Страница 1 из 1
Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 19:47
mgprog
Очень сильно нагревается крышка котла, невозможно дотронутся. В чем может быть причина?
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 19:57
BAXI-Ural
Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 20:06
mgprog
Добавлю, происходит при работе горячей воды
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 20:14
mgprog
BAXI-Ural писал(а):Плохая тяга, забит пылью и сажей теплообменник, "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
Тяга хорошая. Пыли тоже нет.
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 20:23
GAZCONEC
Сказок не бывает. Продуйте теплообменник компрессором или чем-то подобным . Грязь пыль есть 100 пудов.
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 20:24
RADAR
здесь бывают сказки и похлеще..

осталось это -
BAXI-Ural писал(а): "уплыли" настройки газового клапана (проверьте по счетчику расход газа)
А вообще котлу срочно нужен осмотр и обслуживание специалистом...
Re: Main 24i Сильный нагрев крышки
Добавлено: 25 янв 2014, 22:05
Bahus
Было дело сыпались "обмуровки" стенок. Откройте котел, проверьте на стенках, примыкающих к горелке наличие огнеупорного материала.....