Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 25 сен 2012, 16:07
RVK
Доброго времени суток!
Вчера включили котел Luna 3 Comfort 240i на отопление. И тут начались странности.
Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр. Площадь квартиры - 65 кв. метров.
При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь!

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 25 сен 2012, 23:04
Bahus
RVK писал(а):Доброго времени суток!
Вчера включили котел Luna 3 Comfort 240i на отопление. И тут начались странности.
Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр. Площадь квартиры - 65 кв. метров.
При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь!
Если показывает 23.7, то, конечно включаться не должен. То, что батареи не горячие - это понятно. Температура в норме, теплоноситель подостыл.
А вот чего котел включается - с вечера размышлять не получается...
А он точно на отопление зажигался, а не на ГВС (ну вдруг :) )? Какова индикация при горении?
Или антизаморозка сработала, хотя маловероятно, что теплоноситель так сильно остыть мог....

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 25 сен 2012, 23:09
RVK
Индикация обыкновенная, как при работе котла в режиме отопления. А антизаморозка сработать не могла, на улице +10 градусов.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 26 сен 2012, 14:29
BAXI-Ural
По параграфу 19 инструкции проверте температуру на подаче и ГВС, - близко ли к реальной? Отпишитесь...

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 26 сен 2012, 19:40
RVK
BAXI-Ural писал(а):По параграфу 19 инструкции проверте температуру на подаче и ГВС, - близко ли к реальной? Отпишитесь...
Пока замерить не получилось, котел вроде как усмирился))). Начитался форумов, позвонил пару раз на горячую линию BAXI. Не буду все пересказывать, но пока отключил MODUL и с учетом того, что размер отапливаемой площади по отношению к тому, на что рассчитан котел, мал (65 кв. метров), изменил показатель F13 (максимальная полезная мощность системы отопления) на 0%. Пока котел молчит, поскольку заданная температура нагнана. Посмотрим, как будет вести себя дальше, когда включится снова на обогрев помещения.
Как думаете, это решение проблемы или еще что-то нужно предпринять?

P.S. Как только котел будет работать на отопление, температуру замерю и отпишусь.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 01 окт 2012, 02:18
Professor052
У меня квартира схожей площади и такой же котёл,только стоит датчик уличной температуры,а комнатный отключен(ambon 0,modul 1). При включённом отоплении котёл разжигается на 30 секунд каждые 3-4 минуты.Звонил официалам,говорят это нормально.
P.S.Пробовал менять параметр F13,что при 100%,что при 0% работает одинаково.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 30 окт 2012, 21:51
RVK
Нет, это не нормально. Я вот сейчас модуляцию отключил, мощность на 0 выключил и появилось у меня счастье! Включается редко, но метко. Температура в квартире всегда одинаковая, за исключением времени, когда нас нет дома. Все работает как часы на ура!

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 30 окт 2012, 22:34
Professor052
RVK писал(а):Нет, это не нормально. Я вот сейчас модуляцию отключил, мощность на 0 выключил и появилось у меня счастье! Включается редко, но метко. Температура в квартире всегда одинаковая, за исключением времени, когда нас нет дома. Все работает как часы на ура!
А почему на мощность 0?Ведь,исходя из площади,должно быть около 30.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 31 окт 2012, 07:41
RVK
Такие показатели порекомендовали выставить на горячей линии Baxi.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 01 ноя 2012, 23:11
Professor052
RVK писал(а):Такие показатели порекомендовали выставить на горячей линии Baxi.
То есть,если я правильно понял,modul-0,F13-0.Правильно?

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 02 ноя 2012, 07:55
RVK
Да. Но F13 - не так критично. После Вашего поста поставил F13 на 30 процентов и мало что изменилось. Просто нагреваться вода в батареях быстрее стала. Главное - отключить модуляцию в моем случае оказалось. Попробуйте, кстати, у себя также сделать, а потом отпишитесь.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 04 ноя 2012, 22:45
Professor052
У меня,после установки modul на 0,ничего особо не изменилось.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 05 ноя 2012, 01:18
bornet
RVK писал(а):Доброго времени суток!
Вчера включили котел Luna 3 Comfort 240i на отопление. И тут начались странности.
Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр. Площадь квартиры - 65 кв. метров.
При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь!
Я конечно пока в данных котлах ни..ера не понимаю но на своей nuvola 3 comfort похожую проблему решил установкой параметра modul=0, температуру подачи на отопление 55 гр., и сделал выбег насоса не более 1 минуты.

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 05 ноя 2012, 02:14
Professor052
bornet писал(а): ...и сделал выбег насоса не более 1 минуты.
А что такое "выбег насоса" и как его сделать не более 1 минуты?

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 05 ноя 2012, 11:54
bornet
Professor052 писал(а):
bornet писал(а): ...и сделал выбег насоса не более 1 минуты.
А что такое "выбег насоса" и как его сделать не более 1 минуты?
параметр F17

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Добавлено: 05 ноя 2012, 22:27
Bahus
RVK писал(а):После Вашего поста поставил F13 на 30 процентов ....
0% в данном случае обозначает минимальную полезную мощность. То есть 9 кВт.