Страница 1 из 1

Резервный источник электропитания котла

Добавлено: 07 фев 2014, 14:46
Muma
Котел Baxi Ecofour, используется для отопления и ГВС в доме.
Хочу приобрести небольшой резервный бензогенератор 1 - 2 кВт.
Вопросы следующие:
1. Существуют ли рекомендации от производителя по организации резервного электропитания?
2. Какой тип генератора предпочтителен: инверторный, "обычный"? Насколько критично отклонение параметров качества электроэнергии для котла (частота, искажение синусоиды, т.е. гармоники)?
3. Нужны ли дополнительные стабилизаторы/фильтры?
4. Заземление при питании от бензогенератора?
4. Есть ли у Вас опыт успешного и надежного использования бензогенераторов c котлами baxi? Если можно, то с марками/моделями бензогенераторов.

Re: Резервный источник электропитания котла

Добавлено: 07 фев 2014, 15:49
BAXI-Ural
Muma писал(а):1. Существуют ли рекомендации от производителя по организации резервного электропитания?
Никаких специфичных требований не существует, - выполняйте то что изложено в ПУЭ, особенно главы 1.7 и 7.1...
Muma писал(а):2. Какой тип генератора предпочтителен: инверторный, "обычный"? Насколько критично отклонение параметров качества электроэнергии для котла (частота, искажение синусоиды, т.е. гармоники)?
И котел, и генератор, и ваша "электроустановка" (а ваше домовладение тоже электроустановка), как и любые технические устройства, должны разрабатывется под определенные нормативные требования (ГОСТы, ПУЭ, различные правила...) Если все элементы этой системы соответствуют нормам то все работает замечательно :P
Котлы BAXI сответствуют всем нормам Российской Федерации. Соответствуют ли Российским нормам Ваш генератор и электроустановка (ваш объект), - то нам неведомо :roll: Следовательно за результат мы ручаться не можем...

Re: Резервный источник электропитания котла

Добавлено: 08 фев 2014, 00:44
Muma
Дело в том, что в Вашем разделе FAQ есть такая тема http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2549:
и соответствующий вопрос:
Вопрос.
Как будет работать котел BAXI от бензинового электрогенератора, или ИБП в случае отключения электроэнергии?
Ответ.
Как правило, у электрогенераторов отсутствует понятие фазного и нулевого провода на выходе. Основная функция генератора - обеспечить напряжение 220 В.
Для корректной работы фазозависимых котлов BAXI, (как и фазозависимых котлов других производителей) необходимо наличие четкого «нуля» и «фазы».
За информацией, как обеспечить "фиксированный ноль", можно обратиться к производителю данного электрогенератора.
Исходя из практики использования наших настенных и напольных котлов при работе от генератора, можно порекомендовать следующее – одну из фаз генератора необходимо заземлить в соответствии с правилами безопасности электроустановок. Подключение к контуру заземления лучше осуществить через резистор (сопротивление).
Кроме наличия четкого «нуля» и «фазы» для генератора можно дать следующие рекомендации, которые касаются как генератора, так и ИБП:
- выходное напряжение генератора/ИБП 220 В
- мощность генератора или ИБП должна быть не менее чем в два раза превышать электрическую мощность котла
- форма выходного напряжения синусоида.
- частота тока должна быть 50 Гц
Что такое "четкая фаза", "четкий ноль" а равно и "фиксированный ноль" не знает даже ПУЭ последней редакции, поэтому, честно говоря, было бы очень приятно увидеть схему подключения котла к ИБП или инверторному генератору в соответствии с Вашей терминологией.

Re: Резервный источник электропитания котла

Добавлено: 08 фев 2014, 01:07
BAXI-Ural
Muma писал(а):Что такое "четкая фаза", "четкий ноль" а равно и "фиксированный ноль" не знает даже ПУЭ последней редакции, поэтому, честно говоря, было бы очень приятно увидеть схему подключения котла к ИБП или инверторному генератору
Сам... сам! Своими глазами, руками, головой! Если лень, то деньгами, нанимайте настоящих специалистов! А вообще отрадно, что Вы таки читаете руководящие документы :)
То что, описанно в указанной Вами теме - попытка, объяснить простым, "народным" языком, что делать :mrgreen:
Лично я против такого сниженного стиля, язык техники должен быть строг и не допускать двусмысленностей.
Рекомендую Вам продолжить изучать нормативную документацию. Раз уж Вы заметили несуразности написанного моим коллегой, то, надеюсь докопаетесь и до настоящей истины. А Ваши замечания (я без сарказма!) я обязательно донесу до BAXI-Иван :oops:

Также поищите в интернете по тегу "схема АВР", будет весьма полезно.

Re: Резервный источник электропитания котла

Добавлено: 08 фев 2014, 13:28
RADAR
BAXI-Ural писал(а): Котлы BAXI сответствуют всем нормам Российской Федерации. Соответствуют ли Российским нормам Ваш генератор и электроустановка (ваш объект), - то нам неведомо :roll: Следовательно за результат мы ручаться не можем...
думаю производитель гены тоже так скажет и еще бумажку на какое-нить соответствие предъявит...я тут отправил пару запросов производителям - придут ответы - выложу..

Re: Резервный источник электропитания котла

Добавлено: 08 фев 2014, 18:23
Kpd56
Сам был озадачен проблемой подключения котла Baxi Луна3 комфорт к бензогенератору. Перелопатил кучу форумов и соответствующих тем-в основном внятного ответа так и не получил, все много рассуждали, давали советы читать ПУЭ и другие источники.
Решил сам провести эксперимент. Взял свой синхронный генератор Foogo 5001, проверил обычным пробником выходы на его розетке, оба выхода выдавали фазу ( светилась неонка в пробнике). Вскрыл розетку генератора, одну из фаз соединил с РЕ контактом этой же розетки, заземлил генератор и после запуска опять проверил пробником фазировку в розетке. Один вывод -фаза( пробник светится), второй -0 ( пробник не светится). Тоесть у гены появился четко выраженный ноль. После этого,прихватив генератор, отправился к соседу- у него стоит аналогичный котел ( мой еще не подключен). Через обычный удлинитель мы подключили его котел к генератору. Котел спокойно начал работать без каких то отклонений. На душе стало спокойней, так как у нас частенько отключают электроэнергию и для резервного электроснабжения дома я использую гену уже на протяжении многих лет.