Страница 1 из 1
котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключается
Добавлено: 10 янв 2014, 11:57
ДОКТОР ГАЗА
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключается ,Давление на входе 200 мм в ст. На горелке по паспорту 2,2 и 13.Отопление старое -стоит дополнительный расширительный бак.По ГВС работает нормально.После того как включится горит не выключаясь.Когда был новый отключался вовремя.Не пойму что случилосчь???
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 13:05
Bahus
На мой взгляд, наиболее вероятная причина - датчик NTC по отоплению. Попробуйте поменять местами датчики ГВС и отопления.
И еще.
Комнатный термостат установлен? Если да - попробуйте его временно отключить из цепи.
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 13:24
RADAR
ДОКТОР ГАЗА писал(а):После того как включится горит не выключаясь.Когда был новый отключался вовремя.Не пойму что случилосчь???
что значит вовремя? отапливаемую площадь заодно озвучте..
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 13:31
GAZCONEC
Причем тут комнатник . А может в минимуме выстужает и он себе по тихой работает. ( раньше до 30 лет у меня голова с похмелья не болела а теперь бывает

).
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 13:48
Alex-BAXI
Так дома какая температура? Не жарко- тогда все в порядке, котел лишний газ не съест.
GAZCONEC писал(а):Причем тут комнатник . А может в минимуме выстужает и он себе по тихой работает. ( раньше до 30 лет у меня голова с похмелья не болела а теперь бывает

).
закусывать лучше надо

Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 13:51
RADAR
ну вот ещё, что в голову идёт с таким исходником - почистить теплообменник от пыли и грязи всякой..может загрязнения затрудняют теплопередачу?
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 14:26
Bahus
ну мож попозже нам еще чего интересное расскажут

Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 15:13
ДОКТОР ГАЗА
Теплообменник чистый .Горячую воду хорошо греет .Отапливаемая площадь 100 кв.м.Датчик устаноил новый - тоже самое .
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 15:17
Bahus
Какая температура выставлена? И сколько шкала показывает при работе?
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 15:55
ДОКТОР ГАЗА
50гр.выставлена и 50 -показывает
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 16:18
BAXI-Ural
А может просто похолодало на улице? Ветер, там, подул?
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 16:40
ДОКТОР ГАЗА
Ессентуки на улице -5 гр вечером .Днём +5 .Вот такая погода на сегодня
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 17:18
RADAR
по описанию - всё хорошо, нет причин для беспокойства..
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 18:11
BAXI-Ural
На минимальной мощности (отключить модулятор) померить температуру дымовых газов. Мерить на расстоянии двух диаметров от патрубка. Должна быть примерно 85С.
Re: котёл Baxi main 24 в режиме отопления горит не выключает
Добавлено: 10 янв 2014, 21:58
ДОКТОР ГАЗА
Сегодня вечером заехал ещё раз на этот адрес и выяснилось ,что на бедолагу майн 24 посадили дом 120 кв. м и летнюю кухню квадратов 50 и везде чугунные батарееи по 10 секций .В доме 13 штук и 4 в кухне.Разводка осталась старая ,хорошо хоть фильтра поставили и п/п обвязали.До летней кухни трубы лежат в земле в гильзе 5 метров,хозяин сказал ,что утеплил.КОроче обратка чуть тёплая -котлу постоянно требуется ее нагревать,я думаю не хватает мощности,чтобы нагреть всю эту систему