Страница 1 из 1
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 10:12
16444
Подскажите, пожалуйста, если выходное отверстие под дымоход у котла и идущей с ним трубы-регулятора тяги 160мм, далее вертикальный участок(после стабилизатора тяги) 1,2м, горизонтальный участок 1м(с небольшим уклоном к котлу) и вертикальная труба 7м - сечение дымохода можно брать 160мм или может понадобиться большее и надо рассчитывать индивидуально? Может быть кто-то уже делал себе дымоход к такому или подобному котлу - поделитесь, пожалуйста, какое сечение брали и как работает оборудование.
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 12:41
Bahus
Не меньше выходного диаметра. Других ограничений не припомню.
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 13:21
16444
Это само собой , просто я когда консультировался у продавцов дымоходов - некоторые говорят, что на всякий случай лучше сделать 200мм, а этот "всякий случай" стоит весьма дополнительные деньги,так как дымоход большего сечения стоит дороже, а некоторые говорят, что вполне достаточно для нормальной работы того сечения , которое предусмотрел изготовитель, то есть в моем случае - 160мм.
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 13:29
RADAR
Bahus писал(а):Не меньше выходного диаметра. Других ограничений не припомню.
конечно чем больше - тем лучше

...но смысла увеличивать нет..
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 13:41
Bahus
Все посчитано до нас, как говорится...
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 14:15
BAXI-Ural
Больше не нужно! Только тягу уменьшает...
Re: Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 29 окт 2013, 14:18
16444
Спасибо всем огромное за ответы.
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 27 окт 2015, 18:19
telenetka
Здравствуйте коллеги

Помощь нужна. Установил 1.400 в котельную и согласно паспортных данных купил трубу из нержавейки на дымоход от котла в шахту сечением 160 мм. Привез сегодня на место и решил "прикинуть" как оно будет выглядет и был очень удивлен! У меня отверстие на котле не 160 а 180 мм
Как это понимать? или некий сгон/переходник еще должен быть?!
На фото "набросок/черновик" предполагаемого исполнения
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 27 окт 2015, 19:51
GAZCONEC
А где стабилизатор тяги (грибок).
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 27 окт 2015, 20:03
Bahus
Котлы 1.400, 1.490 и 1.620 идут двумя коробками. Коллега, где вторая со стабилизатором? Кабель датчика тяги вы куда подключили?
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 27 окт 2015, 21:30
garry
А точно это не 30ка, магазин путают часто и мы пускали 40е вместо 49.
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 27 окт 2015, 22:28
telenetka
Второй коробки не было.

Так что с диаметром не так?! Почему в паспорте 16 а по факту 18!?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
GAZCONEC писал(а): А где стабилизатор тяги (грибок).
Завтра буду в контору звонить в которой заказывал его. Выяснять где коробка с грибком.
Дымоход для Baxi 1.400
Добавлено: 28 окт 2015, 09:42
Bahus
Потому что в паспорте указан выходной диаметр стабилизатора, а не котла. Вы же дымоход не на котел монтировать будете.
Никогда не задумывался, но есть подозрение, что выходное отверстие у этих трех моделей 180 мм, а вот у стабилизатора на выходе у 400 и 490 заужено до 160.
Страница 33 свежего каталога. Там четко написано, что стабилизатор в отдельной коробке. Думаю и в инструкции есть, но лень открывать....
garry писал(а): А точно это не 30ка, магазин путают часто и мы пускали 40е вместо 49.
Нет, это не тридцатка. У моделей до 40 кВт стабилизатор находится сзади под крышкой. Соответственно и выхлоп сзади. А здесь на фото видно, что выхлоп по центру верхней крышки. Кроме того уж у 30-го Слима точне 180 не может быть.