Страница 1 из 2

замерзает дымоход

Добавлено: 17 апр 2014, 16:05
Anatolii
имеет большой дом под 300 квадратов , котельная..слим 49квт откр камера, бойлер САГ на 200л, проблема обнаружилась весной - замерзает дымоход котла то есть идет обратная тяга- и конденсат в котел , слим еле прочистили в последний раз , подожгли газетку тяга восстановилась , но через некоторое время опять пропадает , естественно каждый раз зажигать газету не камильфо, котельная большая - окошко открыто всегда для приточки, имеется еще вентканал рабочий, дымоход вровень с коньком крыши изнутри сделан из нержавки ремонт дома полностью закончен . Похоже слим работает на малом пламени и дымоход остывает напрочь, что можно сделать чтобы дымоход не терял тягу ? чтобы не жечь бумагу постоянно и не заливать котел ? либо он остывает в промежутках между включениями , автоматики никакой не подсоединено к нему работает по температуре теплоносителя.

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 17 апр 2014, 18:41
RADAR
если совсем никак - может установить насадку полутурбо? от протерм..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 17 апр 2014, 21:54
Bahus
А не многовато ли 49-го чугуния на 300 квадратов?
Может с максимальным давлением на горелке поиграться? Пущай себе на фитильке пашет?

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 08:28
Anatolii
мм слим на фитильке ) спасибо за совет , мощность уменьшал , еще уменьшу

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 08:32
Kopos
Почистили от чего, не от сажи случайно?
Самый простой выход надставить дымоход на 1 метр.
Если дымоход нормально утеплён, должно помочь.

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 11:18
Anatolii
да котел залило конденсатом месяц наверное назад, чистили но из-за специфической конструкции теплообменника похоже прочистили не полностью...но пламя больше не рвется наружу и греет хорошо, получается СО не полностью проходит через котел...отсюда нехватка прогрева дымохода ? выход ? прочистка еще раз ? не помню кто говорил но слышал что придется менять теплообменник..просто когда получилась антитяга хозяин долго его долбил и залил капитально, почему этот эффект произошел ? явно не изза котла ему 2 год всего...и в соседних домах работают еще 4 ..проблем не было..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 13:27
Kopos
Можно раскидать котёл, вынести теплообменник на улицу и промыть с химией.
Или более геморройный выход, раскидать по секциям и прочистить.
Если чистили ёршиком сверху, то где-то пол котла не почистилось.
Обратная тяга просто так не бывает, всё-же есть косяк с дымоходом.
Кстати как могло залить котёл до такой степени с дымохода?
Там же стоит гриб.

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 15:50
Anatolii
да гриб стоит но вот так получилось , обратил внимание что котел стоит на полу и приточка затруднена плитку положили ...может отсутствие воздуха сыграло роль..потому что в помещение хороший воздухообмен приточный клапан и вентканал ..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 16:36
RADAR
Anatolii писал(а):да гриб стоит но вот так получилось , обратил внимание что котел стоит на полу и приточка затруднена плитку положили ...может отсутствие воздуха сыграло роль..потому что в помещение хороший воздухообмен приточный клапан и вентканал ..
ничего не понимаю..откуда взялось отсутствие воздуха, если -
Anatolii писал(а):котельная большая - окошко открыто всегда для приточки.
и почему еще и возникает обратная тяга в дымоходе при этом? если открыто окошко и оттуда должно поступать воздуху легче, чем через остывающий дымоход..? почему она не идет через более холодную вытяжку?..откуда берется конденсат в котле? условия каковы его появления?..у меня пока больше вопросов, чем ответов..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 17:28
Kopos
Чистили то как?
Есть ли гидроразделитель на системе?
Котёл замурован это плохо, надо поднимать.

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 18 апр 2014, 17:34
BAXI - Volga
Хорошо бы котёл приподнять на подиум, а приток воздуха опустить ниже....

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 15:33
Anatolii
Всего по порядку, обратная тяга была я сам это видел ..прожгли газетку восстановилась но пока доехали хозяин нннн колич раз запускал котел и при обр тяге образовался конденсат , других причин не вижу! котел разобрали почистил проволкой как могли снизу и сверху выгребли где то 300г крошки...понятное дело до конца не прочистился но пламя восстановилось - помогло. насчет приточки- помещение хорошо даже очень хорошо проветривается ! это я имел ввиду но ввиду того что котел опущен замурован можно сказать между котлом и полом 2см ...газовый клапан настроен на 50% больше не нужно, неделю назад опять эффект обратное тяги так как хозяин больше не захотел сжигать бумагу то вызвал снова нас , приехали все работает но похоже ответ один- не хватает воздуха котлу то есть помещение проветривается но котлу мало ..Сделать подиум-приподнять котел я думаю в этом кроются все беды ?или еще что пропустили ?насчет отопления(гидрострелки) не помню не думаю что это как то связано прогревается все равномерно и жалоб не было, так же и насчет дымохода..выполнен в кирпиче плюсом внутри труба-нержавейка..вроде бы все условия )

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 15:51
Kopos
Разводите хозяина задрать на крыше дымоход выше хотя-бы на метр.
С дымоходом всё-же есть косяк.
Даже если и через котёл плохо протягивает, не забывайте есть гриб, через него бы тянуло.

