Страница 1 из 2

NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 24 янв 2014, 18:01
filon
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 24 янв 2014, 18:43
BAXI-Ural
Перекройте вход холодной воды, откройте горячую воду на слив в мойке. Понаблюдайте до с сутки - пол-суток...

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 24 янв 2014, 18:55
filon
Но в данном случае гор. вода в мойке не идёт.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 24 янв 2014, 20:06
BAXI-Ural
И чё? Мне это надо для проверки герметичности змеевика и крана наполнения... Сообщите об изменении давления...

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 25 янв 2014, 16:50
filon
Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 25 янв 2014, 17:34
BAXI-Ural
Ну, если у Вас нет каких-нибудь внешних краников между водоснабжением и отоплением, то определенно можно сказать, что или пропускает подпиточный кран, или, что хуже, но более вероятно, прохудился змеевик бойлера.
Такое бывает, если не следить за защитным анодом, плохо сделано заземление (блуждающие токи, электрохимическая коррозия). Сколько котел в эксплуатации?

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 25 янв 2014, 18:09
filon
С 03.2008 года.
Подпиточный кран это "кран заполнения системы отопления" ?

Сейчас в рабочем режиме давление из красной зоны упало до нижнего зелёного квадратика,срабатывания предохранительного клапана при этом вроде не было.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 15:33
kbinbich
Простым автомобильным манометром проверьте давление в расширительном баке(штуцер расположен сверху бака),если давление меньше 0,5 или около 0 проделайте следующее!- 1.Выключите котел.2.Через сливной кран слейте воду с котла до последней капли.3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла). 5.Включите котел.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 17:11
RADAR
kbinbich писал(а):3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла).
а почему воздуха ровно 1 атм., а в отоплении до 0,5-0,7 :?: а не например 2-2,2 :?:

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 19:01
filon
kbinbich

У меня давление в рас.бачке 2,12 кг/см2

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 19:03
RADAR
filon писал(а):kbinbich

У меня давление в рас.бачке 2,12 кг/см2
с водой или без?

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 19:19
Kopos
Сколько этажей?

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 19:40
filon
RADAR

С водой в бойлере.

Kopos

Один

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 19:45
RADAR
а при чем тут бойлер? я про систему отопления имел ввиду..

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 19:56
filon
RADAR

Вода везде

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 20:03
Kopos
Сливайте воду из контура отопления котла и замеряйте,заодно проверьте котловой фильтр.При замере или накачивание фильтр должен оставаться открыт.Ваше давление в расширительном баке 1.2. 1.5кг.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 20:47
BAXI-Ural
Запутали человека....
У вас переток между системами отопления и водоснабжения, его надо устранять...
Давление в расширительном баке системы отопления 0,8 бар (атм), давление заполнения котла теплоносителем, "на холодную" - 1.0-1.1 бар...

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 20:49
BAXI-Ural
filon писал(а):Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
Уточните, - какой кран вы имеете ввиду...

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 20:53
RADAR
параллельно решаются еще несколько вопросов..тоже полезно :D

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 21:02
Kopos
Ярослав а может начать с малого и проверить?
Кстати спрошедшим ;)

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 21:09
filon
BAXI-Ural
Перекройте вход холодной воды
Кран на входе хол. воды

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 21:16
Kopos
filon писал(а):BAXI-Ural
Перекройте вход холодной воды
Кран на входе хол. воды
Кран на входе х.воды перед котлом.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 21:21
filon
Kopos

Да.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 26 янв 2014, 21:31
Kopos
И всётаки проверьте расширительный бак.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 27 янв 2014, 16:32
BAXI-Ural
Действительно! Проверьте, прокачайте расширительный бак. точно не помешает. Может обойдется, - может я неверно интерпретировал Ваши показания... :roll:

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 27 янв 2014, 17:23
Alex-BAXI
Увлекательное обсуждение получилось! Ждем результатов :geek:

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 28 янв 2014, 19:37
filon
К сожалению не имею возможности вплотную заниматься этим вопросом.
Пока времени хватает только на наблюдение за процессом.Давление на манометре колеблется от 1 до 3,шланг сливной(установлен самостоятельно)на предохранительном гидравлическом клапане( 3 бар)
теплый,следовательно,тёплая вода стравливается через клапан.Так же заметил,что коллектор отопления(к нему подключены потребители отопления по веерной схеме) горячий в режиме ГВС,раньше такого не замечал.
Ещё не понял,как менять змеевик бойлера,в случае необходимости,т.к. у моего бойлера нет фланца.

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 28 янв 2014, 21:42
RADAR
бойлер целиком меняется..

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 28 янв 2014, 22:05
BAXI-Ural
Постоянная подпитка убивает котел...

Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление

Добавлено: 29 янв 2014, 12:10
filon
Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:

1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18

Если что не так поправьте.
Какие засады могут возникнуть в процессе?Может стоит слить воду из бойлера?

Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?