Страница 1 из 1

Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 24 июн 2014, 23:11
digitl
Добрый день! Помогите решить проблему. Котел Baxi 2300i с встроенным бойлером. Проблема в следующем. Ручка температуры ГВС выставлена в среднее положение (Comfort). Котел нагревает воду до 60 градусов по светодиодному индикатору, а затем снова включается на нагрев воды только когда вода остынет до 30 градусов по светодиодному индикатору. Т. е. наблюдается очень большой гистерезис. Соответственно, это очень заметно, когда утром из крана идет почти холодная вода. Если ручку регулировки повернуть в направлении увеличения температуры, то нагревает до более высокой температуры, и включение на нагрев происходит тоже при более высокой температуре при остывании. Т.е диапазон гистерезиса сохраняется, но некомфортно большой. Индикация самой температуры в контуре ГВС правильная, из чего делаю вывод, что датчик живой.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 24 июн 2014, 23:44
BAXI - Volga
я так понимаю, что модель котла Slim 2.300 ????

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 24 июн 2014, 23:50
digitl
да

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 25 июн 2014, 07:50
BAXI-Ural
На панели всегда показана температура теплоносителя а не ГВС.
Холодная по утрам - это возможно остывшая вода в магистрали ГВС (какого диаметра и длины трубы?)
Проверте: не перепутаны ли вход и выход воды в бойлер.
Попробуйте промониторить температуру в гильзе бойлера строронним прибором...

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 25 июн 2014, 08:19
digitl
По моим наблюдениям в режиме лето, а также в режиме зима во время когда горит индикатор ГВС, т.е идет нагрев ГВС, показывает температуру в бойлере, а не теплоносителя. Это подтверждается тем, что когда сливаешь воду из бойлера, температура постепенно по индикатору падает с 60 до 30 градусов, затем происходит розжиг (по ущущениям вода в кране в это время также соответствует показаниям на индикаторе) и начинается рост температуры по индикатору и в кране. Магистраль короткая, сколько не сливай, если на индикаторе котла 30, то вода становится от холодной теплой и не более того, пока не произойдет розжиг.
Вход с выходом проверю. Температуру на гильзе попробую помониторить. Спасибо

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 28 июн 2014, 10:48
digitl
Baxi-Ural, провел дополнительно наблюдения по информации, которую вы мне сообщили, моделировал ситуации, и пришел к выводу, что действительно индикатор показывает всегда температуру теплоносителя. Спасибо за информацию. Поэтому пока под подозрение поставил датчик температуры ГВС. Может контакты на разъеме подокислились. Встречаются у вас в практике такие случаи. Надо померить сопротивление датчика по температурной кривой, но не смог определить его местоположение. Датчик температуры теплоносителя можно сказать на видном месте если открыть переднюю крышку. А датчик температуры ГВС пока не нашел. Подскажите где он находится, чтоб не рыть весь котел.
Вход и выход ГВС не перепутан, проверил.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 28 июн 2014, 12:08
RADAR
искать по проводу, который идет на бойлер..безошибочный вариант.. :)

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 28 июн 2014, 20:02
Bahus
digitl писал(а):...Надо померить сопротивление датчика по температурной кривой, но не смог определить его местоположение....
В бойлере его искать.
Блин, забыл уже всё. Подключен к А5 платы, контакты 2 и 4 не? По нему и тянуть...
Собственно можно фишку скинуть и промерить. Главное удостовериться,что именно его меряем...
Во. Пункт 7 инструкции. Электросхема. Смотрите по ней....

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 00:57
digitl
Протестировал датчик по температурной кривой -все идеально. Контакты в порядке. Нет ли в этом котле каких либо программируемых параметров, которые могут повлиять на величину гистерезиса? А также может кто ответить как подключить датчик уличной температуры? Точнее требуются ли еще какие-либо действия по активации функции регулирования с учетом уличной температуры кроме физического подключения датчика? Датчик подключил, но греет контур отопления как и раньше - на комфорте до 60 градусов, а не по рабочей кривой зависимости температуры контура отопления от температуры на улице. И может у кого еще есть идеи возможных проблем с нагревом воды в контуре ГВС?

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 10:00
BAXI-Ural
Вход-выход не перепутаны?
Датчик в гильзу до низу опущен?
Откройте фланец, посмотрите. что внутри...

