Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73


Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера, при включенном обогреве ГВС котел греет воду до максимально возможной температуры, при этом не переключается в режим отопления, фактически согласно показаниям qaa73 показывает температуру ГВС 25 градусов независимо от действительной температуры воды, подключение осуществлял согласно инструкции.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение BAXI-Ural »

Интересно! Если вы управляете нагревом встроенным регулятором бойлера, то как котел и иже с ним QAA73 должны узнать о температуре в этом самом бойлере?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Так я себе такие же вопросы задаю, просто подумал живем в век высоких технологий, а вдруг. Ну а если серьезно, не могли бы вы подсказать какие у меня варианты решения данного вопроса, желательно несколько!!!
Заранее благодарен!
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение RADAR »

вот схемку бы подключения реальную посмотреть...
#4

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Схемы же в инструкции к котлу имеются!
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение RADAR »

читают их все по-разному.. :)
#6

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

BAXI-Ural писал(а):Интересно! Если вы управляете нагревом встроенным регулятором бойлера, то как котел и иже с ним QAA73 должны узнать о температуре в этом самом бойлере?
Так какие варианты подключения???
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

Штатный термостат нафиг, погружной датчик NTC в колбу и на QAA (ну или в котел. Куда там по схеме...). Я так понимаю сейчас по-другому реализовано...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Сейчас реализована стандартная схема подключения стороннего бойлера со встроенным термостатом к котлу Baxi, вот теперь думаю где же мне в нашем городишке найти выносные датчики температуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#9

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Кстати забыл спросить, а с каким сопротивлением выбирать датчик???
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

Датчик KHG714061911 по каталогу Baxi
Цена вопроса в районе 500 рублей
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Serg 69
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 13:05
Откуда: Череповец
Возраст: 54

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Serg 69 »

KHW 714087410, Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС
Данный комплект используется для присоединения «чужого»
бойлера к котлам SLIM. При этом температура воды в бойлере
регулируется ручкой ГВС на котле.
Только для одноконтрных котлов SLIM.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

Serg 69 писал(а):KHW 714087410, Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС
Данный комплект используется для присоединения «чужого»
бойлера к котлам SLIM. При этом температура воды в бойлере
регулируется ручкой ГВС на котле.
Только для одноконтрных котлов SLIM.
Да, правильнее этот купить комплект. Сразу и электрику разведете всю
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Спасибо, все понял, только в нашем городе такого комплекта не купишь как и датчика, а заказывать через транспортную компанию он золотым выйдет. Сегодня обзвонил много магазинов даже датчиков температуры NTC не сыскать, вот и сижу, думаю.:(
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

Ареал Вашего обитания? Коробочка-то маленькая. Доставка не должна быть дорогой. Да и Почтой России (свят-свят) можно отправить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение BAXI-Ural »

А я таки не понял... Термостат то на бойлере срабатывает? Как подключены насосы отопления и загрузки бойлера? Проверьте на сответствие. По логике: термостат сработал - нет для котла бойлера, не должен он его греть хоть тресни...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

BAXI-Ural писал(а):А я таки не понял... Термостат то на бойлере срабатывает? Как подключены насосы отопления и загрузки бойлера? Проверьте на сответствие. По логике: термостат сработал - нет для котла бойлера, не должен он его греть хоть тресни...
Честно говоря вопрос не понял, после подключения qaa73 датчик не понимает температуру бойлера, а именно показывает согласно сопротивлению резистора 25 градусов, при попытке нагреть греет до бесконечности. До этого подключен согласно схеме подключения бойлеров сторонних производителей со встроенным термостатом, все работает нормально.
Ареала обитания - Якутск, сколько не искал, так и не нашел чтобы отправляли почтой России, а так транспортная компания с доставкой до нас берет минимум 1000 рублей + доставка до транспортной + стоимость оборудования. И если исходя со стоимости датчика 500 рублей , то его стоимость превращается в 2000 рублей, плюс доставка три недели - это минимум, вот и ищу альтернативные варианты, но пока безрезультатно!
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

schapito писал(а): Честно говоря вопрос не понял, после подключения qaa73 датчик не понимает температуру бойлера, а именно показывает согласно сопротивлению резистора 25 градусов, при попытке нагреть греет до бесконечности. До этого подключен согласно схеме подключения бойлеров сторонних производителей со встроенным термостатом, все работает нормально.
А чего удивительного? У Вас QAA73 подключен к котлу. Стало быть на него и передаются данные с датчиков температуры. А поскольку вместо датчика ГВС у Вас вставлен резистор на 10КОм (это как раз 25°С с точки зрения котла), то он Вам постоянно 25 градусов и кажет.
Поэтому выход один - ставить датчик и отказываться от штатного термостата бойлера.
schapito писал(а):Ареала обитания - Якутск, сколько не искал, так и не нашел чтобы отправляли почтой России, а так транспортная компания с доставкой до нас берет минимум 1000 рублей + доставка до транспортной + стоимость оборудования. И если исходя со стоимости датчика 500 рублей , то его стоимость превращается в 2000 рублей, плюс доставка три недели - это минимум, вот и ищу альтернативные варианты, но пока безрезультатно!
Якутск УК "Ильинка" +7-964-421-08-44 ул. Воинская, 11
Якутск Ленагазсервис (Сахатранс-нефтегаз) (4112) 43-42-80 ул. Петра Алексеева, 64
Якутск Эллайада-2 (4112) 33-46-08 ул. Гимеинская, 24/4
Этих пробовали? Это официальные сервис-центры и сервис-партнеры BAXI. Я думаю у них должны быть
Кстати 500 рублей это только датчик. Комплект, о котором говорили чуть позже, стоит в районе полутора тысяч (в 2 должны уместиться). Лучше его купить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение BAXI-Ural »

