Страница 1 из 1
вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 18:54
pavel4671
Сломался котёл Nuvola 280 i код CSB 434283661 серийный номер matr. № B74535183. Срок службы около 4 лет.
Коротко о характере поломки: Срабатывает ошибка №1 (нет пламени). При перезапуске все системы начинают работать, слышно как работает поджиг, но пламени нет.
Приходили специалисты, выявили , что не открывается газовый клапан, сказали, что не работает устройство поджига. (присоединяли его к исправному клапану, тоже не открывался).
Теперь, проблема найти в Курске этот клапан. У организации его в наличии нет, ждать две недели - холодно. Ищу его в Москве.
Вопрос: скажите, какой артикул устройства зажигания используется в этой модели, каким можно заменять.
Благодарю за оперативный ответ.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 19:04
Сервис
Проверьте напряжение сети. ну и гоу в сц...
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 19:08
RADAR
похоже не подается напряжение на клапан..тогда открыть его напрямую

в момент подачи искры, сделать минимальный газ краном перед котлом и под наблюдением ждать з\ч..устройство розжига - это транзит проводов с платы..
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 19:13
Kopos
Код-8419570
А с газом всё нормально и идёт напряжение с платы?
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 19:32
pavel4671
Водолей-Сервис писал(а):Проверьте напряжение сети. ну и гоу в сц...
Простите, собственно, я не специалист. Наблюдал со стороны... Напряжение проверяли, в норме (стоит стабилизатор), всё остальное - не знаю.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 19:34
pavel4671
RADAR писал(а):похоже не подается напряжение на клапан..тогда открыть его напрямую

в момент подачи искры, сделать минимальный газ краном перед котлом и под наблюдением ждать з\ч..устройство розжига - это транзит проводов с платы..
Страшно, Станислав, дом то мой... Лучше подождать зап. часть. (какую, пока не знаю).
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 19:36
pavel4671
Kopos писал(а):Код-8419570
А с газом всё нормально и идёт напряжение с платы?
С газом порядок (в смысле " в наличии"). Спецы проверяли напряжение с платы - порядок.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 20:13
RADAR
если с платы порядок - то на клеммы этот порядок другими проводами и наладить..а устройство розжига пусть само по себе болтается..
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 22:37
Bahus
1.
Kopos писал(а):Код-8419570
Его Вам и надо. Есть у меня подозрение, что 8419060 тоже подойдет. Вот их как грязи в любом СЦ. 100% не уверен, но не логично делать на газовые клапаны одного производителя (да и отличаются они поди лишь корпусом. Поправьте если неправ - не силен я в Нуволах) разные блоки розжига. Да и по чертежу похожи они с виду.
2.
pavel4671 писал(а):...слышно как работает поджиг....
Вот это смущает. То есть часть блока розжига работает, а часть нет. Не припомню таких бед....
3.
pavel4671 писал(а):Приходили специалисты, выявили , что не открывается газовый клапан, сказали, что не работает устройство поджига. (присоединяли его к исправному клапану, тоже не открывался).
Может быть, если не открывается клапан, так с него и начать? Катушки клапана на обрыв спецы Ваши проверяли? Есть у меня подозрение, что у Вас с клапаном беда, а не с блоком. По крайней мере, на моей памяти, катушки чаще летят, чем розжиг (ну Слимы не в счет

)
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 18 фев 2014, 23:25
BAXI-Ural
pavel4671, уточните, какой у Вас клапан - SIT или Honywell///
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 19 фев 2014, 12:12
pavel4671
BAXI-Ural писал(а):pavel4671, уточните, какой у Вас клапан - SIT или Honywell///
Клапан SIT.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 19 фев 2014, 12:15
pavel4671
Всем неравнодушным: спасибо за советы и правильные вопросы. Сегодня состоится третий раунд (попытка "оживить" железо), задам вопросы спецам. Итоги сообщу.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 19 фев 2014, 12:51
BAXI-Ural
http://www.service04.ru/Library/%D0%A0% ... A%20RU.pdf
Вот мануал по клапану...
pavel4671 писал(а):не работает устройство поджига.
pavel4671 писал(а):проблема найти в Курске этот клапан
Таки что сломалось то?
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 19 фев 2014, 13:27
pavel4671
Профи из СЦ говорят, что устройство зажигания.
Я описался, сказав, что клапан. Теперь думаю, описка ли это...? Сегодняшний визит представителя СЦ покажет.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 19 фев 2014, 14:18
RADAR
ждемс..разгадка обещает быть интересной и неожиданной..

Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 20 фев 2014, 19:21
pavel4671
Добрый вечер.
Котёл работает. Всё банально - не работала управляющая плата.
После замены устройство поджига и клапана она стала главным "подозреваемым".
Заменили - всё заработало.
Вся семья в сборе. Дома тепло, радость и любовь, чего и вам желаю!
Вопрос закрываю.
Всем спасибо.
Re: вторые сутки без отопления
Добавлено: 20 фев 2014, 20:41
RADAR
и ведь что интересно -
pavel4671 писал(а):Спецы проверяли напряжение с платы - порядок.
как вот в таких условиях предположения строить?

оттого и интересна была разгадка..