Страница 1 из 1
Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Добавлено: 31 янв 2014, 11:43
Andr1206
Газопровод в деревне новый (осень прошлого года). До холодов под -20 проблем не было. Как только понизилась температура, котел остановился и ошибка Е01. Причем было видно, что пламя загорается и постепенно начинает гаснуть. В результате котел отключался. Приезжали ремонтники-газовщики, сказали, что застыл конденсат в трубе (на уровне цоколя дома). Они пробили застывший конденсат. Теперь все колосники загораются уверенно, горят секунд 10, а потом срабатывает клапан, и котел отключается с ошибкой Е01. После перезапуска ситуация повторяется. Кто может, подскажите, в чем причина.
Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Добавлено: 31 янв 2014, 12:45
Bahus
Andr1206 писал(а):Газопровод в деревне новый (осень прошлого года). До холодов под -20 проблем не было. Как только понизилась температура, котел остановился и ошибка Е01. Причем было видно, что пламя загорается и постепенно начинает гаснуть. В результате котел отключался. Приезжали ремонтники-газовщики, сказали, что застыл конденсат в трубе (на уровне цоколя дома). Они пробили застывший конденсат. Теперь все колосники загораются уверенно, горят секунд 10, а потом срабатывает клапан, и котел отключается с ошибкой Е01. После перезапуска ситуация повторяется. Кто может, подскажите, в чем причина.
А газовщики Ваши давление газа проверяли на входе в котел? Статика и динамика. Может тупо с давлением газа беда у Вас?
Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Добавлено: 31 янв 2014, 13:00
Andr1206
Давление они не проверяли, но по тому, как горит газ в камере, видно, что давления хватает (интенсивность пламени текая же как осенью, уж поверьте поему глазамеру и памяти). Не может быть, что газ в трубе "сырой" и его тупо надо "согнать", перезапуская котел раз 100 ?
Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Добавлено: 31 янв 2014, 13:42
BAXI-Ural
Проконтролируйте электроподключение котла. Соблюдены ли нормы электроснабжения (трехпроводное подключение, TN-C-S)?
Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Добавлено: 03 фев 2014, 08:40
Andr1206
Спасибо уважаемым Bahus и BAXI-Ural за конструктивные подсказки. Электрическое подключение я не менял, поэтому туда и не полез. А вот насчет давления газа в статике и в динамике обнаружил следующую вещь. При розжиге котла возникает пламя раза в 2-3 большее, чем при последующей работе. И к тому же обратил внимание, что иногда на голубых языках пламени возникают красные проблески. Путем где-то четырех перезапусков добился уверенной работы ( без Е01 ) работы котла. Т.е., видимо, все таки вместе с газом попадали остатки конденсата. Примерно за день работы котла красные проблески практически исчезли, и уровень пламени в момент розжига и во время работы примерно сравнялись. Да, еще и температура поднялась где-то до -15 на улице. Я для себя сделал вывод, что газ "сырой", газопровод еще полон конденсата и надо просто всей системе приработаться. Позвонив еще раз в газовый участок, я услышал, что на новых газопроводах, особенно введенных в эксплуатацию ближе к зиме такое ( промерзание конденсата внутри трубы на уровне цоколя дома) возможно 2 - 3 раза при начале эксплуатации. Опровергните, если что-то не так. Заранее спасибо.
Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Добавлено: 03 фев 2014, 09:37
Bahus
Действительно, такое есть. Если магистраль продулась у Вас, значит дальше, по идее, все нормально должно быть.
Тем не менее, на ГРП могли давление сделать неподобающее, соответственно, в морозы потребители больше просят, поэтому проседает.
В общем наблюдаем дальше....