Страница 1 из 1

Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 23 окт 2013, 21:28
pilsinuga
время работы горелок 20 сек потом 3 мин молчит затем опять запуск и это при любой заданной температуре
по мощности котёл задушен с 100 % до 35 %

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 23 окт 2013, 21:53
BAXI-Ural
Оголосите, пожалуйста следующие показатели:
1) уставку температуры
2) температуру перед запуском горелки
3) температуру перед остановом горелки
4) показания А00

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 24 окт 2013, 00:27
RADAR
пойду лучше в экстрасенсы...пусть меня научат.. :mrgreen:

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 24 окт 2013, 03:10
Bahus
У меня много таких котлов. Мощности потребления меньше 9 кВт.....

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 24 окт 2013, 08:25
RADAR
там еще наверно и однотрубка..

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 24 окт 2013, 13:41
pilsinuga
нашёл проблему сам в заводской книги опечатка программирования по установки вкл отк котла :D
добрые люди дали новую таблицу переустановил и всё работает

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 24 окт 2013, 18:06
RADAR
а поподробнее..чет ничего не понятно :D

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 25 окт 2013, 20:37
pilsinuga
в сервисной книги f11 00=10 секундам 01=10 минутам время между включениями котла а в книги которую дали на семинаре f11 00=10 сек а 01= 1 минуте то-есть у меня стояло 03 и я думал что это 30 минут поставил 10 и всё норм но это максимальное время промежутка между двумя вкл горелок

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 25 окт 2013, 20:45
pilsinuga
да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени

Re: Котел Baxi Main Four 24 проблемма в работе ст отопления

Добавлено: 25 окт 2013, 22:18
Bahus
pilsinuga писал(а):да и раньше стоял котёл газ люкс эконом там включение отключение по температуре то есть ставлю на 50 он греет до 55 и выключается после остывает до 40 и опять включается а на Baxi по температуре я регулировок не нашёл только по времени
В Вашем случае гистерезис = ±5°С. У Baxi это не настраивается. Данный F-параметр устанавливает МИНИМАЛЬНОЕ время отдыха горелки.