Пока нет датчика, можно попробовать его сымитировать "нормально открытым" контактом термостата бойлера.
Вместо датчика последовательно вешается резисторы 7 и 3 кОм (примерно). 7 кОм шунтируется контактом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#19

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Обзвонил всех представителей, некоторые не знают, что это такое, остальные не возят и якобы поясняют , что в нашем городе навряд ли я такое найду?
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

Ох. Ну что же с Вами делать.... Как всегда, на крайняк смогу помочь.
2 комплекта у меня есть в наличии. Цена с учетом текущего курса 2000 рублей.
Транспортников посмотрел - тухлое дело. Только в Читу возят, а оттуда до Якутска 3000 рублей сверху.
Пощелкал калькулятор одного курьера. Обещают 3-5 дней за 1380 рублей (у них как правило калькулятор чуть большую сумму выдает вроде) прямо до получателя.
Почтой наверное будет дешевле, но дольше.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Serg 69
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 13:05
Откуда: Череповец
Возраст: 54

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Serg 69 »

[quote="schapito"]Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера,
если так всё работало, так зачем велосипед изобретать??) :?
#22

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Bahus писал(а):Ох. Ну что же с Вами делать.... Как всегда, на крайняк смогу помочь.
2 комплекта у меня есть в наличии. Цена с учетом текущего курса 2000 рублей.
Транспортников посмотрел - тухлое дело. Только в Читу возят, а оттуда до Якутска 3000 рублей сверху.
Пощелкал калькулятор одного курьера. Обещают 3-5 дней за 1380 рублей (у них как правило калькулятор чуть большую сумму выдает вроде) прямо до получателя.
Почтой наверное будет дешевле, но дольше.....
Спасибо за предложение, обязательно воспользуюсь, только возникло еще пару идей, по результатам отпишусь, кстати если отправлять то лучше почтой россии сроки меня не поджимают.
#23

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Serg 69 писал(а):
schapito писал(а):Добрый день! Имею в наличии котел baxi slim 1.300 и бойлер другой фирмы со встроенным терморегулятором, все работало в тандеме, после приобретения qaa73 возникли проблемы с обогревом бойлера,
если так всё работало, так зачем велосипед изобретать??) :?
Почему же изобретать , QAA73 дает возможность более точно настроить систему, в том числе и кривую, которую простым регулятором практически невозможно настроить, ну а в все в совокупе надеюсь даст хоть какую нибудь экономию и комфорт.
#24

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Еще возник вопрос, достал я датчик вроде с котла baxi, только он с резьбой, обрадовался но не тут то было, он при увеличении температуры носителя уменьшает показания на дисплеи и наоборот, вычитал что они делятся на датчики с положительным коэффициентом и на отрицательные, есть какой нибудь способ изменить показания в точности до наоборот???
#25
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

Видимо у Вас другой датчик.
Нужный датчик без резьбы
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#26

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Я уже понял что у меня другой датчик, а на счет без резьбы не согласен, как говориться на без рыбьи и рак рыба, просто я взял плашку и нарезал в погружной трубке бойлера резьбу, после чего вкрутил в него датчик, но он оказался не NTC, а PTC.
#27

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Все совсем запутался, только что прозвонил датчик при увеличении температуры у него сопротивление падает, значит он NTC, но принимая во внимание то что он мне не подходит остается только один вывод, то что мне нужен датчик PTC.
#28

Автор темы
schapito
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 12:18

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение schapito »

Почему везде пишут, что нужен датчик NTC, хотя как у меня получается на деле нужен PTC???
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10345
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Коммутация котла Slim и стороннего бойлера через QAA73

Сообщение Bahus »

вот таблица с характеристиками датчиков. Ваша колонка номер три. Сверяйте характеристики своего датчика с тем, что должно быть.
Оффтоп:
Ой. Меня с юбилеем сообщений на форуме. Ура!!! :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1480 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2839 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Потёк бак бойлера NUVOLA-3
    4 Ответы
    1775 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa
  • Бак бойлера NUVOLA-3 (5696780)
    0 Ответы
    1770 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv
  • Загрузка бойлера
    dexxx » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    1359 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей