Страница 1 из 1

Перегрев котла Baxi Slim 1.400iN

Добавлено: 10 ноя 2013, 15:13
Иван Иванович
Добрый день.
Котел Baxi Slim 2400 i перегревается в произвольном режиме.
Котел новый только что куплен. Стабилизатор стоит. Бойлер для ГВС водо водяной Baxi на 200 литров мощностью 30 квт. К автоматике котла не подключен.
Т.к. система отопления спроектирована следующим образом. Установлен гидравлический разделитель Мэйбис от него гребенка на 5-ть контуров с трехходовыми кранами. И в один из этих контуров и подключен подогрев теплоносителя бойлера.
Температура которого регулируется механически трех ходовым краном.
Система отопления новая. Фильтр на малом круге. Т.е. на контуре между котлом и гидроразделителем стоит новый чистенький.
Насос так же на малом круге установлен Грюндфест 32-80, подключен он к микросхеме котла по инструкции.
Изначально прогревали теплоноситель до максимума установив регулятор температуры отопления до упора. Систему всю котел успешно нагрел очень быстро. Но так же и в перегрев ушел в аварию.
Установили регулятор температуры отопления в положение комфорт. Так же день поработал и опять перегрев.
Дом почти 300 кв. м. По расчетам необходимая мощность котла с учетом тепло потерь дома 34 квт.
Котел работает в режиме зима, речь идет только о режиме отопления. При работе котла горит индикатор отопления.
Уважаемые специалисты у меня пара вопросов.

1. Является ли котел фазо зависимым?
2. В любом случае при нормальной работе как бы ни было котел должен греть воду до 85 градусов и вырубаться.
Температура физически не должна быть выше 85 градусов. Ведь даже нагретый чугунный теплообменник не сможет поднять до 95 градусов температуру воды после своевременного выключения горелки. Я правильно понимаю ситуацию?
3. Существующий отвод угарного газа выполнен с серьезным нарушением. А именно установлен датчик опрокидывания тяги с выходным отверстием 160 мм. и от него до 12-и метрового дымохода есть заужение с 160 мм. до 100 мм. Ситуация временная трубу заказали. Надо признать что все работает один раз отбивал датчик (домик) угарного газа. Может ли это влиять на ошибку котла при работе.
Большое спасибо.

Re: Baxi Slim 2400 i перегревается

Добавлено: 10 ноя 2013, 15:53
BAXI-Ural
1. Да.
3. "Косячный" дымоход на перегрев не влияет.

2. Несколько встречных вопросов:
а) какой теплоноситель залит?
б) На 34 кВт должно быть не менее 1,5 куб.м/час. Обеспечивается ли?
в) поподробнее - как подключен бойлер по автоматике, по гидравлике?

Re: Baxi Slim 2400 i перегревается

Добавлено: 10 ноя 2013, 18:03
Иван Иванович
Теплоноситель - вода.

Бойлер на автоматике не подключен вообще.
Т.е. от котла идет насос подключено это все к гидравлическому разделителю.
Который подключен к гребенке. Т.е. котел качает воду грубо говоря вот до этой гребенки. Откуда ее и разбирают пять насосов 25-60 на пять рабочих контуров отопления. Один из этих контуров и есть бойлер. Т.е. котел подогрел воду до гребенки накачал ее туда насосом 32-80 а оттуда ее разбирают контура в т.ч. и контур бойлера со своим насосом.
Из гребенки для контура бойлера выходит два выхода подача и обратка. Там же установлен трех ходовой кран. Если мне надо установить температуру для контура бойлера ниже чем максимальная в гребенке регулирую трех ходовой кран.
В стрелке температура постоянная (предположим 60 градусов установлено на котле), если мне надо бойлер на 50 выставить, я трехходовой кран прикручиваю, и получаю следующее. Кран возвращает большую часть горячей подачи сразу же из подачи гребенки в обратку гребенки а по контуру между гребенкой и бойлером насос гоняет как бы малую часть горячей подачи.
Т.е. ни одного датчика к бойлеру не подключено. Во всей системе 12 градусников. В т.ч. и на бойлер с них снимаю температуру.
Эффективность системы очень высокая. Температура воды на обратке на всех котурах на пять градусов ниже чем на подаче. На улице правда пока около ноля градусов.
Насос 32-80 прокачивает 11 м. куб. в час. Диаметры труб не заужены.

1. Что бы вы могли посоветовать?
2. И еще вопросик. Обьясните пожалуйста, принципы- почему для вас так важен проток воды (чистый фильтр, хороший насос, вид теплоносителя), ведь замерив температуру в змеевике котел должен выключится автоматически. А этого не происходит. Даже когда я ставлю на 60 градусов, он глюкает и до аварии греет смесь. Максимум это нагретый чугунный
3. Я понимаю если бы котел не видел реальную температуру смеси. Но ведь видит жеЮ индикаторы ты показыват сколько градусов. Ипоказывают правильно. Но вот переставать греть это у него не сразу. Тоже не могли бы принцип обьяснить.
Большое вам спасибо.

