Страница 1 из 1
Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 26 сен 2012, 12:02
GoodSpider
Доброго времени суток!
Установили мне ECO Four 24. Квартира 70 квадратов, потолки 3,5 м. При работе на отопление котел включается каждые 3 минуты секунд на 15-30. Это нормально? Может быть умешьшить мощность котла, она явно велика для данной квартиры? Или увеличить время повторного включения?
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 26 сен 2012, 13:24
BAXI-Ural
Инструкция параграф 21. Параметр F08 в минимум, параметр F11 можно увеличить до 10.
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 26 сен 2012, 16:19
Bahus
BAXI-Ural писал(а):Инструкция параграф 21. Параметр F08 в минимум, параметр F11 можно увеличить до 10.
И комнатный термостат.
А вот мне интересно: Мастер-пусковик не мог этого при запуске сделать???? Это ведь одна из обязанностей..
Оффтоп:
Что-то совсем стандартные вопросы пошли
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 15 фев 2013, 23:26
Руслан714
Добрый день.Тему новую не стал создавать, задам вопрос здесь же.Котёл часто включается, набирает температуру быстро, отключается, включается при падении от заданной температуры где-то на 5 градусов.Вопрос-как в настройках можно понизить температуру включения горелки от заданной на 10-20 градусов, чтобы уменьшить кол-во вкл-выкл котла? А то уже датчик вышел из строя.Дом частный, 100 кв.м.
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 15 фев 2013, 23:54
RADAR
что за датчик? и как связано с включением и выключением котла?
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 18 фев 2013, 09:32
Bahus
Руслан714 писал(а):Добрый день.Тему новую не стал создавать, задам вопрос здесь же.Котёл часто включается, набирает температуру быстро, отключается, включается при падении от заданной температуры где-то на 5 градусов.Вопрос-как в настройках можно понизить температуру включения горелки от заданной на 10-20 градусов, чтобы уменьшить кол-во вкл-выкл котла? А то уже датчик вышел из строя.Дом частный, 100 кв.м.
Параметры F08 и F11 + установка комнатного термостата.
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Добавлено: 18 фев 2013, 14:16
бивень
уменьшить мощность отопления
там в паспорте все написано ,
а диапазон температур и менять не зачем
будет меньше мощность ,будет ивремя нагрева