Страница 1 из 1
LUNA DUO-TEC MP 1.70
Добавлено: 09 янв 2014, 10:22
4min
При подключенном датчике уличной температуры кнопки регулирования температуры теплоносителя в СО, расположенные на панели управления котла, выполняют функцию параллельного смещения заданной климатической кривой Kt.
А какое влияние на температурную кривую оказывает параметр P04 721 "Перемещение кривой “Kt”?
Re: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Добавлено: 10 янв 2014, 13:16
Alex-BAXI
Добрый день!
Параметр Р04 ограничивает смещение кривой кнопками на панели котла. Т.е не дает изменять дальше установленного порога.
Re: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Добавлено: 10 янв 2014, 18:30
4min
Пожалуйста поподробней.
P04=0. Какое значения порога смещения min или max ограничивается этим значением?
Смещение задано 20.
Re: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Добавлено: 13 янв 2014, 15:08
Alex-BAXI
Добрый день!
По уточненной информации в последней версии прошивки плат эти параметры дублируются. Т.е. что вы выставите на дисплее котла кнопками, то же будет и с параметром Р04