Страница 1 из 3

Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 09:31
ivp1312
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 10:25
AlexRZN
на плате управление клемник А5 (черный в нижнем правом углу), установите перемычку между 5 и 7 контактами. У вас не отключена функция антилегионелла(при которой бойлер сам, не зависимо от выставленной температуры нагревается более 60 градусов)

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 10:35
RADAR
логично, но вопрос №2 -
ivp1312 писал(а):котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.
почему 2 раза в сутки :?:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 11:38
ivp1312
Спасибо за ответ. Возможно и один раз в сутки, просто дом новый, в него пока не заселился, прихожу рас в сутки и вижу, что на бойлере температура в районе 60 град. Но в воскресенье попал как раз в тот момент когда котел нагревал бойлер на максимальной мощности.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 11:45
ivp1312
Вопрос не в тему: данный режим "антилегионелла" должен нагревать воду в бойлере более 60 град. С не один раз в неделю? У меня получается, что как минимум один раз в сутки.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 12:02
RADAR
подозрения и были, что вы "преукрасили" ситуацию..наука на будущее - можете не получить точный ответ, а гадания..
параграф 16 инструкции на котел.. -
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при
отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.

• Система защиты от замерзания в контуре ГВС (при присоединенном бойлере)
В случае если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, электронная система управления котла
проследит за тем, чтобы температура воды не опустилась ниже 5°С.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 12:24
Bahus
RADAR писал(а): Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Так что возможно и больше одного раза в сутки может. Мало ли, с перепугу можно и котел от сети отключать. :)

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 12:42
ivp1312
В параграфе 16 инструкции написано следующее:
Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Что у меня и установлено. Так почему же все таки активируется эта функция?

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 12:46
ivp1312
Да было отключение. Сервисмен сказал, чтоб я от датчика проводки поменял местами.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 12:47
RADAR
Bahus писал(а):
RADAR писал(а): Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Так что возможно и больше одного раза в сутки может. Мало ли, с перепугу можно и котел от сети отключать. :)
в том то и дело..наконец ТС прочитал инструкцию и более точно опишет ситуацию.. ;)

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 12:50
RADAR
ivp1312 писал(а):В параграфе 16 инструкции написано следующее:
Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Что у меня и установлено. Так почему же все таки активируется эта функция?
вы сами видите туманное описание включения этой функции..подождем ответа от представительства..но для этого нужно точно отмониторить ситуацию и исключить случаи из инструкции..если хотите точно понять, что происходит, а не писать - примерно было так и потом уточнять..

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:00
ivp1312
Так на каком разъеме устанавливать перемычку на А5, как указал AlexRZN или А10? На А5 10 контактов, на А10 - 8 и там уже установлена перемычка на 1 и 3 контактах.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:09
ivp1312
Теперь ситуация понятна: регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение но котел входит в режим "антилегионелла" после отключения котла, хотя согласно параграфа 16 инструкции в таком положении переключателя ГВС (3) он этого делать не должен.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:14
RADAR
ivp1312 писал(а):Так на каком разъеме устанавливать перемычку на А5, как указал AlexRZN или А10? На А5 10 контактов, на А10 - 8 и там уже установлена перемычка на 1 и 3 контактах.
А10..он наверно описАлся..

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:17
ivp1312
RADAR писал(а): А10
Премного благодарен. Однако почему все таки включается этот режим?

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:24
AlexRZN
да, действительно описАлся :)
включается по причине наличия бактерий в воде, и вроде как был летальный исход (могу ошибаться). потому производитель, дабы не проиграть суды используют эту функцию. это типа того - "нельзя сушить домашных животных в микроволновке" :D :D :D

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:33
Bahus
Мы в таких случаях проще поступаем. Если ГВС не нужен (ну бойлер не обвязан или стройка до сих пор идет), то мы просто не меняем положение перемычки с 5-5, на 5-6 (не помню номер разъема). Тем самым у котла выключена функция ГВС. Датчик и насос легко можно завязывать. Бойлер соответственно пустой....
Правда потом приходится еще раз ехать....

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 13:46
ivp1312
AlexRZN писал(а):включается по причине наличия бактерий в воде, потому производитель, дабы не проиграть суды используют эту функцию
Прошу прощения за нудность, но еще раз напишу что написано в параграфе 16 инструкции:
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла» (при присоединенном бойлере)
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С. Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
• Система защиты от замерзания в контуре ГВС (при присоединенном бойлере)
В случае если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, электронная система управления котла проследит за тем, чтобы температура воды не опустилась ниже 5°С.

