можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя ко

Закрыто

Автор темы
НатальяЖ
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 12:12

можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя ко

Сообщение НатальяЖ »

добрый день! котел бакси майн фо 240 ф можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя контур отопления, просто горячая вода нужна, а отопление еще не сделано, не повешены радиаторы.
спасибо
#1
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение Alex-BAXI »

Если не заполнить водой КО то котел не запуститься по датчику давления воды. Поэтому запитайте котел и соедините перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления, ну либо один радиатор какой нибудь.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#2

Автор темы
НатальяЖ
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 12:12

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение НатальяЖ »

Alex-BAXI писал(а):Если не заполнить водой КО то котел не запуститься по датчику давления воды. Поэтому запитайте котел и соедините перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления, ну либо один радиатор какой нибудь.
спасибо, большое за ответ
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение BAXI-Ural »

Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
НатальяЖ
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 12:12

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение НатальяЖ »

BAXI-Ural писал(а):Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
спасибо
#5
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение Alex-BAXI »

BAXI-Ural писал(а):Даже перемычки не надо, - просто отглушите на котле подачу и обратку Внутри котла уонтур отопления должен быть заполнен, создано давление.
если байпас, насос и прочую гидравлику не жалко то можно и так :mrgreen:
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение BAXI-Ural »

И какие Вы проблемы видите, коллега?
На мой взгляд: насосу - все равно, а кратковременное срабатывание байпаса в "летнем" режиме не способно хоть как-то повредить его.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение Alex-BAXI »

Если бы у самого так не было подключено может и не спорил. При такой работе котла постоянно "плавают" показания манометра, давление не стабильно + подкапывает с крана слива. ну и после каждого отключения горелки насос гоняит воду через байпас, тоже не очень хорошо
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполня

Сообщение RADAR »

я бы предпочел перемычку, из теплообменника как то нужно воздух выгнать..с перемычкой проще..ИМХО..
#9
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    776 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • котёл куплен 12 лет назад. можно ли ставить?
    3 Ответы
    1532 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    756 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Можно больше "радиаторов" чем нужно?
    10 Ответы
    524 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2694 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя