Страница 1 из 1
Резервный источник электропитания котла
Добавлено: 07 фев 2014, 14:46
Muma
Котел Baxi Ecofour, используется для отопления и ГВС в доме.
Хочу приобрести небольшой резервный бензогенератор 1 - 2 кВт.
Вопросы следующие:
1. Существуют ли рекомендации от производителя по организации резервного электропитания?
2. Какой тип генератора предпочтителен: инверторный, "обычный"? Насколько критично отклонение параметров качества электроэнергии для котла (частота, искажение синусоиды, т.е. гармоники)?
3. Нужны ли дополнительные стабилизаторы/фильтры?
4. Заземление при питании от бензогенератора?
4. Есть ли у Вас опыт успешного и надежного использования бензогенераторов c котлами baxi? Если можно, то с марками/моделями бензогенераторов.
Re: Резервный источник электропитания котла
Добавлено: 07 фев 2014, 15:49
BAXI-Ural
Muma писал(а):1. Существуют ли рекомендации от производителя по организации резервного электропитания?
Никаких специфичных требований не существует, - выполняйте то что изложено в ПУЭ, особенно главы 1.7 и 7.1...
Muma писал(а):2. Какой тип генератора предпочтителен: инверторный, "обычный"? Насколько критично отклонение параметров качества электроэнергии для котла (частота, искажение синусоиды, т.е. гармоники)?
И котел, и генератор, и ваша "электроустановка" (а ваше домовладение тоже электроустановка), как и любые технические устройства, должны разрабатывется под определенные нормативные требования (ГОСТы, ПУЭ, различные правила...) Если все элементы этой системы соответствуют нормам то все работает замечательно
Котлы BAXI сответствуют всем нормам Российской Федерации. Соответствуют ли Российским нормам Ваш генератор и электроустановка (ваш объект), - то нам неведомо

Следовательно за результат мы ручаться не можем...
Re: Резервный источник электропитания котла
Добавлено: 08 фев 2014, 00:44
Muma
Дело в том, что в Вашем разделе FAQ есть такая тема
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2549:
и соответствующий вопрос:
Вопрос.
Как будет работать котел BAXI от бензинового электрогенератора, или ИБП в случае отключения электроэнергии?
Ответ.
Как правило, у электрогенераторов отсутствует понятие фазного и нулевого провода на выходе. Основная функция генератора - обеспечить напряжение 220 В.
Для корректной работы фазозависимых котлов BAXI, (как и фазозависимых котлов других производителей) необходимо наличие четкого «нуля» и «фазы».
За информацией, как обеспечить "фиксированный ноль", можно обратиться к производителю данного электрогенератора.
Исходя из практики использования наших настенных и напольных котлов при работе от генератора, можно порекомендовать следующее – одну из фаз генератора необходимо заземлить в соответствии с правилами безопасности электроустановок. Подключение к контуру заземления лучше осуществить через резистор (сопротивление).
Кроме наличия четкого «нуля» и «фазы» для генератора можно дать следующие рекомендации, которые касаются как генератора, так и ИБП:
- выходное напряжение генератора/ИБП 220 В
- мощность генератора или ИБП должна быть не менее чем в два раза превышать электрическую мощность котла
- форма выходного напряжения синусоида.
- частота тока должна быть 50 Гц
Что такое "четкая фаза", "четкий ноль" а равно и "фиксированный ноль" не знает даже ПУЭ последней редакции, поэтому, честно говоря, было бы очень приятно увидеть схему подключения котла к ИБП или инверторному генератору в соответствии с Вашей терминологией.
Re: Резервный источник электропитания котла
Добавлено: 08 фев 2014, 01:07
BAXI-Ural
Muma писал(а):Что такое "четкая фаза", "четкий ноль" а равно и "фиксированный ноль" не знает даже ПУЭ последней редакции, поэтому, честно говоря, было бы очень приятно увидеть схему подключения котла к ИБП или инверторному генератору
Сам... сам! Своими глазами, руками, головой! Если лень, то деньгами, нанимайте настоящих специалистов! А вообще отрадно, что Вы таки читаете руководящие документы
То что, описанно в указанной Вами теме - попытка, объяснить простым, "народным" языком,
что делать
Лично я против такого сниженного стиля, язык техники должен быть строг и не допускать двусмысленностей.
Рекомендую Вам продолжить изучать нормативную документацию. Раз уж Вы заметили несуразности написанного моим коллегой, то, надеюсь докопаетесь и до настоящей истины. А Ваши замечания (я без сарказма!) я обязательно донесу до
BAXI-Иван
Также поищите в интернете по тегу "схема АВР", будет весьма полезно.
Re: Резервный источник электропитания котла
Добавлено: 08 фев 2014, 13:28
RADAR
BAXI-Ural писал(а):
Котлы BAXI сответствуют всем нормам Российской Федерации. Соответствуют ли Российским нормам Ваш генератор и электроустановка (ваш объект), - то нам неведомо

Следовательно за результат мы ручаться не можем...
думаю производитель гены тоже так скажет и еще бумажку на какое-нить соответствие предъявит...я тут отправил пару запросов производителям - придут ответы - выложу..
Re: Резервный источник электропитания котла
Добавлено: 08 фев 2014, 18:23
Kpd56
Сам был озадачен проблемой подключения котла Baxi Луна3 комфорт к бензогенератору. Перелопатил кучу форумов и соответствующих тем-в основном внятного ответа так и не получил, все много рассуждали, давали советы читать ПУЭ и другие источники.
Решил сам провести эксперимент. Взял свой синхронный генератор Foogo 5001, проверил обычным пробником выходы на его розетке, оба выхода выдавали фазу ( светилась неонка в пробнике). Вскрыл розетку генератора, одну из фаз соединил с РЕ контактом этой же розетки, заземлил генератор и после запуска опять проверил пробником фазировку в розетке. Один вывод -фаза( пробник светится), второй -0 ( пробник не светится). Тоесть у гены появился четко выраженный ноль. После этого,прихватив генератор, отправился к соседу- у него стоит аналогичный котел ( мой еще не подключен). Через обычный удлинитель мы подключили его котел к генератору. Котел спокойно начал работать без каких то отклонений. На душе стало спокойней, так как у нас частенько отключают электроэнергию и для резервного электроснабжения дома я использую гену уже на протяжении многих лет.