Страница 1 из 1

Обмерзает труба забора воздуха.

Добавлено: 25 дек 2013, 21:22
Anatolii
Надеюсь получить совет в таком вопросе - квартира на 2 этаже , дом 5 этажный, раздельный дымоход и забор воздуха..сильно обледенивает воздухозаборная труба..ее утеплили на 1.5 метра у котла плотно утеплить не получается поэтому замерзает еще больше...корка льда..отсюда проблемы..котел обычный Main. Как бороться с наледью убрали утеплитель но все равно сильно мерзнет..есть акссесуар KHG 714136210 он будет эффективен или есть еще какие нибудь народные советы..? воздухозабор сделан непосредственно на улицу причем сделано по моему криво так как вровень с стеной здания..если бы был наконечник это бы спасло или нет ?

Re: Помогите советом.

Добавлено: 25 дек 2013, 22:45
RADAR
Anatolii писал(а):Надеюсь получить совет в таком вопросе - квартира на 2 этаже , дом 5 этажный, раздельный дымоход и забор воздуха..сильно обледенивает воздухозаборная труба..ее утеплили на 1.5 метра у котла плотно утеплить не получается поэтому замерзает еще больше...корка льда..отсюда проблемы..котел обычный Main. Как бороться с наледью убрали утеплитель но все равно сильно мерзнет..есть акссесуар KHG 714136210 он будет эффективен или есть еще какие нибудь народные советы..? воздухозабор сделан непосредственно на улицу причем сделано по моему криво так как вровень с стеной здания..если бы был наконечник это бы спасло или нет ?
на зиму разъеденить забор воздуха с улицы, организовать забор воздуха из помещения любыми приемлемыми способами..

Re: Помогите советом.

Добавлено: 25 дек 2013, 22:58
Anatolii
нет так сделать "религия" хозяев не позволяет...

Re: Помогите советом.

Добавлено: 25 дек 2013, 23:02
RADAR
глупость, а не религия..при применении этого аксессуара будет обмерзать он сам и проблема сместится в другую плоскость..физика млин...хотя(теоретически) я думаю, что в некоторых случаях это можно считать выходом из положения..а в каких? - сложно сказать..смотреть по факту.. :)

Re: Помогите советом.

Добавлено: 26 дек 2013, 08:11
Anatolii
доводы абонентов - будет выходить угарный газ..отравление ..маленький ребенок и тому подобное...бесполезно что либо объяснять..понятно что никакого угарного газа не может выйти...если других советов нет, спасибо и за это. Ни этот акссесуар и удлинение трубы не может помочь ?

Re: Помогите советом.

Добавлено: 26 дек 2013, 08:13
BAXI-Ural
Anatolii писал(а):так сделать "религия" хозяев не позволяет
RADAR писал(а):глупость, а не религия..
Не глупость и не религия, а требование нормативки, связанные с безопасностью.

Как избежать обмерзания? Дык, ответ давно существует - LAS-системы, но это надо сразу делать. Привет проектировщикам! А еще получили проблему паразитной тяги :(
А теперь или идти на нарушение и риск отравления - забор воздуха из помещения, или придумывать какой-то теплоизоляционный чехол на котел.

Re: Обмерзает труба забора воздуха.

Добавлено: 26 дек 2013, 08:31
RADAR
владельцы аппаратов с открытой камерой - рискуют :?:

Re: Помогите советом.

Добавлено: 26 дек 2013, 08:36
Anatolii
BAXI-Ural писал(а):
Anatolii писал(а):так сделать "религия" хозяев не позволяет
RADAR писал(а):глупость, а не религия..
Не глупость и не религия, а требование нормативки, связанные с безопасностью.

Как избежать обмерзания? Дык, ответ давно существует - LAS-системы, но это надо сразу делать. Привет проектировщикам! А еще получили проблему паразитной тяги :(
А теперь или идти на нарушение и риск отравления - забор воздуха из помещения, или придумывать какой-то теплоизоляционный чехол на котел.
спасибо, за перенос темы в отдельную ветку.,теплоизоляционный чехол сделан , помогает конечно но у котла герметичность соединения достичь не удалось и в этих местах обмерзает ну очень сильно ...система аэрфей настроена на 1/4 ...дальше уже отрывает пламя..нехватка воздуха,все равно..понятное дело , что сейчас проектируют уже по другому ..но существующим как быть ? забор воздуха из помещения отметается.

Re: Обмерзает труба забора воздуха.

Добавлено: 26 дек 2013, 09:01
BAXI-Ural
Anatolii писал(а):но существующим как быть ?
А никак, к сожалению :cry:
Только совершенствовать теплоизоляцию...

Re: Помогите советом.

Добавлено: 26 дек 2013, 12:34
sergey 73
BAXI-Ural писал(а):Не глупость и не религия, а требование нормативки, связанные с безопасностью
А вот интересно, почему первый конкурент Baxi, Ariston, плюёт на нормативку и безопасность? :D

Изображение
Из инструкции на Ariston BS24FF

Re: Обмерзает труба забора воздуха.

Добавлено: 26 дек 2013, 13:01
BAXI-Ural
Да мы бы тоже наплевали, но чревато :roll:
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %20108.zip

Re: Обмерзает труба забора воздуха.

Добавлено: 26 дек 2013, 15:04
RADAR
перечитал требования к теплогенераторам еще раз..нет там ни слова по забору воздуха, кроме применения котла с закрытой камерой..

Re: Обмерзает труба забора воздуха.

Добавлено: 02 янв 2014, 10:27
Pavel-03
у меня наоборот при температуре ниже 27 труба обмерзала которая торчала от уровня стены на 25см. я уее укоротил и проблема сосулек- пропала.