Страница 1 из 1

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 19 фев 2014, 11:30
gia1965
Если внешний бойлер не используется, то просто заглушить выходные отверстия? Вопрос возник по причине изображенных дополнительных манипуляций в приложении F (инструкции котла)

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 28 фев 2014, 15:42
Alex-BAXI
Расшифруйте по подробней пожалуйста.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 май 2014, 17:43
sevenspeed
Да, да. Я с проблемой работы котла без бойлера уже столкнулся. Подключенный котел отработал какое то время и вырубился из-за потери давления в системе. Я давление создал вновь, думая о возможных воздушных пробках. Опять какая фигня. Оказалось что трехходовой клапан раз в сутки полностью переключается для предотвращения закисания. Заглушил подачу на бойлер и забыл.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 май 2014, 17:50
sevenspeed
Актуальный вопрос, какой бойлер подходит к Duo-Tec Compact 1.24 ???
Мое мнение UB80, UB120 и они же inox. Потому что в описании есть указание на наличие там двух датчиков температуры, для обычного котла и для конденсационного. Slim имеет встроенный термостат с ручкой на панели управления и датчик температуры для обычного котла.
Есть еще луна, у неё встроенный трехходовой клапан вроде.
Кто подскажет точно?

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 08 май 2014, 12:03
Alex-BAXI
Берите Premier Plus, не пожалеете. Ну и придется докупить датчик бойлера. На них много не сэкономите все равно. А по качеству этим бойлерам равных очень мало :idea: Что касается бойлеров Luna UB то они сейчас не производятся.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 08 май 2014, 14:14
Bahus
sevenspeed писал(а):Да, да. Я с проблемой работы котла без бойлера уже столкнулся. Подключенный котел отработал какое то время и вырубился из-за потери давления в системе. Я давление создал вновь, думая о возможных воздушных пробках. Опять какая фигня. Оказалось что трехходовой клапан раз в сутки полностью переключается для предотвращения закисания. Заглушил подачу на бойлер и забыл.
Это не проблема котла, это вопрос здравого смысла. Не должно быть "свободных" патрубков на магистрали. Здравые монтажники на все порты сразу краны ставят (ну кроме аварийника :) ). А здравые сервисники вообще откажутся запускать. И не важно, включена у Вас функция ГВС или нет....
А Вы лужу под котлом не находили, дабы сразу понять, что прокосячили?

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 17 окт 2014, 09:05
sevenspeed
Подкюлчил наконец бойлер к котлу. UB80. В инструкции написано, что для конденсационных котлов датчик оставить тот который установлен в бойлер. Но при установке на котле минимальной температуры в 30 гр на бойлере 43. Жить можно, но как то неприятно.
Главный вопрос. У меня система с распределительным коллектором на три контура. Соответственно три насоса. При включении режима ГВС появляется дребезг в котле и насосах контуров. Стал смотреть, оказалось, что трехходовой клапан полностью перекрывает подачу на отопление и насосы сосут ничего (скажем так). Единственным выходом вижу отключение насосов в режиме гвс. В инструкции по программированию указано, что параметр Р06 конфигурация датчика уличной температуры может быть установлен на замыкание контакта при срабатывании гвс. ВОПРОС - что туда можно подключить?? Мне конечно в идеале обмотку реле на 220 с нормальнозамкнутым контактом. Кто нибудь знает?
Про плату реле я знаю, но пока у меня её нет.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 17 окт 2014, 14:35
Alex-BAXI
Добрый день!

не совсем понял какая связь между температурой на котле и температурой в бойлере? на бойлере какую температуру выставляете? что именно неприятно? на всякий случай полное название бойлера?
По основному вопросу - если вы делаете независимые контура - то делать их надо через гидрострелку, тогда насосы давить никуда не будут. Параметром F06 вашу проблему не решить, это низковольтный разъем.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 17 окт 2014, 18:04
sevenspeed
Бойлер UB80 . Температура горячей воды выставляется на котле. Минимальная возможная температура 30 градусов. Она у меня выставлена на котле. При этом термометр на бойлере показывает 43 градуса. Датчик приоритета стоит тот с которым шел котел. В комплекте есть еще один, но согласно инструкции он не для конденсационных котлов.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 17 окт 2014, 18:11
sevenspeed
А номер для заказа платы реле не подскажете?