За фазу понял, попробуем переключить вилку.
Другие особенности.
Вообще вырублю контур бойлера и проверю ситуацию. Проблема в том что ошибка не регулярна. Один раз в два дня.
Давление в системе немного падает постоянно но регулируем подкачкой пока и настройкой батарей, затяжкой резьб и т.д..
Кран подачи газа прикрутили немного чтобы горелка меньше пламя выдавала. А то гудит как реактивный двигатель самолета.
Да и мой интерес в том чтобы теплоноситель плавнее нагревался и не сразу. Чем плавнее тем больше насосы будут успевать разбирать тепло и тем реже котел будет включаться.
Расширительный бак отопления подключен к котлу и похоже в нем много воздуха из за особенностей установки вниз выходом. Может это на датчик влияет.
Стабилизатор напряжения не очень дорогой электронный.
Котел не заземлен

Re: Baxi Slim 2400 i перегревается

Добавлено: 10 ноя 2013, 22:01
Bahus
1. Уточните (поправьте в названии темы) модификацию котла. Подозреваю, что у Вас все-таки Slim 1.400iN.
2. Пару раз внимательно прочитал Ваши оба поста. Косяков не нашел. Вполне себе грамотная система по гидравлике.
Пока единственная зацепка здесь отыскалась:
Егор Петрович писал(а):Кран подачи газа прикрутили немного чтобы горелка меньше пламя выдавала. А то гудит как реактивный двигатель самолета.
Да и мой интерес в том чтобы теплоноситель плавнее нагревался и не сразу. Чем плавнее тем больше насосы будут успевать разбирать тепло и тем реже котел будет включаться.
Оно так и должно быть, как Вы описываете (плавно). Есть подозрение что у Вас неисправен газовый клапан. У нас с одним котлом была недавно похожая песня (правда котел не первой свежести был). Не помню, точно, чего там да как было, но клапан тупо все время молотил на максимуме, соответственно по достижении температуры не успевал отключиться и уходил в перегрев. Причем ни минимум ни максимум не поддавались регулировке. Замена клапана "вылечила" пациента. Понимаю - описание несколько нелогичное, но, как уже сказал - не помню точно чего да как.
Предварительное решение:
Верните газовый кран в нормальное положение. Во время горения сбросьте 2 тонких черных проводка с катушки модуляции газового клапана (точнее даже одного хватит). В это время контролируйте высоту пламени (если данный термин можно применить к горелке Слима :) ). Если пламя не упадет - клапан под замену - проблема должна уйти. Если станет меньше - думаем дальше....

Re: Baxi Slim 1400 i перегревается

Добавлено: 12 ноя 2013, 20:00
Иван Иванович
Вы правы, модель котла Slim 1.400iN.
Как исправить в теме не знаю.
За клапан попробуем. Сделаем еще ряд экспериментов. По результату отпишу.
Благодарю!

Re: Baxi Slim 2400 i перегревается

Добавлено: 14 ноя 2013, 22:44
Иван Иванович
в общем фазу проверили. Кран газовый открыли до конца- ситуация та же. Звук работающей горелки конечно типо рев. По конец нагревания слышно что пламя снижается и в итоге погасает. Через два часа уходит в аварию. Котел успешно работает только в нижнем положении комфорта.
Тягу поставили нормальную. Все фильтра (грязевики) проверили еще раз.

Re: Baxi Slim 2400 i перегревается

Добавлено: 14 ноя 2013, 23:10
Bahus
Bahus писал(а):Во время горения сбросьте 2 тонких черных проводка с катушки модуляции газового клапана (точнее даже одного хватит). В это время контролируйте высоту пламени (если данный термин можно применить к горелке Слима :) ).
Пробовали?

Re: Baxi Slim 2400 i перегревается

Добавлено: 17 ноя 2013, 18:11
Иван Иванович
Bahus писал(а):
Bahus писал(а):Во время горения сбросьте 2 тонких черных проводка с катушки модуляции газового клапана (точнее даже одного хватит). В это время контролируйте высоту пламени (если данный термин можно применить к горелке Слима :) ).
Пробовали?
Нет. Я подумал что если визуально видно что котел контролирует подачу газа значит клапан исправен ,окей, проверим!

Перегрев котла Baxi Slim 1.400iN

Добавлено: 12 окт 2015, 18:43
Гость
Вакси слим 1300 ин котел нагревается до 80 гр. по индикатору , переключается на бойлер хотя ручка включения КГВС выведена в 0 , перегревает бойлер, отключается котел, срабатывает индикация по блокировке газа, в чем причина

Перегрев котла Baxi Slim 1.400iN

Добавлено: 12 окт 2015, 19:00
RADAR
может быть в бойлере нет воды, а котел включает режим "антилегионелла"..как вариант..а вообще тема недавно свежая была - поищите..какие индикаторы точно мигают?..больше информации..