Страница 1 из 1
Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 19:57
mark
Здравствуйте!
Котел запущен неделю назад. До сих пор нареканий к работе не было. На днях начал замечать треск (вроде кавитации) в области теплообменника и труб на подходе к нему.
Котел висит на кухне. Система отопления состоит из двух труб идущих до коллекторов в другой комнате. На эти трубы в кухне подключены два панельных радиатора с нижней подводкой. Остальные 7 аналогичных радиаторов подключены через коллекторы в гостиной. Все радиаторы греют одинаково хорошо. Излишнего шума в них не наблюдается. А вот в котле постоянно слышен шум вроде пузырей проскакивающих на большой скорости по трубе. Очень напрягает, котел ведь новый. Дом 110 кв. м. Котел включается комнатным термостатом.
Заранее благодарен за совет.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 20:16
RADAR
если звук пузырьков - то посмотреть воздухоотводчик ли на насосе открыт? остальное - проблемы СО, иначе бы воздух котел выгнал туда..
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 20:32
mark
воздухоотводчик на насосе котла поднят вверх еще при пуске. В радиаторах воздуха нет (проверял много раз). Треск в котле есть только во время работы горелки, как только она отключается, насос качает уже бесшумно. Только что, когда проверял воздух в радиаторах, заметил что во втором радиаторе (что на кухне на трубах подачи) иногда слышны резкие струйки и треск вроде того что в котле.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 20:40
BAXI-Ural
Грязевик стоит? Теплоноситель какой?
Если успели забить один из каналов в теплообменнике и в нем закипает теплоноситель, то это печально...

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 20:46
mark
В системе вода родниковая. грязевика нет.
Возможно забить за такое короткое время теплообменник на абсолютно новой СО?
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 20:50
RADAR
на моей памяти рекорд - 2 недели по контуру СО..
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 20:56
mark
похоже рекорд побит
в kermi смазка была (на днях врезал американку - труба изнутри коричневого цвета), это может стать причиной? установлю грязевик - ситуация не изменится, как поступать? Как самому попробовать промыть?
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 21:58
RADAR
сначала нужна точная диагностика..мы не экстрасенсы - только предполагаем! очень мало неисправностей - которые на расстоянии можно диагностировать точно

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:05
mark
погуляв по просторам сети предположил, что дело может быть в вентилях с термоголовками на радиаторах. Покрутил на некоторых и вправду в некоторых положениях в радиаторе начинается тарахтение. будем копать здесь...
вот почему это происходит в котле? и чем чревато?
как можно разобраться с термоголовками и вентилями?
и еще вопрос: скорость насоса в моем котле уменьшить можно?
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:07
RADAR
вот и скрытые подробности на подходе..

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:09
mark
RADAR писал(а):вот и скрытые подробности на подходе..

и чем чревато

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:10
RADAR
можно уменьшить скорость вам однозначно и снизить температуру теплоносителя, чтобы термоголовки поменьше ходили..
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:11
RADAR
mark писал(а):RADAR писал(а):вот и скрытые подробности на подходе..

и чем чревато

выходом из строя насоса раньше времени..
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:19
mark
только что прибавил температуру до 75 на котле...начал так трещать, что пришлось отключить... как посоветуете действовать? и как уменьшить скорость насоса на этой модели?
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:20
RADAR
рычажком на насосе..не видел еще этой модели подробно..
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 22:35
mark
RADAR писал(а):рычажком на насосе..не видел еще этой модели подробно..
нассос intbxs 15/5-1. Сверху сзади красная защелка воздухоотводчика, а вот рычажка не видать(
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 05 дек 2013, 23:18
BAXI-Ural
Насос односкоростной.
Грязевик должен быть на всякий случай.
Система отопления должна быть промыта перед эксплуатацией.
Котлу нужна не вкусная родниковая вода, а обессоленная (можно вонючая

)
Теплообменник можно попытаться промыть (выяснив, чем он там забит), но скорее всего не получится. Замена...

