Страница 1 из 1

Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 30 янв 2014, 08:31
Новичок
Здравствуйте, проблема такая.
Котел Baxi main 5 18 на СУГ, подключены 3 баллона. Настройки параметров согласно инструкции для работы на СУГ. Работал с переменным успехом, то давления воды не хватало, до газа. Но работал.
Но после последней замены баллонов (все три были отключены), котел не запускается. Выдает ошибку E01, переворачивать вилку в розетке пробовали, не помогло.
Меняли параметры F08 до 30-40, и параметр F10 10% тоже не помогло.
Электроподжиг щелкает, но пламя не загорается.
Сразу скажу что сервисных центров у нас нет, есть только кустарные умельцы.

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 30 янв 2014, 09:22
BAXI-Ural
Новичок писал(а):Работал с переменным успехом, то давления воды не хватало, до газа.
У в этом котел виноват?

1)Какие у вас форсунки?
2)Какое давление газа до запуска, во время запуска?

3)По клапану:
а) Идет ли на клапан переменка 220В во время розжига? Проверять на разъеме на плате.
в) Прозвонить катушки клапанов. Контакты клапана ("штыри") 1-5, примерно 4.2 кОм.
с) Проверить выпрямитель в розетке клапана, контакты 1-5.

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 30 янв 2014, 09:25
Kopos
Баллоны установлены на улице или в тёплом помещении?
Сколько раз перезапускали и вы уверены что газ дошел?

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 30 янв 2014, 09:41
Новичок
Форсунки d-0.77

Баллоны стоят в теплом помещении.

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 30 янв 2014, 09:43
Новичок
Kopos писал(а): Сколько раз перезапускали и вы уверены что газ дошел?
Презапускали бесчисленное множество раз.
Как быть уверенным, что газ дошел?

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 30 янв 2014, 11:21
BAXI-Иван
Померить манометром на входе газового клапана в статике

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 31 янв 2014, 10:43
Новичок
В-общем не работает, одна из катушек.

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 03 фев 2014, 05:43
Новичок
Я так понимаю катушку невозможно купить отдельно?
Большая катушка сгорела. honeywell vk4105 m
И какой нужен газовый клапан на котел honeywell vk4105m их 2 вида?

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 03 фев 2014, 09:49
Bahus
Новичок писал(а):Я так понимаю катушку невозможно купить отдельно?
Большая катушка сгорела. honeywell vk4105 m
И какой нужен газовый клапан на котел honeywell vk4105m их 2 вида?
Если только у сервисников на разборке. Бывает, что есть неисправный клапан, а катушки живые...
Родной клапан на Main-5 - артикул 710660400.
Но вообще, можно купить ЛЮБОЙ клапан VK4105M, какой найдете. Они отличаются только подключением к газовому тракту (патрубки с наружней резьбой, внутренняя резьба и т.п.). Характеристика и ход соленоидов у них идентичные. Останется перебросить катушку на старый корпус, и должно работать.

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 05 фев 2014, 07:21
Новичок
Починили, клапан сервисники, нашли катушку, заменили. Теперь идем дальше. Плата походу тоже навернулась, прозвонили все работает, но на катушку напряжение всего 2-3 подается. . Так и не запускается котел.

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 06 фев 2014, 16:59
Bahus
Новичок писал(а):... но на катушку напряжение всего 2-3 подается....
Не понято :(

Re: Baxi main 5 18 на СУГ, ошибка E01

Добавлено: 06 фев 2014, 17:38
RADAR
всё запутано на космическом уровне..букв еще много у з\ч ..будем ждать результат.. :D