disrds
По незнанию был приобретен котел Eco Four 24F. Смонтировали систему отопления все ОК. Вопреки инструкции подключил к нему бойлер. В итоге воды хватает минут на 30 принятия душа а затем котел падает 05 ошибку..... Выход теперь один замена на 1.24.
Вопрос?
Если бойлер не подключать к котлу (имеется ввиду датчик и клапан) а поставить напрямую не будет ли 1.24 падать в такую-же ошибку?!
P. S.
Если кому нужен Eco Four 24 F отдам за пол цены! В работе с 1 ноября 2013 г.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 12:39
BAXI - Volga
Нарисуйте как подключили бойлер? Скорее всего это было сделано неверно.
Подключить на этот котёл бойлер можно, но при этом вторичный т/о останется "мёртвым грузом".
Для подключения бойлера необходимо установить внешний 3-х ходовой и датчик температуры.
Есть готовый комплект для котла EcoFour KHG714096311
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 12:53
disrds
Подключил как в инструкции. Только не ставил трехходовой кран и датчик Т. К. после бойлера подключены только теплые полы т. е. водосмесительный узел полов. Комплект подключения приобретал но не использовал т.к. тема
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=2209 была уже поднята и однозначно было сказано что нельзя подключить может есть другое мнение?!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 13:19
Bahus
disrds писал(а):Подключил как в инструкции. Только не ставил трехходовой кран и датчик Т. К. после бойлера подключены только теплые полы т. е. водосмесительный узел полов. Комплект подключения приобретал но не использовал т.к. тема
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=2209 была уже поднята и однозначно было сказано что нельзя подключить может есть другое мнение?!
Другое мнение уже довольно давно появилось.
Решение Вашей задачи в первом ответе первого поста
этой темы. Не смотрите, что там речь о Луне. Вам тоже подойдет, вплоть до значения параметра F03. Главное, чтобы комплект у Вас был именно этого артикула.
Ну и гидравлику санитарной воды тоже переделать придется.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 13:36
BAXI - Volga
Ошибка Е05 связана с датчиком температуры контура отопления.
А вот подключение тёплого пола после бойлера - это как?
На греющий контур бойлера и в тёплый пол должен поступать теплоноситель разной температуры. То есть если у Вас в подаче около 60 гр, то в бойлер напрямую, а вот в тёплый пол через коллекторный блок со встроенным узлом регулирования температуры.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 14:01
disrds
05 ошибка срабатывает когда бойлер вылилися т.е. я так понимаю температура обратки сильно падает и котел от этого офигивает!
Такое ощущение что не хватает мощности котла, как поведет себя котел если к нему подключить датчик?
По подключению бойлера я так и написал что идет на водосмесительный узел полов естественно температура на бойлер идет 65 градусов а полы уже сами там подмешивает до 35.
А санитарную гидравлику как переделать?!
Где по подробнее можно почитать как делать?
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 16:00
Bahus
Штатный сервомотор подключаем на внешний трехход (ну либо ставим новый из комплекта. Штатный снять). Подключаем к котлу вместо штатного. Таким образом по сигналу подогрева воды в бойлере трехход будет переводить теплоноситель на змеевик бойлера. Внутренний трехходовой уже не задействован, однако байпасс все равно работает.
Сигнал на подогрев подается от датчика NTC из комплекта. Для этого его нужно будет вставить в колбу бойлера к зондам термостата. Другой конец подключить в котел, вместо штатного датчика температуры ГВС.
Ну и поставить F03 в значение 05. Тем самым котел будет считать, что он одноконтурный, с внешним бойлером.
Патрубок ГВС котла заглушить, подвод ХВС можно оставить для подпитки, а можно тоже заглушить и организовать ее вне котла.
Линию рециркуляции рисовать не стал ввиду ее очевидности.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 16:22
disrds
Так и сделано ГВС заглушен, подпитка сделана вне котла. Если значение F 03 поставить в значение 05. И подключение датчика обязательное условие?! Я к чему и спрашивал котел точно должен знать что с ним бойлер работает разве по температуре теплоносителя он не может определять?! Или по датчику NTC он переходит в другой режим нагрева теплоносителя?!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 16:38
Bahus
disrds писал(а):Так и сделано ГВС заглушен, подпитка сделана вне котла. Если значение F 03 поставить в значение 05. И подключение датчика обязательное условие?! Я к чему и спрашивал котел точно должен знать что с ним бойлер работает разве по температуре теплоносителя он не может определять?! Или по датчику NTC он переходит в другой режим нагрева теплоносителя?!
Неа. В проточном режиме он переключается на нагрев ГВС по сигналу датчика протока ГВС. А датчиком температуры (+турбинкой в датчике протока) он контролирует температуру на выходе, модулируя газовым клапаном высоту пламени.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 16:49
disrds
Т. е. без датчика температуры в бойлере он все равно будет офигевать от резкого падения температуры в контуре отопления. Или может ему включить режим только отопление?!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 16:56
BAXI - Volga
При работе с бойлером котёл следит за двумя датчиками температуры. Датчик ГВС в бойлере говорит котлу когда нужно включиться на нагрев бойлера и перевести 3-х ходовой положение ГВС. Если запроса на ГВС нет, то котёл ориентируется на датчик отопления.
а в алгоритме котла нет такого режима "офигевать"
И довольно вопросов! делайте как сказано и будет Вам счастье!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 17:18
Bahus
BAXI - ПФО писал(а):И довольно вопросов! делайте как сказано и будет Вам счастье!
Андрей, ну что уж ты так сразу

Человек разобраться видимо хочет.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 17:28
BAXI - Volga
Привет Илья!
У котла есть алгоритм и он работает вне зависимости от того понимаем мы его или нет...
А человек уже вторую тему открыл.... и как говорят итальянцы баста!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 19:32
disrds
Поясняю в деревне стоит котел 1.14 только работает через стрелку. И котел не знает что у него стоит бойлер, и почему-то не падает в 05 ошибку! А мой почему-то падает! В чем проблема немогу понять!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 20:39
RADAR
может мастера пригласить?..уже всё разжевано..а вопросы продолжаются..
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 16 апр 2014, 21:10
BAXI-Ural
Е05 никак не связана с этой кулибинщиной. Смотреть сам датчик, цепь датчика (проводка, разъемы).
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 22 май 2014, 14:58
disrds
Сделал все как было описано выше. Заменил датчик в бойлере из комплекта отключил трехходовой кран. Происходит следующее, если идет большой расход воды котел начинает мигать и перезапускатся на доли секунды высвечивается 05 ошибка и так несколько раз потом падает в 25 ошибку. Если расход воды не большой все работает в норме. Может кто что подскажет?!
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 22 май 2014, 18:34
BAXI - Volga
Е05 это ошибка по датчику контура отопления - смотрите там...
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 23 май 2014, 11:04
disrds
BAXI - ПФО писал(а):Е05 это ошибка по датчику контура отопления - смотрите там...
Да я прочитал в инструкции. Как с эти бороться никто не знает?! Ошибка появляется после того как водоразбор закончен и бойлер начинает нагреваться. Котел начинает перезапускаться и мигать 05 ошибка. Точнее расшифровка гласит быстрый нагрев теплоносителя более чем на 1 градус в секунду. Может еще какой параметр надо выставить. F-03 = 03 как писали выше установить = 05 не дает сразу перескакивает на 06.
Re: Baxi Eco four 24F и Baxi Eco Four 1.24....
Добавлено: 23 май 2014, 11:21
BAXI - Volga