Страница 1 из 1
Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 13 июл 2014, 23:53
Bastari
Была гроза, сгорел стабилизатор. Стабилизатор поменяли. Котел две недели работал, а потом ушел в ошибку Е99. И главное пока нет запроса на нагрев (хоть отопления, хоть гвс) ошибку не выдает, как только запрос пошел, на плате релюшки начинают клацать, насос запускается, а вентилятор не работает и нет искры. Через 3-5секунд выбивает ошибку Е99 и старается перезапуститься. Подскажите, может быть, проблема в плате, и если в плате как её исправить, не меняя платы. Или могут быть другие неисправности кроме платы?
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 14 июл 2014, 00:31
BAXI-Ural
Проверьте электропитание; почитайте, что такое TN-C-S.
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 17 июл 2014, 20:09
Bahus
Bastari писал(а):Подскажите, может быть, проблема в плате, и если в плате как её исправить, не меняя платы. Или могут быть другие неисправности кроме платы?
99-я это ошибка электроники. Если после грозы - стопроцентно по плате протащило что-то.
Формально платы не ремонтнопригодны. Желаете чиниться - извольте отдать плату электрику-электронщику - он отыщет выгоревшее.
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 23 июл 2014, 09:58
garry
Как оказалось выходят из строя платы на майнах, которые были выключены из розетки во время грозы.
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 23 июл 2014, 19:15
alish65
garry писал(а):Как оказалось выходят из строя платы на майнах, которые были выключены из розетки во время грозы.
Что-то я никак не могу понять-как может вылетиь плата на майне, если он выключен из розетки во время грозы?
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 23 июл 2014, 23:18
Anatolii
Может придти по дымоходу( были случаи) может по воде...может по газовой трубе..
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240F (белая панель) ошибка Е99
Добавлено: 24 июл 2014, 18:58
alish65
Anatolii писал(а):Может придти по дымоходу( были случаи) может по воде...может по газовой трубе..
Спасибо за ответ-теперь буду знать, хотя у нас в узбекистане грозы редкость. Если вам не трудно посоветуйте как можно защитить котел от грозы на все 100%. Защитит-ли диэлектрическая муфта из ппр на газе во время грозы?