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 16:24
Serg 69
"дымоход вровень с коньком крыши" - разве так делают дымоход??, надо обязательно наростить дымоход минимум на 0,5 м., а так он находится в зоне ветрового подпора. С низу котла должно быть всё чисто и зазор не уменьшать(между полом и котлом)

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 17:17
Anatolii
Serg 69 писал(а):"дымоход вровень с коньком крыши" - разве так делают дымоход??, надо обязательно наростить дымоход минимум на 0,5 м., а так он находится в зоне ветрового подпора. С низу котла должно быть всё чисто и зазор не уменьшать(между полом и котлом)
по правилам Дымоход делается вровень с коньком крыши если его удаленность не привышает 3м от конька вниз поправьте меня если не так ? , пожалуйста высказывайте мнения только те кто знает точно а не так попробуй это попробуй то да там пусть сделают там переделают..согласен обратная тяга редко случается..щас найду СНип по дымоходу ..да нашел http://t-vent.narod.ru/DocVent/snipGAZ-v.htm например вот выдержка из снипа-
Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
так что не там собака зарыта про дымоходы я был прав.

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:01
RADAR
нужно разобраться как идет циркуляция воздуха с крыши в дымоход и куда дальше? после этого подумать почему так происходит и уже решить как устранять..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:07
Anatolii
на вид стандартный дымоход по высоте вровень с коньком чуть ниже конька рапсполодены...там идет около 4 каналов изолированных..вентканал , для бойлера и для котла...может соединили вытяжку пг в дымоход ? вот это бы проверить мало ли...или просто из-за последних погодных условий плюс недостаток кислорода для горения котла ..могло ли это привести к задуванию и соотв.засорению котла...засорение котла мы частично восстановили , но приток воздуха и повторное задувание не исключили то есть устранили причину а не следствие..а следствие получается погода плюс мало кислорода ?

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:11
RADAR
а я так и не понял - чем засорился котел? сажей - мало воздуха..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:20
Anatolii
Станислав железный грибок у котла был в разводах это 100% конденсат сильно задувало при небольшом минусе за бортом или форточки были закрыты..вообщем конденсат видимо шел в котел и теплообменник был покрыт корками чего то...они хорошо прочищались но конструкция котла не дает его прочистить на 100%, вынули горелку и сверху сколько могли почистили на см 40..грязь убрали горелку поставили - пламя больше не вырывалось наружу, проблема ушла по котлу...но тяга через неделю пропала снова, теперь хозяин наученный этим опытом сжег газетку и восстановил тягу котел работает...но его дома не бывает долго, возможно в будущем опять проблема нарисуется хочется сейчас исправится. Да котел приподнимем ( хоть и не мы монтаж делали но исправить это надо ) поможет ли это избавится от проблемы обратной тяги ? или просто напросто нержавка в дымоходе замерзает и все ?

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:22
RADAR
подъем котла не повлияет на сработку по тяге..конденсат с трубы может попасть в котел только при условии вертикального подъема трубы прямо с котла..нержавка даже если и замерзнет - при открытом окне - тяга восстановится в любом случае..что-то не так..надо искать потоки на месте..или полутурбо..и забыть про это..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:27
Anatolii
Но это в будущем может избавить от множества проблем начиная от хлопков и кончая забитой сажей...на котле стоит грибок потом самодельный поворот из нержавки все сделано очень хорошо тяга хорошая..стыки плотные..поворот к дымоходу один далее дымоход...тогда торопиться с подъемом котла не будем .

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:31
RADAR
с дымохода куда сливается конденсат? в котел? или вниз где слив есть?

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:39
Kopos
Про подъем дымохода над коньком, это из опыта,помогает.
От гриба до поворота какое расстояние?
Честно говоря залитого конденсатом из-за обратной тяги не видел,хотя и стоит не один десяток

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:43
Anatolii
RADAR писал(а):с дымохода куда сливается конденсат? в котел? или вниз где слив есть?
с дымохода не предусмотрен слив конденсата , его там не должно быть по определению...
Про подъем дымохода над коньком, это из опыта,помогает.
От гриба до поворота какое расстояние?
от гриба до поворота 15см наверное где то может больше 30..котел 1.5 сезона отработал без сбоев ! это я к тому что разгонный участок очень хороший да и котел работает на пол мощности..может поэтому дымоход отсыревает и из-за влажности появляется эффект обратной тяги..:?

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:45
RADAR
ну и ну..с дымохода из нержавки должен быть предусмотрен слив конденсата!..вот он и появляется при неполной мощности и заливает котел..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:50
Anatolii
Дымоход кирпичный , внутри труба нержавки да , слив не предусмотрен даже не знаю как и куда его делают..не специалист в этом деле , говорят что эта труба утеплена изолоном или еще чем то ..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:52
RADAR
внизу делается тройник - вниз ревизия и слив в канализацию например, в бок - дымоход к котлу..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:54
Anatolii
правда сделано просто смотровое окошко ну для прочистки дымохода..прочистной карман..спасибо за идею , погуглю дымоходы ..посмотрю как должно быть..

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 18:56
RADAR
но тяга не всегда связана с конденсатом - сдается мне окошко не всегда открыто!

Re: замерзает дымоход

Добавлено: 19 апр 2014, 19:09
Kopos
Попробуйте сделать небольшой уклон от поворота в сторону дымохода.
Хоть в котёл лить не будет.
Кстати какая температура на подаче и обратке за котлом?