Здравствуйте, проблема такая.
Котел Baxi main 5 18 на СУГ, подключены 3 баллона. Настройки параметров согласно инструкции для работы на СУГ. Работал с переменным успехом, то давления воды не хватало, до газа. Но работал.
Но после последней замены баллонов (все три были отключены), котел не запускается. Выдает ошибку E01, переворачивать вилку в розетке пробовали, не помогло.
Меняли параметры F08 до 30-40, и параметр F10 10% тоже не помогло.
Электроподжиг щелкает, но пламя не загорается.
Сразу скажу что сервисных центров у нас нет, есть только кустарные умельцы.
Котел Baxi main 5 18 на СУГ, подключены 3 баллона. Настройки параметров согласно инструкции для работы на СУГ. Работал с переменным успехом, то давления воды не хватало, до газа. Но работал.
Но после последней замены баллонов (все три были отключены), котел не запускается. Выдает ошибку E01, переворачивать вилку в розетке пробовали, не помогло.
Меняли параметры F08 до 30-40, и параметр F10 10% тоже не помогло.
Электроподжиг щелкает, но пламя не загорается.
Сразу скажу что сервисных центров у нас нет, есть только кустарные умельцы.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
У в этом котел виноват?Новичок писал(а):Работал с переменным успехом, то давления воды не хватало, до газа.
1)Какие у вас форсунки?
2)Какое давление газа до запуска, во время запуска?
3)По клапану:
а) Идет ли на клапан переменка 220В во время розжига? Проверять на разъеме на плате.
в) Прозвонить катушки клапанов. Контакты клапана ("штыри") 1-5, примерно 4.2 кОм.
с) Проверить выпрямитель в розетке клапана, контакты 1-5.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 46
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Баллоны установлены на улице или в тёплом помещении?
Сколько раз перезапускали и вы уверены что газ дошел?
Сколько раз перезапускали и вы уверены что газ дошел?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Презапускали бесчисленное множество раз.Kopos писал(а): Сколько раз перезапускали и вы уверены что газ дошел?
Как быть уверенным, что газ дошел?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 38
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Померить манометром на входе газового клапана в статике
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Я так понимаю катушку невозможно купить отдельно?
Большая катушка сгорела. honeywell vk4105 m
И какой нужен газовый клапан на котел honeywell vk4105m их 2 вида?
Большая катушка сгорела. honeywell vk4105 m
И какой нужен газовый клапан на котел honeywell vk4105m их 2 вида?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Если только у сервисников на разборке. Бывает, что есть неисправный клапан, а катушки живые...Новичок писал(а):Я так понимаю катушку невозможно купить отдельно?
Большая катушка сгорела. honeywell vk4105 m
И какой нужен газовый клапан на котел honeywell vk4105m их 2 вида?
Родной клапан на Main-5 - артикул 710660400.
Но вообще, можно купить ЛЮБОЙ клапан VK4105M, какой найдете. Они отличаются только подключением к газовому тракту (патрубки с наружней резьбой, внутренняя резьба и т.п.). Характеристика и ход соленоидов у них идентичные. Останется перебросить катушку на старый корпус, и должно работать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Починили, клапан сервисники, нашли катушку, заменили. Теперь идем дальше. Плата походу тоже навернулась, прозвонили все работает, но на катушку напряжение всего 2-3 подается. . Так и не запускается котел.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
Не понятоНовичок писал(а):... но на катушку напряжение всего 2-3 подается....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01
всё запутано на космическом уровне..букв еще много у з\ч ..будем ждать результат..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 1008 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 22 Ответы
- 483 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 16 Ответы
- 848 Просмотры
-
Последнее сообщение Gunchuk
-
- 0 Ответы
- 47 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrew_AA
-
- 4 Ответы
- 1930 Просмотры
-
Последнее сообщение Swist_vetra
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость