Страница 1 из 2
перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2014, 17:17
axela
Добрый день!!!
В феврале этого года у нас возникла ошибка E01, поменяли эл. плату.
Осенью вызвали специалиста, так как горячая вода начала перегреваться, доходила до предельной температуры аж кипяток шел руки обжигал. Специалист покопался в настройках котла "занизил минимальный настройки на минимум" - как он сказал. а под новый год вообще как-будто груда камней обрушивается при достижения предельной температуры, также возникала ошибка Е26 Е27. Вызвали еще раз, говорит 3 причины - плата(которую он уже менял), газовый клапан и датчик температуры. он поменял датчик температуры ГВС, безрезультатно, попросил у меня фонарик и начал регулировать газовый клапан.
Отрегулировал, вода нагревается до 60 градусов, т.е. идет очень горячая вода (при выставленных 38градусах на панели), затем уменьшается до 40-35градусов и можно уже пользоваться горячей водой. Таким образом у нас из крана течет холодная-кипяток-теплая (это правильная работа котла?).
срок эксплуатации котла 2,5 года
В данный момент горячая вода время от времени прыгает, т.е. кипяток шпарит. а специалист говорит я не знаю как отрегулировать ровно. Что делать?
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2014, 21:41
BAXI-Ural
Код модели?
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2014, 22:00
RADAR
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2324 почитайте - может чего интересное для вас будет и полезное..
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 12:52
axela
Cod.BSE466243650 MADE IN ITALY
Mod. MAINFOUR 240F Matr.№С02450592
здесь видео работы моего котла
http://youtu.be/u0t2ktKCH7M
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 13:27
RADAR
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 13:31
BAXI-Иван
Вам необходим комплект перенастройки газового клапана арт.710926800
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 13:32
BAXI-Ural
Ясно... Выпуск июля 2010 года.
Тему по ссылке прочитали?
По поводу неустойчивости температуры ГВС: можно заменить газовый клапан, но результат не гарантирован, либо "модернизировать" котел. - код комплекта 710926800.
По поводу "груды камней", - это скорее всего отложения в теплообменнике из-за использования теплоносителя (вода тоже теплоноситель) не соответствующего нормам. Чисто Ваш косяк. Либо того, кого Вы же допустили к своему котлу, рулитесь с ними...
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 13:40
Kopos
Почему прикрыт кран на подаче х.воды?
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 13:56
axela
Kopos писал(а):Почему прикрыт кран на подаче х.воды?
Специалист говорит, что: "У нас давление холодной воды очень большое и это особенность нашего дома". Хотя раньше его это не смущало
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 14:06
axela
BAXI-Ural писал(а):Ясно... Выпуск июля 2010 года.
Тему по ссылке прочитали?
По поводу неустойчивости температуры ГВС: можно заменить газовый клапан, но результат не гарантирован, либо "модернизировать" котел. - код комплекта 710926800.
По поводу "груды камней", - это скорее всего отложения в теплообменнике из-за использования теплоносителя (вода тоже теплоноситель) не соответствующего нормам. Чисто Ваш косяк. Либо того, кого Вы же допустили к своему котлу, рулитесь с ними...
он предложил рем.комплект за 10500+работа эл.плата+газ.клапан и провода какой то другой фирмы (мне кажется что он меня разводит)
может мне сначала попробовать почистить теплообменник? хотя весь дом из 140 квартир пользуются такой водой. И подводку холодной воды к котлу делала этаже обслуживающая организация.
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 14:19
BAXI-Ural
Я правильно понял,что "груда камней" это звук вроде треска, стука гальки при работе в режиме отопления при большой температуре?
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 16:25
axela
Треск слышен как-будто мусор перекатывается, но мне специалисты утверждают, что у меня воздух в трубахи системы отопления и нужно стравлять, мы стравляли такая же ерунда (единственное за насос переживаю) воду из системы отопления не разу не меняли нерекомендуют специалисты. А "груда камней" это резкий слив горячей воды с грохотом, когда доходит до 80 и может быть больше градусах, после этого как правило возникала ошибка е27, сейчас слава Богу, температура достигает максимум 70градусов.
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 16:46
Kopos
axela Насколько я понимаю у вас перегревы,а вы ещё и проток душите.Видно мастер ваш действительно не знал чтобы ему ещё с вами сделать

