Страница 1 из 1
Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 30 янв 2014, 22:18
Mdy78
Здравствуйте. Проблема такая: котел разжигает горелку выходит на полную затем в нем что то щелкает и горелка гаснет и по новой. Ошибок не выдает.
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 30 янв 2014, 23:53
RADAR
для начала бы знать положение всех органов управления и состояния индикаторов при работе и в момент щелчка..а так же попробовать снять провод с модулятора и промониторить работу..а то непонятно, что там..мало информации..может и видео процесса сюда..
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 31 янв 2014, 06:32
Kopos
Перед газовым клапаном у вас находится датчик давления газа.
На какие цифры он выставлен?
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 31 янв 2014, 09:51
BAXI-Ural
Скорее всего проблемы с давлением газа...
Kopos
Добавлено: 31 янв 2014, 11:56
Mdy78
Это вот этот

RADAR
Добавлено: 31 янв 2014, 12:04
Mdy78
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 02 фев 2014, 13:42
BAXI-Ural
Слишком низкое давление газа.
Если газоснабжающая организация выдала техусловия, значит обязалась подавать газ с давлением не ниже 17 мбар. Пишите претензию, подавайте в суд...
Чтоб совсем не замерзнуть, выставьте реле на минимум, но учтите, что при низком давлении пламя может "сесть" на горелку. и она начнет прогорать...
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 02 фев 2014, 15:33
kgip
У вас пыли на котле тьма. Вы ремонт когда закончили? у вас котел работал когда штукатурку делали?
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 02 фев 2014, 15:52
Kopos
Обратитесь для начала в местный горгаз.
Re: Необычно работает baxi slim 1.620
Добавлено: 03 фев 2014, 11:54
Mdy78
Всем спасибо! Похоже забился термоклапан на магистрали.