Здравствуйте!
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.
Спасибо.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 05 ноя 2013, 15:25
Alex-BAXI
Добрый день!
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 05 ноя 2013, 15:50
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
отлично!
подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 05 ноя 2013, 16:07
BAXI-Ural
ihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкции
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 05 ноя 2013, 17:06
ihm@ya.ru
BAXI-Ural писал(а):
ihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкции
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Прочитал два раза, но там об этом ни слова. Может есть другая инструкция?

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 05 ноя 2013, 17:49
BAXI-Ural
Прошу пардону!
Кажись это контакты 2-3 колодки М3, но описания я тоже не нашел :oops:

А давайте спросим у Alex-BAXI.
Саш, а Саш! Где нам инфу искать? :roll:

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 06 ноя 2013, 16:57
ihm@ya.ru
Комрады, никто не сможет помочь в данном вопросе?
Очень нужно!

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 06 ноя 2013, 17:58
Alex-BAXI
Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 06 ноя 2013, 18:37
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Спасибо.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 11 ноя 2013, 13:41
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Здравствуйте!
Я засомневался, у него на клеймах сразу выход 220В при аварии или просто сухой контакт, через который можно провести сигналь напряжением до 220В?
Спасибо.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 14 ноя 2013, 16:20
Alex-BAXI
Добрый день!

выход именно 220 В, поскольку это клемма изначальна запрограммирована для насосов.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 05 фев 2014, 11:06
ihm@ya.ru
Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Здравствуйте!
А не используя панель QAA 75 на котлах LUNA Duo-tec MP1.110 нет возможности вывеси сигнал аварии на пульт оператора?
Спасибо.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 14 фев 2014, 13:43
Alex-BAXI
Добрый день!

поставьте параметр Р44= 8. Контакты клеммной колодки будут те же самые.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 06 мар 2014, 20:27
Денис1980
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)

Заранее, спасибо.

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Добавлено: 06 мар 2014, 20:51
ihm@ya.ru
Денис1980 писал(а):Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)

Заранее, спасибо.
Поставили в котельной четыре данных котла, максимум 80 гр.Ц.