Страница 1 из 1

MAIN 24Fi греет ГВС до 70

Добавлено: 13 июн 2014, 22:24
Ky3bmin
Здравствуйте, у меня с котлом MAIN 24Fi творится какая-то ерунда: вода в контуре ГВС всегда греется до 70 градусов. На потенциометр регулировки ГВС не реагирует - выставляю на минимум - кипяток, на максимум - кипяток, среднее положение потенциометра - температура не изменяется-из крана кипяток течет. Так же утомляет тактование, котел нагрел воду до 70 - отключается горелка, температура воды падает до 40 - котел опять зажигает горелку и греет воду. Мыться не удобно-то горячая вода то холодная. Проток воды через котел небольшой - 5 л/мин - давление в ХВС маленькое. При этом отопление работает исправно, потенциометром температура регулируется - притензий нет. Как работал контур ГВС при пуске не знаю - квартиру купили уже с установленным котлом.
Почему котел не реагирует на потенциометр регулировки ГВС и постоянно тактует? Спасибо.

Re: MAIN 24Fi греет ГВС до 70

Добавлено: 13 июн 2014, 23:37
BAXI - Volga
Вероятной причиной может быть неправильная настройка газового клапана.
Вызывайте сервис - пусть проверят...
Заодно пусть проверят датчики температуры.

Re: MAIN 24Fi греет ГВС до 70

Добавлено: 14 июн 2014, 00:59
RADAR
до мастера можно регулировать температуру газовым краном..без осмотра специалистом ничего сказать нельзя..может быть дело в малом расходе..а может ручка сломалась.. :roll: