Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ivp1312
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 09:13
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение ivp1312 »

Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
#31

Svetlana
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 02:33

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Svetlana »

Еще раз ошиблась 1.490 in/
#32

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR »

пробуйте менять датчик бойлера..проверить прибором наверно не сможете его..скорее всего в нем причина..
#33

Svetlana
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 02:33

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Svetlana »

В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
#34
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Alex-BAXI »

Проверяйте датчик бойлера, а так же наличие перемычки на клеммах 5-6 на клеммной колодке котла.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#35

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR »

Svetlana писал(а):В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой вариант возможен?
возможно, но не корректно..
#36
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Svetlana писал(а):Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле.
Это датчик БАКСИ, который запихали в бойлер :)
Svetlana писал(а):управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел.
Возможен, но ... для специалиста, умеющего читать инструкцию, там все написано.
Там все просто, но чтоб объяснить, нужно понять вашу техническую эрудицию...
Для затравки: сопротивление датчика при 25С должно быть 10 кОм. Понятно?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#37

Svetlana
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 02:33

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Svetlana »

Причет тут датчик бакси. Речь идет о датчике бойлера!!!

А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.

Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
#38

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR »

о как.. :mrgreen: мастера вам хорошего.. :D
#39
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Я не ерничаю. Датчик БАКСИ вставлен в гильзу бойлера. Так!?
Если да, то померьте его сопротивление.
Если не знаете как это сделать, то дистанционно Вам помочь весьма затруднительно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#40
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение GAZCONEC »

Светлана я так понял, вас стало беспокоить что ГВС вы выставили примерно на 50-60 градусов а на котле лампочки стали высвечивать и 70 и 80 градусов. Если так то на котле лампочки показывают всегда температуру теплоносителя в котле хоть на воду он работает хоть на отопление. Просто когда котел работает на нагрев воды в бойлере он нагревает теплоноситель до максимальных 85 градусов и так скажем этим кипятком очень быстро нагревает воду в бойлере гоняя теплоноситель по змеевику уже до заданной температуры которую вы выставили ручкой ГВС на котле.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#41

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение RADAR »

уже понятно, что человек самостоятельно не справится с проблемой..смысла нет давать консультации..
#42
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10378
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Bahus »

Блин, читаю и не пойму. Котел 2.ххх с отдельным бойлером :)
Думаю у Вас, все же, датчик NTC накрылся. К сожалению, если меня старушка не подводит, проверить текущую температуру на Слиме мы не можем.
Подбросьте другой датчик - будет видно. Артикул его 714061911. Эт для сервисников Ваших, чтобы литературу не топтать лишний раз. Стоит он в районе 500 рублей
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10378
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Bahus »

Svetlana писал(а):Причет тут датчик бакси. Речь идет о датчике бойлера!!!

А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.

Я не специалист в этой области, погрузиться в данный попрос вынудили обстоятельства. На этом точка.
Светлана, если Вы погружаетесь в проблему, так слушайте чего Вам говорят и нос не кривите. Между прочим уже 4 специалиста Вам пытаются помочь.
Причем здесь штатный датчик бойлера? Если Вы управляли температурой ГВС с котла, значит у Вас в гильзе бойлера стоит Баксёвый датчик температуры. Вот его и меняйте. Артикул выше постом....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#44
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Alex-BAXI »

Видимо Светлана на всех обиделась и решает проблему самостоятельно :?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#45

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

Доброго всем! Подниму тему. Котел Baxi Slim 1300in. Бойлер Дражице на 250 л. Управляется котлом(перемычка на 5-6 стоит, датчик установлен в гильзу бойлера и подключен на клеммы 1-2). Ручка ГВС выкручена практически на полную. Бойлер греется до 55 градусов. Логика требует заменить датчик. После замены датчика ситуация на первый взгляд не поменялась. Риска на регуляторе ГВС смотрит на 8 часов(если представить циферблат) бойлер греется на 55 градусов. Сопротивление датчика в этот момент 3150. Хотел фото положения ручки вложить - пишет, что большой размер. Просветите меня - нормально это?
#46

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

Star2000 писал(а): 25 дек 2020, 08:56Бойлер греется до 55 градусов.
Чем и как замер выполнялся?
Если грубо прикинуть, градуса на четыре недогрев (по сопротивлению датчика). А в других положениях ручки как соотносится сопротивление и температура бойлера? Может резистор "зашумел" (тот что под ручкой, которым температура задается).
#47

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

Замер- термометры на бойлера и на подаче кольца ГВС. Разбег в градус-другой опустил. На бойлере 56 по шкале показывает. При установке рукоятки ГВС риской на 7 часов на воображаемом циферблате получаем температуру 50 градусов. Сопротивление в таком положении не замерял. Другие положения не пробовал. Ещё читая форум обратил внимание - за год эксплуатации сложилось ощущение что у меня антилигионеллы не бывает. Получается плата котла неправильно видит температуру? Под замену ее?
#48

