Страница 1 из 1

Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Добавлено: 10 дек 2013, 20:07
goreleo
Отопление работает по малому кругу - теплоноситель не идет в батареи, при отключении котла (принудительно) на постциркуляции теплая вода из теплообменника идет в батареи и они нагреваются. Началось сегодня утром (после повышения температуры до 45С), до этого котел работал исправно.
Горелка включается только на 30С, при этом при откл/вкл включается на 50С. Сейчас температура выставлена на 70.
Воздуха нет - на всех батареях и коллекторе есть воздухоотводчики, давление в норме, ГВС без проблем.

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Добавлено: 10 дек 2013, 21:18
goreleo
Не могу понять есть ли автоматический байпас? Такое ощущение, что он то открыт, то закрыт.
В доме 2 этажа, первый - теплые полы ( 4 петли по 40метров) на них стоит доп насос, хотя и без него прошлую зиму все нормально работало. Второй этаж батареи - двухтрубная система.

Сейчас появился симптом - при включении насоса на полы с котла вообще перестает идти теплоноситель, при отключении, протягивает на одну батарею, причем в обратку не идет тепло с батареи.


Резервного отопления нету :(((

Сильно прошу не пинать - отопление без проекта и расчетов, делал сам, но год все работало идеально.

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Добавлено: 10 дек 2013, 21:27
RADAR
значит насос ТП полностью всё забирает туда..снизить скорость насоса..и открыть побольше байпас, если есть на ТП..если отключить насос ТП - котел в перегрев не уходит? температура не начинает резко расти?

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Добавлено: 10 дек 2013, 21:29
Bahus
goreleo писал(а):Не могу понять есть ли автоматический байпас?
Байпас внизу медная С-образная трубка (там он стоит). Слева-направо практически по стене. Его сразу найдете. Но дело не в нем, я думаю.

Размышлям-с...

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Добавлено: 10 дек 2013, 21:36
goreleo
RADAR писал(а):значит насос ТП полностью всё забирает туда..снизить скорость насоса..и открыть побольше байпас, если есть на ТП..если отключить насос ТП - котел в перегрев не уходит? температура не начинает резко расти?
Насос туда все не может забирать стоит после отвода на батареи, сейчас вообще выключен. Котел в перегрев не уходит. Нагревается быстро, остывает медленно - с большого круга не берет холодный теплоноситель.

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Добавлено: 10 дек 2013, 21:37
RADAR
почему не может - мотивируйте :!: ..фильтр почистить на системе отопления или заменить насос..

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Добавлено: 10 дек 2013, 21:41
goreleo
Bahus писал(а):
goreleo писал(а):Не могу понять есть ли автоматический байпас?
Байпас внизу медная С-образная трубка (там он стоит). Слева-направо практически по стене. Его сразу найдете. Но дело не в нем, я думаю.

Размышлям-с...
С-трубка нагревается параллельно выходящей трубки с теплообменника, а вниз в подающую трубу тепло идет на пару метров.

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Добавлено: 10 дек 2013, 21:44
goreleo
RADAR писал(а):почему не может - мотивируйте :!: ..фильтр почистить на системе отопления или заменить насос..
При включении насоса он прокачивает какое-то кол-во тепла, дальше если насос оставить включенным тепло больше не идет.

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Добавлено: 10 дек 2013, 21:49
RADAR
goreleo писал(а):
RADAR писал(а):почему не может - мотивируйте :!: ..фильтр почистить на системе отопления или заменить насос..
При включении насоса он прокачивает какое-то кол-во тепла, дальше если насос оставить включенным тепло больше не идет.
не понял :D

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Добавлено: 10 дек 2013, 21:56
Bahus
goreleo писал(а):При включении насоса он прокачивает какое-то кол-во тепла, дальше если насос оставить включенным тепло больше не идет.
Тоже не совсем понял про включение выключение насоса.
Думаю, если у Вас всё через байпас прет, то у Вас в системе затык. А 25-я по отсутствию циркуляции просто не успевает сработать, сняв тепло и отключившись по заданной температуре.
Ишите затык, фильтры чистите, насос проверьте - точно работает, не заклинил ли?

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Добавлено: 10 дек 2013, 22:03
goreleo
Спасибо всем кто откликнулся, особенно с мыслью о фильтре - проблема в нем, после лета первый раз включил доп насос, видимо в него и прибило окалины. Сейчас все заработало.

Тему можно закрывать.

А у меня почему-то из головы не выходила мысль что сломался байпас :oops: Даже теплоноситель в ТП прокачал.
Еще раз СПАСИБО всем откликнувшимся.
Решено за 1 час 57 минут. :) Bahus