Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 25 фев 2014, 22:23
lbp
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как выбрать коэффициент дисперсии при подключенном датчике уличной температуры.
Котел Eco Four 24F, при выключенном котле вместо OFF - индикация уличной температуры (соответствует действительной), при включенном котле кнопками +- контура отопления температура выставляется также, как и без датчика, но котлом эти значения не воспринимаются и он греет до 85 - 86 град. (больше не грел, жарко

). При отключении датчика всё возвращается к нормальному функционированию по установленной температуре контура отопления.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 25 фев 2014, 22:31
Bahus
lbp писал(а):Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как выбрать коэффициент дисперсии при подключенном датчике уличной температуры.
Котел Eco Four 24F, при выключенном котле вместо OFF - индикация уличной температуры (соответствует действительной), при включенном котле кнопками +- контура отопления температура выставляется также, как и без датчика, но котлом эти значения не воспринимаются и он греет до 85 - 86 град. (больше не грел, жарко

). При отключении датчика всё возвращается к нормальному функционированию по установленной температуре контура отопления.
Косяк инструкции, если я правильно понял Ваш вопрос. Ну, не косяк, а недоработка пояснений к рисунку с кривыми.
В данном случае Вы кнопками +/- как раз и выбираете нужную кривую. Только те, которые на картинке (1, 2, 3,...10) на табло выглядят как 10, 20, 30, 40 и т.д. Остальные кривые являются промежуточными. То есть по факту кривых не 10, а 100 (ну или 99 что ли).
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 25 фев 2014, 22:53
lbp
Спасибо!
Выставил значение кривой 33, всё отлично работает.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 21 мар 2014, 23:23
jek82
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Объясните пожалуйста подробно как правильно настроить датчик уличной температуры на котле Ecofour 24fi,конкретно интересует какие цифры выставлять на котле и за что они отвечают,а то по графику кривых из инструкции к котлу вообще не чего не понятно.
Заранее большое спасибо!!!
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 22 мар 2014, 08:37
GAZCONEC
Берем кривую номер 2 у вас на котле это 20 и тогда при t на ул. 0 гр котел будет греть теплоноситель до 50гр , при -10 греет до 60. Выбираете оптимальную для вас кривую и радуетесь. Жарко убавляйте холодно прибавляйте. Скорее всего вы найдете себе удобную кривую в пределах от 15 до 25.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 18 апр 2014, 11:56
Mark45
Здрасьте. Не стал открывать новую тему.
Вводная. Eco Four 1.14f куплен год назад. подключен датчик уличной температуры, комнатный мех. термостат, GSM. Дом за городом 50 кв.м, никто не проживает, бывали набегами - раз в 1-3 недели. Всё проработало зимой на отлично. Радиаторов с запасом (60 секций) + ТП со своим узлом (два контура по 40м), незамерзайка (зелёная) около 50л. В морозы цикл такой: полчаса работает - два часа стоит. С сентября по апрель нагорело около 1 тыс. кубов газа.
Вопрос такой: Можно-ли ПРОГРАММНО отключить датчик уличной температуры? Или только тупо перерезать к нему провод (поставить тумблер)?
Дело в том, что в наше отсутствие в доме выставляется и поддерживается температура 12-13 градусов, а по приезду (или заранее по СМС) охота быстро нагреть помещение (и пол), но датчик уличн. темп. не позволяет нагреться теплоносителю выше 32-35 град., т.к. на улице +18 (было вчера), даже если выставить 90-ю кривую. Котёл некрасиво тактует.
В настройках по мануалу я не нашёл - как отключить датчик улицы.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 18 апр 2014, 12:14
Bahus
Подключить через реле, которое на GSM завести? Что за информатор-то стоит? Позволит он подключить реле и управлять им?
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 18 апр 2014, 13:02
Mark45
Стоит GSM-термометр от "Телеметрики СпБ" (Инструкцию приложу) Там встроено одно реле - у меня подключено параллельно комнатному термостату, один выход для управления внешним реле (12в, до 200 мА) и два слаботочных выхода 5в. Каждым по отдельности можно управлять по СМС. Подключить к реле то я смогу, но хотелось бы просто отключить датчик ул. темп. без хирургического вмешательства. Я так понял, что в Экофор 1.14ф это сделать не возможно?
Т.к. на лето он не нужен, а котлом хотелось бы иногда подогреть пол (без радиаторов). На полу плитка холодная.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 18 апр 2014, 13:11
Bahus
Ах в этом смысле...
Так Вы его тогда из колодки в котле выдерните и все. Осенью назад воткнете...
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 18 апр 2014, 13:18
Mark45
Т.е. отключить простым нажатием кнопок (программированием) не получится.
Колодки там нет. Просто из платы торчат два красных провода, к которым прикручиваются (или припаиваются) провода от уличного датчика. Наверно сделаю колодку-разъём в разрыв провода от датчика, чтобы в дальнейшем не лазить внутрь.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 12 окт 2014, 21:31
goldirus
Разъясните пожалуйста ситуацию с графиком. Судя и него, если берем кривую 20, то при 12* будет греть до 35*, а при -20* до 70* - вполне логично. Но если берем кривую 80, то то при 19* будет греть до 35*, а при 12* до 85* - зачем так шпарить? А в графике 10 при -25* греет лишь до 47*.

Выходит что адекватные кривые лишь в пределах от 15 до 25, а при кривой 10 - зимой замерзнешь, ну а при кривых выше 50 будет ташкент. Для каких они случаев.
Re: Eco Four 24F и датчик уличной температуры
Добавлено: 13 окт 2014, 06:53
BAXI-Ural