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное. Хотя бы скажите, у кого на каких положениях и какая температура.
#49

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

Star2000 писал(а): 04 янв 2021, 22:48Судя по тишине я спросил либо чушь либо что-то сильно секретное.
Как аукнется... :)
Star2000 писал(а): 25 дек 2020, 14:56Сопротивление в таком положении не замерял.
Что на это можно ответить? ;)
Бери семинарскую тетрадь (в шапке форума "Аптечка" выбирай любую) вот 4кв. 2018 у неё приемлемый размер files/tech/seminar_book_2018_4.pdf Стр. 78 сопротивления датчиков по температурам, сличай со своим.
#50

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

Доброй ночи. Уточню. Есть два датчика. Один старый(три года) другой новый из магазина. Разница в сопротивлениях 3-4 процента при 25 градусах в комнате(9900-10200) и при 55 в бойлере(3000-3150). При новом датчике 55 градусов имеем при положении ручки ГВС на 8 часов. При старом на 9 часов. Т.е. температура 65 градусов мне вообще получается недоступна. Данная ситуация сложилась после замены котла. Старый котла со старым датчиком грел бойлер как положено. Вот я и спрашиваю - может ли быть дело в плате? Датчики пусть и разбегаются, но плюс-минус соответствуют таблице.
#51

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 00:40Вот я и спрашиваю - может ли быть дело в плате?
Маловероятно.
Сложно диагностировать такие вещи удаленно (по форуму). :) Ставь датчик который 9900 и 3000 показывает.
Какая температура на подаче в змеевик бойлера (это которая от котла)? Сколько лет бойлеру, когда его мыли от накипи? Какое качество ХВС? Рециркуляция имеется?
#52

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

Он и стоит. Это старый датчик. Работал с котлом протерм. Там температура бойлера задавалась цифрами. ВыставлЯли 56 и на бойлере так и было.
Бойлеру 3 года. Не мыли никогда. Рециркуляция есть. На подаче с котла догоняет 80 и медленно растет до 85. В зависимости от продолжительности нагрева. Бойлер качает насос 25/60 на второй скорости. Котел по перегреву не встаёт. ХВС из централизованной сети. На входе магистральный фильтр на 5 микрон. Вода жестковата, но пользуемся и в пищу. Вроде на все вопросы ответил.
Столкнулись с проблемой после смены протерма на Бакси. Причем сразу. Ну нам с женой хватало и такой температуры, поэтому как то сильно не заморачивался. Грешил на датчик что не родной, но все откладывал замену. А тут на НГ народу много приехало разбор вырос и вопрос опять всплыл. Поставили датчик из комплекта Baxi. Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
#53

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 14:01Не помогло и вот поэтому вопрос на форуме задан.
Замер температуры воды в бойлере сразу после выхода котла из режима ГВС что показывает?
Что-то смотрю про резистор ни слова нет, это из инструкции рис. 12.
#54
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 06 янв 2021, 09:52 Сложно диагностировать такие вещи удаленно (по форуму).
Практически невозможно без дара ясновидения.:) Могу предположить, что идёт отбор с ГВС ещё куда то...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#55

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 17:50Практически невозможно без дара ясновидения.
Взаимопонимание важнее, на мой взгляд. :)
#56

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

Добрый вечер, спасибо откликнувшимся! Сопротивление на клеммах 1-2 вынуто одним концом из клеммы 2. В клемме 1 зажато, чтоб не потерялось(удивлюсь, если надо совсем вынуть). На кольце ГВС только бойлер. Длина кольца от гребёнки 1.5 метра подача+ 1.5 метра обратка. Во время работы на ГВС насос ОС не работает. Замечу, что менялся только котел, система осталась.
#57

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

Вопрос повторить про замер температуры?
#58
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение tsv63 »

Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 22:10 Замечу, что менялся только котел, система осталась.
Чудес не бывает.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#59

Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Star2000 »

При завершении режима ГВС температура бойлера 53, через некоторое время(не замерял) доползает до 55. Температура на выходе с котла 82-83. Нагрев бойлера с 30 градусов до 53 длился 35 минут(долго?). Температура котла при старте режима ГВС была около 45 градусов.

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 23:16
Star2000 писал(а): 06 янв 2021, 22:10 Замечу, что менялся только котел, система осталась.
Чудес не бывает.
Вот и я думаю, что не бывает.
#60

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Сообщение Starik »

Star2000 писал(а): 07 янв 2021, 00:11При завершении режима ГВС температура бойлера 53,
А сопротивление на датчике бойлера какое в этот момент?
#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Комнатный термодатчик для Slim 1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    2811 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Main 5 24F Работает не так как раньше
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    966 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1044 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Не работает отопление Baxi Ecofour24
    2 Ответы
    2039 Просмотры
    Последнее сообщение snowred95
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    2026 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер

Вернуться в «Поломалось - чинимся»