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 21 окт 2014, 17:15
Alex-BAXI
а на дисплее котла какая температура - в режиме инфо параметр 03 = ?. И если не секрет - зачем вам температура в бойлере 30 гр? :? По умолчанию действительно внутри бойлера стоит датчик для конденсационных котлов. НО на всякий случай проверьте тестором сопротивление при разных температурах (например 20 гр, 30 гр, и тд)

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 21 окт 2014, 17:16
Alex-BAXI
да, и что за релейная плата вам нужна :?:

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 25 окт 2014, 17:19
sevenspeed
В инструкции на котел есть указания, что к плате Luna 4 может подключаться программируемая плата реле для управления внешней нагрузкой. В инструкции по программированию сказано что управление реле этой платы производится через параметры P4 и P5. Номера этой платы в инструкции нет. Мне на данным момент сервисмены предлагают платы AGU 2.550 она же JJJ 7100345 и плату AVS75. Но мне кажется это не то, что нужно.
По датчику температуры в бойлере еще раз говорю - при установленной температуре 30 г у меня реальная 43г. Если делаю 35 получаю 48. Нашел на вашем сайте таблицу сопротивлений всех датчиков. Проверю.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 25 окт 2014, 19:32
sevenspeed
Нашел в инете две платы визуально похожие на то что надо.
KHG 714100510 плата с одним реле по описанию информирует о блокировке котла.
KHG 714106511 плата с двумя реле информация о блокировке котла и управлении дополнительной зоной отопления.
Посмотрите пож может это эти платы, замыкание реле которых программируется параметрами P4 и P5 котла??

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 26 окт 2014, 13:26
BAXI-Ural
sevenspeed писал(а):KHG 714106511 плата с двумя реле информация о блокировке котла и управлении дополнительной зоной отопления.
Да, это оно самое...

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 27 окт 2014, 16:03
sevenspeed
Спасибо, помогли. Информации очень мало, описания кривые. Много недосказанностей.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 дек 2014, 08:18
slva2000
Сейчас использую Luna Comfort 1.24 Fi + UB 80. Хочу заменить котёл на конденсационный. Пока думаю о Duo-Tec Compact 1.24.
1. Хорошая ли замена, с точки зрения экономии?
2. Подойдёт ли UB 80? Я так понял термодатчик должен стоить, что шёл с бойлером?

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 дек 2014, 14:31
BAXI - Volga
Конденсатник это конечно здорово, но вот ожидаемая экономия будет только при условии низкотемпературного режима 50/30. Ваша система отопления на это рассчитана?

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 дек 2014, 16:25
Bahus
Датчик красный нужно поставить. У вас сейчас белый должен стоять.
Поповоду экономии Андрей уже рассказал.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 дек 2014, 17:01
slva2000
BAXI - ПФО писал(а):Конденсатник это конечно здорово, но вот ожидаемая экономия будет только при условии низкотемпературного режима 50/30. Ваша система отопления на это рассчитана?
Да, об этом я не подумал... ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать... Получается рационального выхода нет?

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 дек 2014, 17:58
makso
slva2000 писал(а):ОП подбирались на режим 75/60... Очевидно, их мощности будет не хватать...
Мощности будет хватать - выше крыши, просто котел не будет работать в режиме конденсации, а соответственно преимущества конденсационного котла перед традиционным сведутся к минимуму...
slva2000 писал(а):Получается рационального выхода нет?
Выход есть всегда, если очень хочется: датчик уличной температуры + комнатный термостат; солнечные панели; тепловые насосы... Вариантов "оптимизации затрат" на газ море :) Но вот насколько эти варианты рациональны - решать вам ;)

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 07 дек 2014, 18:01
BAXI - Volga
Ну а чем Luna не устраивает? Ведь для экономии можно использовать комнатный термостат и уличный датчик...

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 12 дек 2014, 06:49
slva2000
BAXI - ПФО писал(а):Ну а чем Luna не устраивает? Ведь для экономии можно использовать комнатный термостат и уличный датчик...
В целом, конечно устраивает. Сейчас собираю статистику по работе котла. Указанные датчики присутствуют. Просто я считаю, что более чем реально снизить затраты на газ в двое грамотной настройкой котла, при одинаковых теплопотерях помещений.

Буду делиться результатами в теме об этом.

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 12 дек 2014, 09:33
BAXI - Volga
Вдвое снизить? Ну это Вы загнули! Не пытайтесь обмануть законы физики.... :mrgreen:
Поможет только снижение теплопотерь

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добавлено: 12 дек 2014, 09:49
Bahus
А это опять же вложения