Страница 1 из 1

Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 25 окт 2013, 08:48
sam
Был приобретён датчик уличной температуры, благополучно подключён к котлу Luna3 Comfort.
Выносная панель управления установлена на котле, поэтому была поставлена перемычка в колодке М1 в разъемы 1 и 2.
MODUL = 1; AMBON = 0; YSELF=1; F10=00; CH_SL=85;
Так вот, на улице + 2, а котёл шпарит на всю катушку, на панели убавляешь K_REG до 0, а толку нет.
такое ощущение, что K_REG вообще ни за что не отвечает.
Как котёл узнаёт, что к нему подключили датчик уличной температуры? Возможно нужно как то изменить параметр F06? (Конфигурация входного устройства датчика уличной температуры).
Как всё таки настраивается котёл, чтобы он работал по кривой K_REG ?

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 25 окт 2013, 09:34
RADAR
sam писал(а):была поставлена перемычка в колодке М1 в разъемы 1 и 2.
вот она вам всё и должна портить..не надо её ставить насколько я помню..остальное верно..

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 28 окт 2013, 14:00
sam
Перемычку убрал, но котёл всё равно работает по температуре воды CH_SL, а не по кривой K_REG.
Хотя если на панели нажимать кнопки с "домиком" + / - то выбирается кривая K_REG.

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 01 ноя 2013, 07:09
sam
в общем уже всё перепробовал, котёл работает упорно только по температуре подачи в СО, какие бы не были установлены параметры. вынес панель на стену, подключил уличный датчик, установил MODUL = 1; AMBON = 1, температуру в помещении убавил кнопками с домиком до 20 градусов, но котёл продолжает упорно жечь газ, несмотря на то, что температура уже 27 градусов.
Что ещё можно предпринять?

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 01 ноя 2013, 13:29
Alecsan
Сделайте сброс на заводские настройки, видимо за Вашими беспорядочными манипуляциями котел не успевает ни понять ,что от него хотят ,ни настроиться .Установить F10= 00 при отсутствии перемычки 1-2 колодки М1,с перемычкой или дополнительным к.термостатом F10=02.

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 01 ноя 2013, 14:13
sam
Alecsan хорошо, попробую. О результатах отпишусь.

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 11 ноя 2013, 06:39
sam
Действительно параметры MODUL и AMBON не столько важны, сколько параметр F10.
Сделал сброс на заводские настройки, установил перемычку в колодку М1, в настройках F10=02, MODUL=1, AMBON=0, YSELF=1, теперь температура воды в СО регулируется уличным датчиком, а с панели управления выбирается кривая K_REG. О том какую температуру воды в СО выбрал котёл в зависимости от уличной температуры можно узнать из параметра CH_ST.
Alecsan тебе большое спасибо за совет.

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 15 дек 2013, 19:02
Remig
:oops: Чтобы не делать отдельную тему спрошу здесь, может кто знает. В инженерном меню котла BAXI LUNA 3 Comfort есть функция индикации температуры за бортом при подключенном датчике уличной температуры. Так вот вопрос - у меня при выборе этой функции цифры температуры не показываются, только белиберда в виде черточек, это правильно?
Очень буду благодарен если просвятите.

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 15 дек 2013, 19:04
RADAR
скорее всего он и не подключен или неисправен...

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 15 дек 2013, 19:20
Remig
Датчик подключен. Сегодня проверяли. Попробую поменять на наделе.
За ответ спасибо.

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добавлено: 15 дек 2013, 23:27
Driven
Добрый день. Извините что вмешиваюсь, но вот у меня такая же проблема с котлом как и у Sam.
котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280
выносная панель AVS 77 нового образца, на ней нету параметров F 10 обозначения параметров идут уже вида 504, 516
а так же подключен датчик уличной температуры
котёл работает только по температуре жидкости в системе отопления, перемычку между клеймами 1-2 не ставил согласно инструкции, там написано что при подключении панели AVS 77 надо перемычку убрать.
На панели при Ambon=1, Rmod=1, выставляется желаемая температура, но при её превышении котёл всё равно жрёт газ.
Итог всё го этого какой? Выходит на месте клейм термостата должна стоять перемычка для адекватной работы автоматики? Извиняюсь что задаю вопрос с уже вроде ясным ответом. Но не хочу лезть в котёл проводить эксперимент без подтверждения этой мысли.