Страница 1 из 1

BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 07:55
Olegbez
Товарищи выручайте. Luna Comfort при нагреве (выше 50 град.) в котле появляется гул. Отключаю фишку котла насоса - гул прекращается. Котлу 2 года. Решили поменять насос, прошло две недели гул возобновился. Допускаю такое - на обратке и подаче стоят пластиковые вентиля (кран буксовый) диаметр прохода у него сильно заужен, и они являются сильным сопротивлением для насоса. Гул напоминает как будто кто-то дует в саксафон. )))

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 09:45
kgip
ну попробуйте сначала сменить на полнопроходные шаровые краны. а дальше надо смотреть, фильтр для дефочек стоит? в каком положение(смысле гор или верт)?

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 09:53
RADAR
гул связанный с ростом температуры обычно связан с накипью, но убирается заменой насоса...непонятненько..краны можно исключить переключив на ГВС или закрыв их..может звук сюда?..послушать..не встречалась просто такая ситуация..

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 12:14
BAXI-Ural
А что за теплоноситель в системе?!

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 17:14
Olegbez
Был сегодня на объекте, в итоге переставил скорость насоса на с 3 на второе - гул пропал, думаю насос работает в "ненормальных харктеристиках". Кран буксовые краны это недело. Думаю сопротивление там конкретное создается что до насоса что после него. Теплоноситель обычная вода.

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 18:16
RADAR
но как всё это связано с температурой выше 50 :?:

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 18:26
kgip
сетуация со скорость у нас анологична на узле ТП. где то косяк по гидравлике. Литражность системы? размер кранов?диаметр Т1 и Т2

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 21:21
BAXI-Ural
RADAR писал(а):но как всё это связано с температурой выше 50 :?:
Версия. Подзабита одна из трубок в теплообменнике, в ней теплоноситель застаивается и закипает. При меньшей скорости температура в трубках более равномерна.
Внимательно посмотреть на трубки теплообменника, перегрев может быть заметен.

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 21:37
RADAR
версия понятна, но :!: гул ушел с заменой насоса.. :?: а потом еще и опять вернулся спустя пару недель :!: однозначности при таком исходнике будет мало..

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 21:47
Olegbez
Считаю при запуске нового котла предупреждать клиента о дальнейшей проблеме протока воды в системе, который устанавливает барашковые чудо-вентеля. Потому как характеристики по гидравлике будут далеки от нормального. Насосы grundfos идут в исполнении без регулировки скорости, а замененный он 3 скоростной. Уменьшением скорости гул моментально пропал, ставлю на 3 сразу поёт. Всем спасибо за активное участие.

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 21:48
kgip
BAXI-Ural писал(а):
RADAR писал(а):но как всё это связано с температурой выше 50 :?:
Версия. Подзабита одна из трубок в теплообменнике, в ней теплоноситель застаивается и закипает. .
и происходит кавитация??? к этому клониш?

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 22:04
RADAR
Olegbez писал(а):Считаю при запуске нового котла предупреждать клиента о дальнейшей проблеме протока воды в системе, который устанавливает барашковые чудо-вентеля. Потому как характеристики по гидравлике будут далеки от нормального. Насосы grundfos идут в исполнении без регулировки скорости, а замененный он 3 скоростной. Уменьшением скорости гул моментально пропал, ставлю на 3 сразу поёт. Всем спасибо за активное участие.
но в первом посте на 3й работал без гула.. :?: целых 2 недели :!: а версия с забитой трубкой вообще против снижения скорости для нормализации..у меня картинка никак не складывается...

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 22:16
Olegbez
Две недели после замены не беспокоили, думаю что он не пел в это время, иначе бы уже сообщили. Я с таким столкнулся впервые, объяснить почему поёт не могу. Но результат есть- снижение скорости циркуляции.

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 23:38
BAXI-Ural
Я всего лишь высказал версию...
Может просто прокладка воет как на смесителе...

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 мар 2014, 23:57
RADAR
:) я про то, что сложно издалека решать такие проблемы...был случай с другим брэндом - искали свист несколько недель и замена узлов не давала результата, заменили практически весь алфавит - свистела шайба в байпасе при определенных условиях.. :)

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 09 мар 2014, 01:50
BAXI-Ural
Вполне может гудеть и байпас.
Наверно, бесполезно спрашивать про расчетное сопротивление системы, часовой объем циркуляции...

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 окт 2014, 21:42
Наташа
У нас тоже котел работает с шумом, словно турбина какая, особенно когда горелка включается в работу.
В коаксиальной трубе с шумом воздух ходит. На улице так же в это время звук сильный, словно не дом, а и правда турбина.
Температура воды в системе отопления установлена на 30 градусов. А что же станет зимой!?

С 3 октября подключили котел в работу. Уже мастера вызывали, горелка включалась хлопком словно взрыв газа, даже газом пахло, оказался сдвинутым фитиль.
Теперь вот шум достает.

Котел установлен в комнате кухня-гостиная, там отдыхать людям вообще не реально. А в перспективе на это рассчитывали при приезде гостей, т.к. дом небольшой, всего 2 комнаты одинаковых и прихожая.

Вообще расстроились с проведением газа. У нас село.
Впечатление такое, что всем лишь бы денежки содрать, а спроса ни с кого нет потом. Работают в основном все без лицензии, разные бригады по проводке отопительной системы соперничают, друг на друга наговаривают, а страдаем мы, - простые люди.

Вот на фото посмотрите, что не правильно сделано?

Изображение

Re: BAXi luna 3 Com. 310 Fi - Гул насоса котла.

Добавлено: 08 окт 2014, 21:47
RADAR
ну так мини-котельная у вас в доме..что такого?..а шум..шум надо слушать, а не читать.. :roll: