Страница 1 из 2
					
				Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 09:55
				 All
				Здравствуйте, Уважаемые!
Поставил котел Luna 3 Comfort 1.31. стало понятно, что нехватает мощности насосика в котле для циркуляции. Хочу поставить дополнительный на обратку. Это можно сделать? И можно его подключить к основному насосу?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 12:35
				 RADAR
				через гидрострелку и в розетку..
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 12:38
				 All
				Т.е. Насос ставится на обратку, между гидрострелкой и котлом. Сам насос включается в розетку. Я правильно Вас понял? Почему нельзя подключить доп. насос на клеммы насоса котла, зачем доп. насосу все время молотить?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 12:41
				 RADAR
				насос после стрелки к насосу котла напрямую - на свой страх и риск, к тому же он и так там постоянно молотит, если котел работает по температуре подачи..
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 13:02
				 All
				Ок. Спасибо большое, Станислав! Сделаю так как Вы сказали. Насос в розетку.
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 17:15
				 Kopos
				Какова отапливаемая площадь,какая система?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 17:52
				 All
				Двух трубная система. Подвал 120 метров поддерживается +10, первый этаж теплый пол 110 метров, 2 этаж 90 метров, стоят конвекторы КЕРМИ вроде. Стоит гидрострелка МЕЙБЕС и три насосные группы. Одна на подвал, одна на второй этаж, от коллектора подключен смесительный узел ТП со своим насосом.
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:17
				 Kopos
				А что не продавливало?Котёл впритык,смотря какие теплопотери.
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:20
				 RADAR
				а я уже ничему здесь не удивляюсь.. 

 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:28
				 All
				Теплопотери маленькие относительно. В -35 составили 72 вт/м, выше 60 на подачу не поднимал температуру  Считал по количеству сгоревшего газа. Ну например, котел работает на 60, до смес. узла ТП 40 только доходит. Выключаю одну насосную группу и температура стает 60. Из этого делаю вывод, что разбор интенсивней, чем подача из котла. Да, попутно вопрос, если позволите. КПД котла сильно ниже, при работе на подаче 40 градусов? При темп. до -20 мне этого вполне хватает, в доме +24 на втором этаже +26
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:31
				 All
				Да, хочу сказать, не химичал )) Перед работой заказал расчет теплопотерь, и проект ТП. Кстати на удивление парни посчитали точно теплопотери На -38 у них в проекте получилось 75 вт/м
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:44
				 RADAR
				значит дело только в балансировке.. 

 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 18:55
				 All
				Вот любите Вы Станислав, отвечать рубленными фразами )) Сказал как отрезал ) Ну это я так, спасибо, что отвечаете!
Мне нужно поджать другие насосные группы? Не смогу сделать этого (( Стоят умные насосы ФЛЬФА 2 Так вот они оба сами выбрали себе режим. Один работает на 6вт, один на 8вт. Меньше поставит не получится. Если я чего не понимаю, тапками не кидайте ))
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:04
				 RADAR
				а вы любите спросить без подробностей.. 

 нужны температуры перед и после стрелки на подаче и обратке..
 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:22
				 All
				Я просто не знаю, что помочь может. На стрелке дельта 12 градусов. На контурах 8-10. А вот на ТП подача была 43 обратка 20 гр. Это меня и подвигло на эксперименты. Насос на узле подмеса уже поменял ))
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:40
				 Kopos
				На Т.П.,датчики после подмеса?
На второй этаж поджать радиаторы,или комнатный датчик.
Давление газа после клапана на максимуме?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 19:56
				 All
				Датчики на ТП ДО подмеса
Не могу поджать батареи, стает прохладно, у них работа на грани прям
Давление газа вообще незнаю (( Есть статистика по потреблению газа котлом
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:12
				 RADAR
				All писал(а):Я просто не знаю, что помочь может. На стрелке дельта 12 градусов. На контурах 8-10. А вот на ТП подача была 43 обратка 20 гр. Это меня и подвигло на эксперименты. Насос на узле подмеса уже поменял ))
ни о чем про стрелку..персонально каждый дырка-температура.. 
  
 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:17
				 All
				ОК. )) Стрелка подача 56 обратка 44-45
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:18
				 RADAR
				это откуда куда?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:32
				 All
				Подача от котла в стрелку и обратка из стрелки в котел Датчики стоят между стрелкой и котлом На подаче и обратке
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:37
				 RADAR
				нуу..а после так же..?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:40
				 GAZCONEC
				А что ежли взять и минимальную мощьность котла поднять. Ну и пусть отопительные насосы выгребают с обратки,  со временем все равно котел прогреет всю систему.
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:45
				 All
				RADAR писал(а):нуу..а после так же..?
Да, дальше так же Датчики стоят перед подачей в контур и после возврата из контура
 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:48
				 All
				GAZCONEC писал(а):А что ежли взять и минимальную мощьность котла поднять. Ну и пусть отопительные насосы выгребают с обратки,  со временем все равно котел прогреет всю систему.
Так я не про то, что холодно. Дома тепло и при низкой температуре подачи 50 гр. Больше и не надо. Просто понимая, что помоему система перекошена, хочу все исправить
 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:49
				 All
				Вот мне и интересно, не больше ли газу тратит котел, работая на низких температурах?
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:54
				 All
				Котел вроде справляется 

  Наибольший расход газа при -35 был 65кубов в сутки. Котел стоял Эко 3 28FI, или, я неправильно интерпретирую?
 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 20:59
				 GAZCONEC
				У вас на мой взгляд все оч хорошо. У 90% а то и больше так путево не сделано. А то на шо вы заморачиваетесь это всего лишь правильная работа гидравлического разделителя.
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 21:02
				 Kopos
				All писал(а):Котел вроде справляется 

  Наибольший расход газа при -35 был 65кубов в сутки. Котел стоял Эко 3 28FI, или, я неправильно интерпретирую?
 
Тогда для экономии и при таких температурах нужен конденсатник 

 
			 
			
					
				Re: Подключение дополнительного насоса
				Добавлено: 18 фев 2014, 21:03
				 RADAR
				All писал(а):Котел вроде справляется 

  Наибольший расход газа при -35 был 65кубов в сутки. Котел стоял Эко 3 28FI, или, я неправильно интерпретирую?
 
я не понял в чем проблема - 
All писал(а):Здравствуйте, Уважаемые!
Поставил котел Luna 3 Comfort 1.31. стало понятно, что нехватает мощности насосика в котле для циркуляции. Хочу поставить дополнительный на обратку. Это можно сделать? И можно его подключить к основному насосу?
это што было?
в чём проблема то 
  