Страница 1 из 1

Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 09:00
s216
Добрый день коллеги,
У меня установлено два котла Nuvola 240 FI (по одному на каждый этаж). С первым котлом все в порядке, а со вторым котлом начались проблемы. Постоянно сбрасывает воду из предохранительного клапана бойлера. За ночь вытекает до 30 литров воды. По моим наблюдением такое началось, когда я включил котел в режмим отопления + ГВС. Сам клапан менял. Что можно еще сделать? Подача холодной воды на оба котла с одной магистрали. Надеюсь что не надо будет покупать новый котел. Сервиса по данным котлам в Алмате нет. Нормальных специалистов тоже. Обращался в компании которые продают котлы Baxi - ответить не могут.

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 10:18
AlexRZN
сколько лет котлу?? возможно необходимо просто обслужить расширительный бак на ГВС. возможно не держит сбросник.

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 11:49
s216
котлу 4 года. Обслужить расширительный бачок ГВС - это который на 7 литров? Как провести обслуживание этого бачка?

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 12:40
Bahus
Здесь читаем

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 12:43
s216
Спасибо. Вечером попробуем

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 15:33
BAXI-Ural
Ох не помню я в этих котлах расшир. бака на ГВС. :roll:
Судя по всему и человека течет сбросник за оба котла ;)
Дать ему "прокашляться", если не поможет, - заменить...
Промониторить давление ХВС
Если есть, то где стоят обратные клапаны?
Ну и таки поставить на водоснабжение расширбак.

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 18:11
s216
Доброго всем вечера. Проверил давление в расширительном бачке. Воды не было. По новой накачал давление. Обратных клапанов нет. Но заметил одну вещь: как только попользуются горячей водой - с предохранительного клапана выливается струйка воды. А сбросник я менял. Покупал в Москве в компании, которая занимается продажей котлов Baxi. Покупал на свою модель, на 8 Бар. Что может быть еще?

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 18:36
BAXI-Ural
s216 писал(а):Что может быть еще?
Если отключить котлы, вода течет?
При каком давлении течет?
Стоит ли обратный клапан (клапаны) ?
И какой Вы бачек качали? Красный?

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 19:04
RADAR
BAXI-Ural писал(а):Ох не помню я в этих котлах расшир. бака на ГВС. :roll:
Судя по всему и человека течет сбросник за оба котла ;)
Дать ему "прокашляться", если не поможет, - заменить...
Промониторить давление ХВС
Если есть, то где стоят обратные клапаны?
Ну и таки поставить на водоснабжение расширбак.
а и нету там по чертежам бака на ГВС..
обратный клапан может стоять в счетчике ХВ.. и остается - обратный клапан, сбросник...ну и давление ХВ так и неизвестно..

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 19:17
s216
BAXI-Ural писал(а):
s216 писал(а):Что может быть еще?
Если отключить котлы, вода течет?
При каком давлении течет?
Стоит ли обратный клапан (клапаны) ?
И какой Вы бачек качали? Красный?
По порядку:
1. Такая беда у меня только у одного котла, второй работает нормально. Как уже писал, котлы висят рядом. Расстояние между ними 30 см. Подвод холодной воды один на оба котла.
Если проблемный котел отключить, то вода не течет.
2. Обратных клапанов ни на подаче холодной воды, ни на горячей нет.
3. Да. Качал красный бачок. Залес в Описание котла, на ГВС нужно ставить отдельный бачок расширения. Я так понимаю, что красный бачок - это бачок расширения на отопление. Правильно?
4. Давление холодной воды - около 5 атмосфер.
Мне просто не понятно. Если бы была проблема с подачей холодной воды, то и второй котел бы работал не корректно. А с ним проблем нет. И почему выливается струйка воды именно после использования горячей воды в момент закрытия смесителя?

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 19:26
RADAR
s216 писал(а): И почему выливается струйка воды именно после использования горячей воды в момент закрытия смесителя?
всё просто - при закрытии идет гидроудар..и срабатывает наиболее чувствительный сбросник..

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 19:33
s216
RADAR писал(а):
s216 писал(а): И почему выливается струйка воды именно после использования горячей воды в момент закрытия смесителя?
всё просто - при закрытии идет гидроудар..и срабатывает наиболее чувствительный сбросник..
т.е. получается что мне надо поменять сбросник и все будет хорошо?

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 20:14
RADAR
скорее всего..

Re: Nuvolla 240Fi нужна помощь

Добавлено: 14 ноя 2013, 20:17
BAXI-Ural
Еще раз. Промониторьте ддавление? Как оно меняется в процессе?
s216 писал(а):Такая беда у меня только у одного котла, второй работает нормально. Как уже писал, котлы висят рядом. Расстояние между ними 30 см. Подвод холодной воды один на оба котла.
Разброс параметров, один чуть слабее...