Ну а с "камнями" поздравляю,скорей всего т/о забит,кстати что залито в системе отопления.
А кран под котлом всё же стоит открыть.
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 17:11
BAXI-Ural
Все равно не понятно...
Давайте так, по поводу состояния теплообменника:
1. В режиме отопления на максимальной температуре "грохот" возникает?
2. В режиме отопления на максимальной температуре, через 1 - 1.5 минуты после выключения горелки какую температуру видите?
По нестабильности температуры, - вышеописанные замены...
Конечно, еще можно в качестве буфера, для стабилизации температуры ГВС, поставить небольшой ЭВН, литров на 8-10...
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 18:13
axela
В режиме отопления обрушеня температуры не происходит.
Забил температуру отопления 60 градусов, началось мигать отопление и загорелся знак горелки. Медленно температура пошла вверх дошла до 61 а горелка все работает, я в квартире стало жарко проверил все радиаторы греют равномерно, и журчание пропало. После отключения горелки, температура б0 держалась минуты 5, потихоньку спадала до 59 потом заново загорелся и темпер пошла медленно вверх, т.е. в режиме отопления у меня нарекания никаких нет, только в режиме ГВС.
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 18:39
BAXI-Ural
Фигня какая-то.
Чтоб при дельте в 2 градуса включалась горелка?!
Давайте ка видео: как выставляете максимальную температуру (76С, окошки откроете!), как температура нарастает, как выключается горелка, как падает температура, как горелка вновь стартует.
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 21:05
RADAR
axela писал(а):
он предложил рем.комплект за 10500+работа эл.плата+газ.клапан и провода какой то другой фирмы (мне кажется что он меня разводит)
может мне сначала попробовать почистить теплообменник? хотя весь дом из 140 квартир пользуются такой водой. И подводку холодной воды к котлу делала этаже обслуживающая организация.
уникальная возможность починить котел - пользуйтесь..
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2014, 21:27
Kopos
Цена халявная соглашаетесь.
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 10:45
axela
BAXI-Ural писал(а):Фигня какая-то.
Чтоб при дельте в 2 градуса включалась горелка?!
Давайте ка видео: как выставляете максимальную температуру (76С, окошки откроете!), как температура нарастает, как выключается горелка, как падает температура, как горелка вновь стартует.
Запуск потопления.
выставляю максимальную температуру 76С в 20:10
ne-d-Ee69OM
в 20:55 температура достигла 64-65С
Журчание в котле перестало
в 22:00 продолжает расти температура
mrIVVW7yADY
Журчание в котле опять появилось
Я пропустил когда остановился котел, заметил только то что заработало зажигание на 72 градусах и продолжал гореть, жена сполоснула пару тарелок,
pwwNGbsBzGU
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 10:57
RADAR
не отобразилось на котле споласкивание пары тарелок..и остановки отопления жаль нет..
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:10
axela
RADAR писал(а):axela писал(а):
он предложил рем.комплект за 10500+работа эл.плата+газ.клапан и провода какой то другой фирмы (мне кажется что он меня разводит)
может мне сначала попробовать почистить теплообменник? хотя весь дом из 140 квартир пользуются такой водой. И подводку холодной воды к котлу делала этаже обслуживающая организация.
уникальная возможность починить котел - пользуйтесь..
в феврале 2013 у нас загорелась ошибка е03, он говорит ничего страшного жмите R, потом загорелась е01, котел не запускался, он пришел поменял плату за 7500р. А теперь опять плата + клапан

, как-то плату менять каждый год, это вроде не расходной материал

Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:16
RADAR
так вы просите за счет производителя модернизировать...это резонно.. BAXI наверняка не откажет..
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:18
axela
RADAR писал(а):не отобразилось на котле споласкивание пары тарелок..и остановки отопления жаль нет..
ну жена не предупредила, захожу в комнату а котел заработал в режиме отопления и показывал уже температуру 69С,
я никогда а максимум не ставил, проста так долго работает горелка (около 2,5 часов) это не вредно, он у меня максимум минут 40 нагревал(если большой интервал) до температуры 60С
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:21
RADAR
очень долго греет..какая площадь отапливаемая и материал системы отопления?
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:39
BAXI-Ural
Так-так... Сообщите, за сколько секунд котел съест 10 литров газа по счетчику (если он конечно считает литры)...
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:44
axela
39 кв.м. трубы металлопластик сечение диаметра трубы 20мм. на кухне 12 кв.м радиатор 4 секций, в зале 18 кв.м 8 секций, санузел 4 кв.м полотенцесушитель стандартный, вся разводка была когда мы купили квартиру.
я сейчас на работе только вечером сообщу, а дома никто не разбирается
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 11:46
RADAR
фантастика..расход газа конечно интересен во всех режимах..и видео остывания после нагрева отопления..
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 16:40
Bahus
axela писал(а):RADAR писал(а):axela писал(а):
он предложил рем.комплект за 10500+работа эл.плата+газ.клапан и провода какой то другой фирмы (мне кажется что он меня разводит)
может мне сначала попробовать почистить теплообменник? хотя весь дом из 140 квартир пользуются такой водой. И подводку холодной воды к котлу делала этаже обслуживающая организация.
уникальная возможность починить котел - пользуйтесь..
в феврале 2013 у нас загорелась ошибка е03, он говорит ничего страшного жмите R, потом загорелась е01, котел не запускался, он пришел поменял плату за 7500р. А теперь опять плата + клапан

, как-то плату менять каждый год, это вроде не расходной материал

Отдам полностью родной комплект за 9000 + доставка транспортной компанией (250-350 руб.)
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 16 янв 2014, 22:38
axela
Котел съел 10 литров газа за 100 секунд в режиме отопления, проверял раз десять. Это много?
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 17 янв 2014, 05:43
BAXI-Ural
axela писал(а):Котел съел 10 литров газа за 100 секунд в режиме отопления, проверял раз десять. Это много?
Это очень мало. Минимальная мощность занижена раза в 3.
Если на КПД можно наплевать, то ускоренное прогорание горелки обеспечено...
А вот маленькая разница температуры между подачей и обраткой говорит о нормальной циркуляции. Это хорошо...