Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Всем привет, на днях приобрёл комнатный термостат Seitron, но что то ума не хватает как его подключить к котлу Luna3 Comfort. На котле для подключения термостата есть две клеммы 1 и 2 это понятно, на термостате есть нормально замкнутые два контакта это 4 и 5. Значит мы выводим два провода из котла из клемм 1 и 2 и соединяем к контактам термостата 4 и 5. Но термостат не срабатывает при достижении нужной температуры и судя по схеме подключения к нему ещё необходимо дополнительно тянуть 220 вольт? И если тянуть, то фазу подключать параллельно к клемме котла?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Зачем приобретал?petro_zn писал(а):приобрёл комнатный термостат Seitron, но что то ума не хватает как его подключить
Тянуть надо нейтраль,- фаза и так уже есть на 1 контакте...petro_zn писал(а):Но термостат не срабатывает при достижении нужной температуры и судя по схеме подключения к нему ещё необходимо дополнительно тянуть 220 вольт? И если тянуть, то фазу подключать параллельно к клемме котла?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
приобретал для того, чтобы установить его в самой холодной комнате.
фаза есть на 1 контакте чего? термостата или котла?
фаза есть на 1 контакте чего? термостата или котла?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Фаза есть на контакте котла. откуда она появится в термостате . согласен с Ярославом, непонятно зачем к котлу Luna 3 Comfort подключать термостат?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Чтобы установить его в самой холодной комнате.
Остальные комнаты будут регулироваться термоголовками.
Можно было конечно вместо комнатного термостата использовать выносную панель котла, но котлом удобней управлять именно из того места, где он сейчас установлен.
И почему на этом форуме так любят отвечать вопросом на вопрос ))
Остальные комнаты будут регулироваться термоголовками.
Можно было конечно вместо комнатного термостата использовать выносную панель котла, но котлом удобней управлять именно из того места, где он сейчас установлен.
И почему на этом форуме так любят отвечать вопросом на вопрос ))
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Мы так удивляемся, потому что для данной ситуации логично было бы купить котел LUNA-3petro_zn писал(а):Чтобы установить его в самой холодной комнате.
Остальные комнаты будут регулироваться термоголовками.
Можно было конечно вместо комнатного термостата использовать выносную панель котла, но котлом удобней управлять именно из того места, где он сейчас установлен.
И почему на этом форуме так любят отвечать вопросом на вопрос ))
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Да, но экономически невыгодно продавать свой старый и нормально функционирующий котёл и покупать новый для подобной задачи.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC
Один конец провода ставим на место перемычки в клеммнике котла.
Второй конец подключаем на контакты 3 и 4 термостата, согласно Вашему рисунку. Не знаю зачем там еще на 1 и 2-й заведено питание (надо полную инструкцию смотреть), туда тоже перемычку с 4 и 3-го соответственно поставить.
Не забудьте поменять F-параметр - указать котлу, что установлен дополнительный термостат.
Второй конец подключаем на контакты 3 и 4 термостата, согласно Вашему рисунку. Не знаю зачем там еще на 1 и 2-й заведено питание (надо полную инструкцию смотреть), туда тоже перемычку с 4 и 3-го соответственно поставить.
Не забудьте поменять F-параметр - указать котлу, что установлен дополнительный термостат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость