Страница 1 из 1
					
				В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 20 май 2014, 14:36
				 zhekalev
				Всем привет. Котёл Baxi Mainfour. Недавно перевёл на летний режим, горит только кран справа на табло. Терморегуляторы на батареях стоят в режиме 0(полностью закрыты). Но вот беда батарея в зале топит как-будто в режиме зима и полностью открыта на 5 как минимум, причём на остальных батареях, если открываешь регулятор больше 0, то они тоже начинают греться. Судя по всему регулятор в зале не держит, насос в состояние покоя когда не включено ГВС не шумит, стоит, да и батареи как говорится не шумят как было зимой в режиме Зима, но греются. Вот такая ситуация.
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 20 май 2014, 17:49
				 BAXI - Volga
				Установлены ли у Вас дополнительные насосы в системе отопления?
Как ведёт себя котёл когда нет разбора ГВС?
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 21 май 2014, 09:10
				 zhekalev
				Дополнительных насосов нет, котёл во время раздачи ГВС запускается а потом после выключения воды отключается, без каких-либо хлопков и т.д.
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 21 май 2014, 11:00
				 Anatolii
				надо посмотреть отключается ли насос при включении ГВС и может система отопления напутана ..что то подключили с гвс например полотенчик ?
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 21 май 2014, 11:21
				 BAXI - Volga
				Если есть отсечные краны, то попробуйте перекрыть линию подачи в систему отопления.
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 21 май 2014, 19:15
				 zhekalev
				Dobryj den' spasibo vsem za sovety, segodnja prochital instrukciyu e46je raz i poob46alsja s servisom. Zashjel i proveril sootvetstvie parametrov, vse F01, F02 i t.d. koe-gde bylo naputano, no samoe interesnoe chto servicemen nedavno sam menjal platu i ne udosuzhilsja proverit' parametry, a po telefonu s etogo nachal, po povodu naputali santehniki vrode tozhe otpadaet, poka posle ispravlenija parametrov batareja holodnaja, vecherom budem myt'sja posmotrim.
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 21 май 2014, 19:22
				 zhekalev
				Da polotenchik zaglushen, stoit elektricheskij na 60 Watt v vannoj komnate.
			 
			
					
				Re: В режиме лето греются батареи.
				Добавлено: 22 май 2014, 14:19
				 Bahus
				Если менялась плата ..825300, которая подходит и для котлов с раздельными теплообменниками, тогда это очень вероятно. Если не ошибаюсь заводская настройка F-параметров как-раз на FourTech или EcoFour. Котел считал, что греет вторичный теплообменник и гонял (и грел) воду в контуре отопления. Но насос тогда был бы включен...