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 12:45
digitl
Вход и выход на бойлер сверил с документацией - не перепутаны. Датчик опущен в гильзу до упора. В эксплуатации замечено, что если водой часто пользуются, т. е как будто если мозги видят, что в бойлере вода стала остывать интенсивней, то котел начинает греть воду и при приемлемо горячей воде, а если долго не пользовались горячей водой, то котел позволяет остыть воде градусов до 30. Начинаешь несколько минут лить эту остывшую воду и через некоторое время включается розжиг. Повторюсь, что точка водоразбора короткая (метра три), так что это точно не остывшая вода из труб. Поэтому если кому-то нужно искупаться утром, то сначала поворачивают на котле ручку регулировки температуры ГВС ближе к максимуму, так чтобы произошел розжиг и вода подогрелась, а затем тогда уже горячая вода появляется в кране мгновенно.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 13:59
BAXI - Volga
А как у Вас обстоит дело с жёсткостью воды? Приходилось ли очищать бойлер от накипи?

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 14:35
digitl
Вода не жесткая. В чайнике накипь отсутствует

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 14:51
digitl
В то время когда в бойлере вода остывает до 30 градусов, то если вынуть датчик из гильзы бойлера и поместить в такую же по температуре воду в стакане, то нагрева также не начинается пока температура в стакане не упадет еще немного. Или же необходимо повернуть ручку ГВС в большую сторону. Тогда нагрев начнется. В большем положении ручки ГВС. Вода сильнее нагревается и остывает до более высокой температуры, но гистерезис большой.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 14:58
BAXI - Volga
я бы всё-таи проверил ещё раз сопротивление датчика температуры:
Некоторые значения
Темп-ра Сопротивление
0 °C 28270 Ohm
25 °C 10000 Ohm
45 °C 4913 Ohm
85 °C 1451 Ohm
лучше, если это сделать в нескольких контрольных точках.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 16:30
digitl
Проверял по графику при температуре от 60 до 25 градусов в стакане совместно с электронным термометром. Даже засунул в этот стакан имеющийся у меня еще один такой терморезистор. Показания совпадают почти до ома. Дело в том, что днем, когда расход воды регулярный, такого обычно не происходит. А если расход не постоянный (ночь), то вода остывает до 30 градусов. Нет ли какой-нибудь функции Эконом на этих котлах? И все же может подскажите надо ли как-то активировать функцию регулирования отопления по датчику уличной температуры, кроме физического подключения датчика. Датчик подсоединил, но погодозависимого нагрева не наблюдается - греет как и раньше.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 29 июн 2014, 17:47
RADAR
следующий этап - замена платы..функцию активирует датчик самостоятельно..

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 02 июл 2014, 09:56
garry
Был такой же случай лет 6 назад, по описанию точь в точь, не смогли тогда починить. Я бы плату поменял, но думаю что это не поможет.

Re: Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 02 июл 2014, 18:10
BAXI-Ural
Поставьте вместо датчиков потенциометр, посмотрите как будет реагировать плата...

Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 13 ноя 2024, 09:09
Катюшка
Здравствуйте. Сейчас у нас такая же проблема. За ночь(когда не пользуешься водой) остывает гвс. И греть ее котел начнет только если чуть повернуть ручку температуры контура гвс, либо если начать активно пользоваться водой.
Может кто смог решить эту задачу? Датчик проверяли. Меняли. Всё так же

Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 13 ноя 2024, 12:15
Starik
Катюшка писал(а): 13 ноя 2024, 09:09греть ее котел начнет только емли чуть повернуть ручку температуры контура гвс
Ручка управляет резистором, этот резистор (на плате) сильно поизносился, его надо заменить.
Можно попробовать спиртом (очень крепким самогоном) и зубной щеточкой его протереть (там видно витки по которым двигается контакт), при этом надо ещё и крутить бегунок. Только перед этой процедурой надо котел полностью обесточить. После процедуры дождаться когда спирт испарится.

Работа ГВС Baxi 2300i

Добавлено: 14 ноя 2024, 07:37
Катюшка
Протерли. Изменений нет.
Дело в том, что котел много лет работал на одном контуре ( отопление и гвс), а вот недавно специалист, который обслуживал котел, решил нам подключить второй контур. И всё вроде бы работает, но вот утром еле тёплая вода совсем не устраивает.