Страница 1 из 1

Проблема с запиткой

Добавлено: 03 фев 2014, 12:06
les
Уважаемые друзья. помогите,пожалуйста чайнику.Котёл Экофор 24 FI, работал 2 мес.Код ошибки Е-10. Замёрз водопровод,и когда гидродавление стало снижаться, я купил дренажный насос и попытался подкачать через подпиточный кран. Но давление у меня тут же упало в О. Пробовал качать через обратку-не помогло.Мой вопрос:правильно ли я подсоединяю насос. К трубке котла рядом и чуть сзади с краном вида длинной ручки. Дело в том, что мне на картинке в в иструкции не очень понятно, он ли подпиточный. Манометр при подкачке даёт 0,7-0.8, но при включении котла снова Е-10. Дайте, пжста, совет или ссылку. :roll:

Re: Проблема с запиткой

Добавлено: 03 фев 2014, 17:08
Kopos
Попробуйте накачать до килограмма.
При запуске котла давление падает?

Re: Проблема с запиткой

Добавлено: 03 фев 2014, 17:19
Bahus
les писал(а):К трубке котла рядом и чуть сзади с краном вида длинной ручки. Дело в том, что мне на картинке в в инструкции не очень понятно, он ли подпиточный.
Длинный пластиковый барашек в виде четырехконечной звездочки. Красного или синего цвета. Открываем против часовой, закрываем по часовой