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 06 дек 2013, 06:25
mark
BAXI-Ural писал(а):Насос односкоростной.
Грязевик должен быть на всякий случай.
Система отопления должна быть промыта перед эксплуатацией.
Котлу нужна не вкусная родниковая вода, а обессоленная (можно вонючая

)
Теплообменник можно попытаться промыть (выяснив, чем он там забит), но скорее всего не получится. Замена...

подскажете как промыть систему? затем залью дистиллированную воду и попытаюсь пустить заново...
еще заметил что треск в котле сильный только при пуске после долгого простоя (включение термостатом), через секунд 10 шум стает едва заметен. Т.е. сильный шум когда теплоноситель сильно остыл.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 15 дек 2013, 16:54
mark
Дабы не оставлять вопрос без разбора отпишусь о решении своего вопроса.
Все подозрения с котла снимаются полностью. Baxi Main Five 24а отличный котел!!!
Теперь о решении проблем своей системы отопления:
1. слил всю воду - она оказалась очень даже мутной (панельные радиаторы Kermi обязательно промывать перед эксплуатацией)
2. проверил котел на горизонталь-вертикаль (оказалось что котел завален снизу назад - подложил подкладки снизу)
3. малышом из скважины прогнал литров 200 через систему (промывка)
4. воткнул компрессор и на 2 атм. продул каждый радиатор по отдельности и котел.
5. при открытом сливном кране котла накачал в расширительный бак котла 3-4 атм насосом (чтобы вытекла вся вода), затем спустил и накачал 1,3 атм.
6. залил через обратку в каждый радиатор по отдельности (воздухоотводчики почти не понадобились) и трубы с котлом дистиллированную воду (три кастрюли, три часа топки и 100 литров воды из снега готовы). Накачал всю систему малышом до 1,6 атм.
7. проверил открытие воздухоотводчиков (в котле на насосе красная штука вверх и на коллекторе отопления), перекрыл газовый кран на котел, и включил его. естественно после пары попыток пьезы котел выдал ошибку е1. Сбросил её кнопкой R. И так полчаса без остановки, чтобы выгнать как можно больше воздуха из воды (в растопленной воде очень много растворенного кислорода)...
Затем открыл газовый кран и снова сбросил ошибку, котел успешно запустился. Давление при прогреве всей системы до 60 гр. равнялось 1,7 атм., за два дня упало до 1,5-1,6. Затем закрыл оба воздухоотводчика. С тех пор полет отличный. В системе и котле полная тишина.
Буду рад если помог своими апостериорными знаниями другим.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 15 дек 2013, 18:30
RADAR
ну и ну..

думаю еще по-комментируют..

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 15 дек 2013, 19:42
BAXI-Ural
Воздухоотводчик на насосе должен быть открыт постоянно.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 15 дек 2013, 20:22
Bahus
Ай молодца. И ведь не поленился после всего этого отписаться. Что ж, Вас можно только поздравить и пожелать Вашему котлу и системе в целом долгих лет

Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 16 дек 2013, 17:22
garry
И не забыть отписаться убьет ли дистиллированная вода в котле что-нибудь или нет.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 16 мар 2014, 22:19
mark
Отписываюсь)
Пока дистиллированная вода котел и систему не убила...
Все в порядке.
Re: Треск в Main Five 24
Добавлено: 19 мар 2014, 16:40
Alecsan
mark писал(а):Отписываюсь)
Пока дистиллированная вода котел и систему не убила...
Все в порядке.
ph дис.воды примерно =5 ,т.е. более кислая среда , а для стальных радиаторов и медных причиндалов в котле- это не гуд . Ph в данном случае д.б. от 7 и до 9.5 ,т.е более щелочная для предотвращения процесса коррозии . Хотя в процессе эксплуатации после всех хим.реакций в СО вода сама себя подготовит ,растворив небольшую часть радиаторов и меди в котле .