Страница 1 из 1
Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 16:00
Полозов Дмитрий
помогите тупому разобраться!!!!!!!!!
Повесил котел, подсоединил систему, залил теплоноситель, газа пока нет -как прокачать систему датчик давления показывает недостаток жидкости и ! и ошибку Е10
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 20:32
RADAR
что значит прокачать и зачем это нужно?
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 20:49
Полозов Дмитрий
тогда какое давление должен показывать датчик , у меня 0 и еще система заполнена под завязку а прибор выдает что уровень жидкости недостаточен
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 21:05
Bahus
Полозов Дмитрий писал(а):у меня 0 и еще система заполнена под завязку
такое может бытьтолько если у Вас система открытого типа.
Полозов Дмитрий писал(а):а прибор выдает что уровень жидкости недостаточен
Конечно. Котлу минимум пол-атмосферы надо.
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 21:13
RADAR
Bahus писал(а):
Конечно. Котлу минимум пол-атмосферы надо.
это 5 метров выше котла уровень жидкости..
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 21:19
Полозов Дмитрий
а как создать такое давление без спец приборов, а система закрытая(расширительный бачок в самом котле
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 21:26
Bahus
Насосом через сливной патрубок. Как правило используют самый дешевый вибрационный. Типа "Малышок", и т.п.
А теплоноситель незамерзайка? Или напорного водопровода просто нет?
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 21:31
BAXI-Ural
Ой! Человек собрался использовать теплоноситель, а элементарных вещей не понимает.

А между тем эксплуатация на незамерзающем теплоносителе требует квалифицированного подхода, иначе котлу "кирдык"...

Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 27 июл 2014, 23:38
Полозов Дмитрий
спасибо за подсказку давление подниму незамерзайка для того чтобы не сливать каждый год это дача а с водой морока и если вдруг зимой приезду что в мороз заливкой заниматься а особо умелых мастеров по трепле языком здесь хватает но вот как до дела одни советы
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 28 июл 2014, 07:56
BAXI-Ural
Какая незамерзайка? Какая концентрация? Вопрос посложнее: какой объем циркуляции (куб.м/ч)?
Вы в курсе, что ниже "0" эксплуатировать котлы нельзя (климатическое исполнение УХЛ42 - стандарт Российской Федерации)?
Ответьте себе на эти вопросы!
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 28 июл 2014, 09:00
Bahus
Полозов Дмитрий писал(а):спасибо за подсказку давление подниму незамерзайка для того чтобы не сливать каждый год это дача а с водой морока
если не секрет - какая модель котла?
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 02 авг 2014, 22:18
Полозов Дмитрий
Всем спасибо!!!! Котел Baxi Ecofour 1.24. "незамерзайка" теплоноситель для систем отопления -30, газ подключили, давление поднял с помощью велосипедного насоса, нипеля для безкамерных автоколес и канистры для омывающей жидкости включил и все заработало в штатном режиме без ошибок
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 02 авг 2014, 23:53
BAXI-Ural
Полозов Дмитрий писал(а):"незамерзайка" теплоноситель для систем отопления -30
Мда... похоже недолго котел проживет... Вот озакомтесь
http://www.helis.ru/production/heatcarr ... -top.shtml
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 03 авг 2014, 17:40
Anatolii
DIXIS тоже не панацея...был у одного клиента у него за год ( котел на гарантии) съело диксисом 2 трубки по отоплению на котле Baxi Luna 3 240FI ..антифриз не из дешевых и такая подлянка..в итоге пришлось сливать и заливать воду , еле уговорили так как трубка вообще "пошла" одна сквозная дырочка и штук 5-6 на подходе были...
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 03 авг 2014, 19:14
BAXI-Ural
Anatolii писал(а):DIXIS I ..антифриз не из дешевых и такая подлянка
А может фальшивка?
Впрочем, ссылку я привел, чтоб было ясно: антифризы надо разбавлять...
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 03 авг 2014, 19:40
Anatolii
Скорее всего подделка, такой же вывод сделал.
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 09 авг 2014, 21:42
Полозов Дмитрий
диксис не при чем есть теплоноситель термогент познакомьтесь -30 и разбавлять не надо
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 09 авг 2014, 22:17
BAXI-Ural
Полозов Дмитрий писал(а):диксис не при чем есть теплоноситель термогент познакомьтесь -30 и разбавлять не надо
Я Вам как представитель BAXI говорю -
НАДО!!!

Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 09 авг 2014, 22:23
BAXI - Volga
К сожалению даже когда теплоноситель не подделка, есть моменты о которых мало кто знает.
Дело в том что PH- показатель у этого раствора очень высокий.
А вот при увеличении содержания воды этот показатель начинает расти
Концентрация теплоносителя 50% -рН -8,5
Концентрация теплоносителя 30% -рН -8,8
Концентрация теплоносителя 25% -рН -9,0
Концентрация теплоносителя 10% -рН -10,3
Концентрация теплоносителя 5 % -рН -10,8
Концентрация теплоносителя 0,5 % -рН -9,3
Концентрация теплоносителя 0,2 % -рН -8,6
Так вот при неправильном разбавлении или чего хуже подпитке водой происходит повышение щёлочности раствора и он съедает прокладки, уплотнения и т д
Re: Какое необходимо давление в системе?
Добавлено: 11 авг 2014, 09:42
Полозов Дмитрий
Этот теплоноситель изготовлен не на основе этиленгликоля, а на основе полипропиленгликоля и разводить его не требуется