Страница 1 из 1

Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 28 окт 2013, 09:44
Павел
Вчера запустил котел на СУГ с заменой форсунок , настройкой давления, заменой F02 и т.д. по руководству. Система: около 60 м трубы полипропилен д.32, радиаторы биметалл - 70 шт, полотенцесушитель, два контура теплых полов -60 и 80 м, металлопласт д. 16.
Вроде все нормально, но не нашел в руководстве описание режима работы насоса...такое впечатление, что насос совсем не отключается, корпус его теплый.
Подскажите пожалуйста, каков нормальный режим работы ц. насоса? Если это ненормально, то какая проблема может быть и путь решения?
2. Возможна ли настройка котла для работы в почасовом режиме с недельным циклом ( с 6.00 до 18.00 минимум с 18.00 до 6.00 комфорт? Если да, то что для этого нужно?
Заранее спасибо всем

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 28 окт 2013, 10:02
RADAR
насос работает постоянно, остановить можно только комнатным термостатом..

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 28 окт 2013, 11:38
Павел
Нечто подобное предполагал, но лучше убедиться...Спасибо!!!
Может подскажете и по п.2 письма?

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 28 окт 2013, 14:28
Bahus
Термостат MagicTime+ с недельным программатором. В районе 3500-4000 стоит. Подключается как обычный механический термостат на колодку 220~
Это по пункту 2 :D

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 28 окт 2013, 16:56
sergey 73
Павел писал(а): Подскажите пожалуйста, каков нормальный режим работы ц. насоса?
Пока есть запрос на отопление (мигает пиктограмма радиатора на LCD), насос работает постоянно, в режиме ГВС насос отключается

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 29 окт 2013, 11:42
Павел
всем большое спасибо!!!

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 06 ноя 2013, 00:21
garry
Тут у меня информация появилась, что с 2015 года все европейские производители котлов будут обязаны ставить модулирующие насосы для экономии электроэнергии, а-ля Вайлант

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 06 ноя 2013, 19:21
RADAR
garry писал(а):Тут у меня информация появилась, что с 2015 года все европейские производители котлов будут обязаны ставить модулирующие насосы для экономии электроэнергии, а-ля Вайлант
а там в традиционных котлах и нет вроде?

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 06 ноя 2013, 20:56
sergey 73
RADAR писал(а): а там в традиционных котлах и нет вроде?
Почему нет? В TEC(ах) двухскоростные насосы

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 06 ноя 2013, 21:00
RADAR
2х скоростные - не модулирующие..

Re: Работа насоса в Main Fore 240F

Добавлено: 06 ноя 2013, 21:25
BAXI-Gribashov
C 2015 г. в Европе возможна установка только конденсационных котлов.