Сообщение bigmarkus »

Помогите разобраться в электросхеме!!! К котлу и трёхходовому клапану одинаковые схемы, а к бойлеру совсем другая. Куда датчик-то толкать, ежели в бойлере свой засунут? И опять-таки ежели в бойлере свой датчик,то зачем он там нужен?Может всё убрать нахрен,да из комплекта к трёхходовому клапану засунуть?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение RADAR »

bigmarkus писал(а): всё убрать нахрен,да из комплекта к трёхходовому клапану засунуть
#2

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

А гарантия не пропадёт?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение RADAR »

bigmarkus писал(а):А гарантия не пропадёт?
гарантию он отработает в любом случае.. :D
#4

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

И ещё вопрос,на датчике провод коротковат,наращивать можно?
#5

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

И по поводу извлечения внутрянки, ты уже гдето так делал?
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение BAXI-Ural »

Гарантию дает вам закон, а не продавец, - читайте, что такое "гарантия"...
Термостат в бойлере для других случаев, можете аккуратно убрать..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
bigmarkus
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 23:38

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение bigmarkus »

Всем огромное СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не бросили мужика в трудную минуту, а то у меня накопительный NRG разорвало и без горячей воды в своём доме тяжко. Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24

Сообщение Bahus »

bigmarkus писал(а):И ещё вопрос,на датчике провод коротковат,наращивать можно?
Пришлось один раз недавно нарастить. Кстати, связка котел-бойлер та же (только емкость поболее). Метров шесть по кабелю было до бойлера от котла. Сложно сказать, насколько изменилось сопротивление, и, соответственно, насколько датчик врет по температуре. Но тем, не менее, котел работает, клиент вроде бы доволен, проблем нема.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2797 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    675 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    382 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1467 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    514 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей