MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 09:32
Ростов Алексей
Добрый день!
Котлу 4 года, 1,5г. назад было полное ТО, после летнего сезона включился отлично выставил 60град. держал, недели через две потеплело установил 50-работал, а потом пошла свистопляска в самые морозы. При повышении температуры до 65град. котел тухнет при 54-57 и температура падает до 34-40, батареи еле теплые, путем вкл/выкл кнопкой на панели в течении 15-20 раз получаеться выстовить градусов 60 на выкл и 45 на вкл. но не на долго, недели на 2, любой сбой - давление или 27R, все начинается заново и температура ниже на 5градусов от последней. Фильтра чистые, теплообменник почищен, расширительный проверен, датчики проверенны путём заменны, вызванны 3 шпециалиста(после морозов в -28гр, потому что не могут добираться), затраченно 6000руб., На сегодняшний день выше 54 при установленной 50(больше не получается, если ставишь 55-60 тухнет при 45-50) не поднимает. Может вы что подскажите? А то я уже сам стал разбираться не хуже спецов в котлах. Даже некоторым подсказывал, за свои же деньги. И все уходили не решив проблемы.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 13:07
Kopos
При нагреве и отключении зайдите в параметры А, (параграф 20 инструкции)
А-00, что будет показывать?

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 15:50
RADAR
вообще по описанию сделанного - у вас всё хорошо и смотреть не чего..качество этих работ только под вопросом..отсюда нужны как уже сказано А параметры при работе на отопление
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 16:29
Ростов Алексей
Спасибо, вечером послеработы попробую отпишусь! А как эти параметры могут сами измениться? Работал же 3 года нормально. И какие они должны быть? Сегодня с утро опять упала температура: стоит 50 поднимаеться до 47 и падает до 36, выдернул с розетки подождал минуту включил начала загораться с 42 и тухнуть в 55??
ГВС всегда работает как положенно без проблем.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 17:04
RADAR
это нам для дистанционной диагностики.. :) эти параметры больше нам расскажут, чем вы.. параметр А00 важен в момент отключения горелки в режиме отопления...

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 19:18
Ростов Алексей
проверил: А00-88, А04-50, А05-48. сейчас тухнет при 50 зажигается при 37 выключение сети помогает зажигаться при42 тухнуть при55, часа на 3 хватает, потом заново. А что это бойпас? может снять С образную трубку почистить?
Если кто поможет тому коньяк посылкой отправлю. В Ростове уже не знаю к кому обратиться чтоб на деньги не попасть. Думаю уже летом обычный напольный котел ставить!

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 19:27
Bahus
Ох, чой-то меня A00 смущает. Не к добру температура 90°С горячки при работе на отопление. Но пока как-то не соображу куда копать. Мысли есть, нужно их поразмышлять.... Думаем....
А Вы на последнем ТО теплообменник промывали? И вообще проводилась ли с ним данная процедура хоть раз?...

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 19:42
Kopos
Варианта два.
1)У Вас подзабит контур гвс, датчик температуры гвс показывает 88 градусов и отключает котёл. От теплообменника случайно неслышно посторонних звуков?Потрогайте теплообменник в районе датчика, слева красный. Есть ли там эта температура?
2)Вариант довольно призрачный поплыл датчик температуры гвс. Проверить просто, поменяйте местами с отопительным (справа на теплообменнике)
Кстати можно попробовать приоткрыть кран гвс, только слабым протоком, чтобы котёл не видел расход воды. Теоретически должен греть.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 20:14
RADAR
всё верно - либо плохо промыт теплообменник, либо неисправен датчик ГВС..

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 11 мар 2014, 20:48
BAXI-Ural
Ну и я скажу...
Вариант 1 - неисправен датчик температуры ГВС. Горячей воды котел тоже дает хреново. Проверить можно простым лапаньем датчика: соответствует ли прямо на нем температура А00. Как при нагреве, так и после простоя горелки (подольше, выведите температуру отопления на минимум). Замена датчика.
Вариант 2 - забит теплообменник по контуру отопления из-за наплевательского отношения к водоному режиму. Горячюю воду котел дает нормально. Опять лапаем датчики. Если датчик отопления горячее чем датчик отопления, то усё, скорее всего теплообменник под замену.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 06:52
Ростов Алексей
Теплообменик промывался очень тщательно с применением химии и компресора(8 марта), датчики что на ГВС и отопление последний шмастер менял на новые, без результатно.
Лапаньем, до датчика ГВС не дотронишся, а отопление спокойно держусь?? Эту процедуру проводил при работающем отоплении.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 07:08
Kopos
Вам не домыли контур гвс, смело вызывайте мойщиков и показывайте проблему.
Но бывает и такое, что мыть бесполезно .Тогда только замена.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 08:35
RADAR
в таком случае - полностью придерживаюсь версии -
BAXI-Ural писал(а): Вариант 2 - забит теплообменник по контуру отопления из-за наплевательского отношения к водоному режиму. Горячюю воду котел дает нормально. Опять лапаем датчики. Если датчик отопления горячее чем датчик отопления, то усё, скорее всего теплообменник под замену.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 09:02
Ростов Алексей
Что то я логики не улавливаю, ГВС работает же отлично без проблем, закипания в теплообменннике не слышно. И когда промывали грязи было больше в отоплении нежели ГВС. А они как то связаны? А последний шмастер надевал новый датчик просто не накручивая в систему и всеравно свистопляска с температурой была. Плата не может глючить? Не хочется покупать сначала теплообменник потом плату, накладно вместе с мастерами получается, проще было новый котел купить.
Почему нет мастера который придет найдет конкретную проблему и решит этот вопрос?

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 11:25
RADAR
у вас должен быть договор на техническое обслуживание..вот и парьте моск этой организации..здесь уже всё сказано..вы вот про датчик пишете, что его меняли, а сейчас пишите, что не устанавливали его в теплообменник..какую информацию мы получили - такой рецепт и дали..дистанционно всё сделано, что можно..может быть и плата гипотетически, но нам отсюда не видать..мастер всегда есть, надо его найти..либо самостоятельно методом исключения..

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 11:48
BAXI-Ural
Ростов Алексей писал(а):Лапаньем, до датчика ГВС не дотронишся, а отопление спокойно держусь
Вот вы сами и установили - канал в ближней трубке теплообменника забит...

И кто выиграл коньяк? ;)

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 12:16
Bahus
BAXI-Ural писал(а):И кто выиграл коньяк? ;)
Оффтоп:
Пижон :)

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 12:56
Kopos
Ростов Алексей писал(а): А последний шмастер надевал новый датчик просто не накручивая в систему и всеравно свистопляска с температурой была.
А с каким датчиком экспериментировали? Не с отопительным ли ;)
Bahus писал(а):
BAXI-Ural писал(а):И кто выиграл коньяк? ;)
Оффтоп:
Пижон :)
Ох братцы ну и жадные вы до коньячка :D

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 16:37
GAZCONEC
Склоняюсь что контур ГВС промыть все-таки можно.
На счет " промывочных жидкостей" конины много не выпьешь, лучше вискарик или хорошей
Водочки !!! И обязательно под хороший закусон. 8-)

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 19:11
BAXI-Ural
GAZCONEC писал(а):Склоняюсь что контур ГВС промыть все-таки можно.
Контур ГВС здесь ни при чем....

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 20:06
Ростов Алексей
С датчиком ГВС тренировался шмастер. Ребята объясните безграмотному при чем тут ГВС и отопление? Когда промывали теплообменик было видно что они не взаимосвязаны. Контур ГВС вообще был чист. Ни кто не подсказал что это за с- образная трубка и не надо ли ее чистить?

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 20:16
GAZCONEC
Все уработался :oops:
ГВС змейкой идет, а СО коллектором.
Мыли мыли не промыли, значит крайняя забита наглухо и промыть такое дело не представляется возможным.
Приходим к замене теплообменника.
Возможно были частые подпитки и новый теплообменник тоже в скором времени может помереть.
И в голове не укладывается почему на ранней стадии никто не заметил что котел хотя бы как-то не так работать стал - шумно!!!

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 20:29
Kopos
С, образная с низу я так понимаю, байпасная линия? (от подачи до обратки)
Через оную должно бегать при отвратительной или забитой системой отопления.
Промыты лично несколько десятков теплообменников, байпас не трогал не разу и всё работает.
Правда предпочитаем промывать скинутый теплообменник, так как жидкости рассчитанные на медь, порой разъедает металл.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 20:32
GAZCONEC
Алексей отопление идет не змейкой а в 2 трубки зашли перешли в 3 и в 2 на выход- соответственно если одна забита то проток все же может идти по другой. В вашем варианте забита крайняя в ней протока теплоносителя не происходит - нет теплосъема соответственно закипает находящаяся там же внутри ГВСная линия на которой расположен датчик температуры ГВС . Котел видя перегрев по любому из датчиков рубит горелку. Как-то так в общих словах.

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 20:47
BAXI-Ural
GAZCONEC писал(а):отопление идет не змейкой а в 2 трубки зашли перешли в 3 и в 2 на выход
Паша, путаешься...
У Main-а 3 в одну сторону, 3 в другую...
Ввиду гидравлической несимметричности в трубках по краям скорости чуть ниже, температура чуть больше. В итоге самая большая температура в "лицевой" трубке.
Если вода "вкусная, полезная, богатая природными минералами", в этой самой трубке накипь откладывается в первую очередь. Проход сужается, скорость теплоносителя падает, накипеобразование нарастает лавинообразно... Привет...

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 20:55
GAZCONEC
Ок Ярослав ! Просто сегодня мыл и разглядывал ТО от луны 31квт и там 2-3-2.
Опять не компетентно ляпнул :oops: но вообще по сути отключения из-за перегрева ГВС при работе на отопления все верно надеюсь???

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 21:04
Ростов Алексей
теперь усё уяснил, огромное спасибо Павелу и Ярославу.
Короче теплообменник менять по любасу? Или помыть ещё раз? Или всё таки за эту суммму поставить обычный напольный котел? Ну это так для размышления. А коньяк по любому с меня, вот только не много разберусь в правильности и сущьности помощи.
Только вот хочу отметить что ник каких лишних шумов ни в начале зимы ни сейчас я не слышу, только котел тухнет когда ему захочется и каждый раз температура всё меньше. Блин ну когда мыли и дули, с химией, с обогрева летела грязь и мусор, а с ГВС отлично курсировала вода да с хорошим напором?

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 21:24
BAXI-Ural
Ростов Алексей писал(а): Или всё таки за эту суммму поставить обычный напольный котел?
Конечно. конечно! Его гробить значительно дольше!

При соблюдении водного режима такого бы не случилось...

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 21:27
GAZCONEC
Воду в СО часто добавляли?

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Добавлено: 12 мар 2014, 21:35
Ростов Алексей
Очень часто! Тока не знаю толи и за неисправности котла, или... Даже сейчас добавляю 2 раза в день. хотя полы перекрывал, батареи все проверял и т.п. Течи вроде нет. 8 Марта вызвал последнего шпеца потому что давление падало каждые 20мин. В первую очередь он наладил расширитель, падать давление перестало.