У меня регулятор ГВС установлен на минимальное значение. Т.е. котел работает не правильно, или производитель перестраховался и не исправил инструкцию? И так через крыльчатку насоса (Грюндфос 40-ка) бойлера через контур СО (насос Грюндфос 80-ка) продавливается теплоноситель и обогревает вторичный теплообменник бойлера, так еще раз в неделю будет нагревать воду до 64 град. Газ же не халявный. Кран контура ГВС боюсь перекрывать, т.к. этот "антилегианеллезный" режим загонит котел в ошибку. Что делать господа? Понятно, что легче всего отключить провода датчика и насоса и поставить обратно резистор и перемычку, но все же до истины хочется докопаться.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 26 ноя 2013, 14:01
RADAR
вот у меня больше вопросов вызывает эта фраза - и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
будем ждать разъяснений..

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 11:14
Svetlana
Добрый день!
Ситуация следующая:
Котел Baxi slim2230i. Проблема с подогревом ГВС.
К котлу подключен бойлер Hajdu IDE 150s. Два года котел с бойлером работали корректно, т.е. котел подогревал воду в соответствии с заданными параметрами. Неделю как котел перестал нагревать воду в ГВС. Ставим регулятор на комфорт - воду не греет, работает исключительно на нагрев темепратуры в системе отопления. Вызвали местных специалистов (Тверская область), которые монтировали и подключали систему отопления и ГВС, а также специалиста, который обслуживает котел. Перевели регулятор температуры воды в бойлере на следующее значение после комфорта. Котел переключился на нагрев воды в бойлере. При этом постепенно зажглись все индикаторы на панели управления. Боясь перегрева воды в бойлере, перевели регулятор температуры воды в бойлере в положение "0", однако котел продолжил нагревать воду в бойлере - горели индикаторы наличия пламени и работы системы ГВС. После этого выключили котел, потом завново запустили. В н. вр. котел работает исключительно на отопление.

Вопрос: может ли описанная ситуация свидетельствовать о выходе из строя датчика температуры в бойлере? Если да, тогда почему не отключился котел при переводе регулятора температуры в бойлере в положение "0"

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 13:48
RADAR
схему подключения бы посмотреть..

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 14:04
Svetlana
К сожалению, схему подключения показать не могу. Дом находится в Тверской области, мы живем в Москве. Но ранее, т.е 2 года система работала корректно. По телефону специалист, который подключал систему ответил, что бойлер подключен через Гидролого, а насос запитан в котел.
В одном из магазинов по продаже бойлеров мне ответили, что возможно сгнил магниевый анод, т.к. бойлер в отличие от котла никто не обслуживал.
Т.к. в доме живут одни родители, один из которых инвалид 1-ой группы, вопрос исправления ситуации стоит очень остро.
Если проблема в бойлере - готовы купить другой и заменить. Но если нет - смысл выкидывать деньги на ветер.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 14:10
RADAR
при установке температуры в бойлере обратно, как было какой дает результат?

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 14:31
Svetlana
При установке температуры на регуляторе температуры в бойлере на уровне "комфорт" вода в бойлере не греется. На самом бойлере датчик не предусмотрен. Такая модель.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 14:34
RADAR
а где тогда датчик бойлера?

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 14:41
Svetlana
Датчик бойлера внутри бойлера. (модель Hajdu IDE 150S). Для бойлера температурный режим ГВС устанавливался исключительно на регуляторе температуры ГВС на назовом котле Baxi Slim.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 14:42
RADAR
может не исправен датчик бойлера..заменить его..а где родной то бойлер, встроенный?

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 15:06
Svetlana
встроенного бойлера там не было.

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 16:19
RADAR
Svetlana писал(а):встроенного бойлера там не было.
Svetlana писал(а):Добрый день!
Ситуация следующая:
Котел Baxi slim2230i.
какой же тогда котел :?: прочитайте внимательно шильдик :!:

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добавлено: 25 дек 2013, 17:32
Svetlana
Котел Baxi Slim 1.440 in (извините ошиблась, т.к. под руками ничего нет. Уточнила по телефону). Т.е. у нас котел попеременно греет воду в бойлере и в системе отопления. Сейчас только греет воду в системе отопления , а ГВС - нет. Раньше такого не было. В чем может быть причина?