Страница 1 из 1

Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 12:58
Ded
Всем доброго здоровья! Нужна консультация по проблеме:- Между разницами температуры стало падать давление в котле на 0.5-0.6 бар. Для устранения решил проверить давление в расширительном бачке. Для этого охладил котёл, перекрыл систему отопления, сбросил давление в котле путём открытия крана, создал в расширительном бачке давление 1 бар., при этом давление в котле равнялось 0. Закрываю кран слива и давление в котле уравнивается с давлением в раширительном бачке. Повторно сбрасываю давление в котле при этом давление в расширительном баке остаётся прежним 1 бар. Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты. Открываю систему отопления при этом давление немного падает, а затем уравнивается с расширительны бачком. Непонятно почему при закрытии крана давление в котле уравнивается с расширителем без всякой потпитки котла. Заранее признателен за ответ.

Re: Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 13:30
RADAR
видимо в теплообменнике бойлера есть "дырка", и в этом случае бойлер под замену..перекройте подачу ХВ на бойлер и еще раз так поэкспериментируйте - если так уже не будет - точно бойлер под замену..

Re: Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 15:04
Ded
Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.

Re: Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 18:05
RADAR
Ded писал(а):Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.
с чего бы давление падало? и подтекала вода?..кран ХВ может не держать и т.д...вы тогда подробнее пишите об открытой и закрытой арматуре...а то гадаем тут на кофейной гуще..

Re: Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 19:39
Ded
Мы просто не поняли друг-друга. В первой информации у меня написано " Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты.

Re: Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 20:27
RADAR
давление в котле может расти либо через кран подпитки, либо через дырку в теплообменнике, если ещё какой хрени :oops: не придумано там...а дальше только поиск..

Re: Baxi Slim 2.230i

Добавлено: 24 окт 2013, 22:01
Ded
Спасибо. Я Вам очень признателен. Будем искать. О результатах проинформирую.