Страница 1 из 2
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 21 авг 2014, 22:07
давыдова ната
Помогите советом ! приезжали 3 бригады ремонтников и никто не сделал котел. Котел марка baxi-240i работал 5 лет.Был отключён на летнее время , включила пишет ошибка Е35-ошибка пламени(паразитное пламя).проверяли плато -всё в норме .Помогите пожалуйста на новый котел нет денег!!!!89185152404
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 21 авг 2014, 22:53
Bahus
Открывайте камеру - чистите все подряд. Может в кои-то веки данная ошибка свою функцию выдает и там горит чего-то, когда не должно.
И модель в студию. На передней панели написана. Main Digit, Eco3 Compact, Eco3 и т.п.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 23 авг 2014, 17:52
ната давыдова
модель котла Main Digit
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 24 авг 2014, 06:06
BAXI-Ural
Отсоедените от платы провод контрольного электрода ионизации. Попробуйте запустить котел. Что будет? Опишитесь...
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 07 окт 2014, 19:58
Гость
Добрый вечер! Котел Baxi mainfour 240f. Две недели не могут починить. Несколько раз меняли плату. Без результатов. Сделали снова заземление, поменяли несколько стабилизаторов. Котел работает буквально 10 минут и выдает ошибку е35. Тел.89274367466.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 07 окт 2014, 20:22
BAXI-Ural
Matr № ?
Код модели (в верхнем левом углу шильдика три буквы и девять цифр)?
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 29 окт 2014, 10:50
kbinbich
Доброго времени суток! У меня котел ecofour проработал год,иногда выдавал ошибку е 35 но зиму проработал сносно.А в этом году после лета отключается каждую ночь около 2-ух часов строго, затем опять через час.Снова делаю сброс и до следующей ночи работает отлично. Вопрос-чем может быть вызвана такая закономерность,и почему днем все ровно!С землей все впорядке,стабилизатор есть,бесперебойник тоже есть.Подскажите пожалуйста! Спасибо!

Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 29 окт 2014, 13:02
RADAR
да с чем угодно..менять плату нужно..
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 01 ноя 2014, 07:31
kbinbich
Сколько примерно она стоит,и сколько замена

Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 01:21
sseti
Здравствуйте!
Проблема такова: Решил поменять отопление в частном доме. Порезал все старые трубы, выкинул старый котёл и купил новый. Думал до заморозков всё успею сделать. Купил котёл Baxi Fourtech 24 (атмосферник). Заключил договор с обслуживающей организацией, заплатил денег за пуск-наладку и за 2 года вперед за техническое и обслуживание. Организация является авторизованным сервисным партнером BAXI. 2 недели работал нормально. Думал не замёрзнет семья. Через 2 недели ночью вылетела ошибка Е35. Радиаторы остыли. Сбросил ошибку. Через час та же самая Е35. И так всю ночь. Утром и весь день котёл работал отлично. Всё, кошмар прошёл. Но не тут то было. Ровно в 12 ночи снова Е35 и каждый час. Что только не делал, и сбрасывал и перезагружал. Утром снова всё работает, как часы. И на третью ночь в аппарат кто-то вселяется. Он начинает моргать и выдавать ту же ошибку. Утром звоню в обслуживающую организацию. Обрисовал проблему.
"Приедем, поменяем, запчасть стоит от 7500 рублей" - ответили они. Я сказал, что котёл то на гарантии меньше месяца. На что они ответили, что-бы я вёз его в сервисный центр. Во-первых его демонтировать и везти куда-то проблематично. Во-вторых, я не могу оставить семью мёрзнуть. Пусть буду сидеть по ночам и разговаривать с ним, чем вообще без него.
Звоню в авторизованный сервисный центр BAXI. Они говорят, что гарантийным ремонтом обязана заниматься организация, с кем заключали договор. На платной основе могут выехать, посмотреть что и как. Друг посоветовал поставить диэлектрическую вставку на газовую трубу. Сегодня купил, поставил. Вот сижу жду. Время 1.20 пока не отключается. Но если отключится снова, как быть?
Оборудование: Baxi Fourtech 24 (открытая камера)
Стабилизатор: Teplocom ST-555
Заземление: есть
Напряжение в сети: 238 вольт (на данный момент)
matr. № 142956108
тел.: 8-920-990-3999
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 08:44
RADAR
если обслуживающая организация не АСЦ..тогда будут сложности..при отсутствии желания помочь у АСЦ, а у АСЦ действительно не будет желания..тогда нужно вызвать обслуживающую организацию и взять у неё акт неисправности электронной платы..с этим актом придти в магазин и написать им претензию с копией акта..и всё..ожидать действий..либо напрямую позвонить в представительство и решить с ними..это должно быть еще быстрее..
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:01
Bahus
Компания-АСЦ обязана восстановить работоспособность ЛЮБОГО гарантийного котла, даже если не ее сотрудники осуществляли пуск. Естественно, все условия гарантии должны быть соблюдены. Договор у Вас есть, правую часть гарантийки, надеюсь, вам тоже при запуске заполнили.
А вот АСП, если не они вам запускали, могут вас "завернуть". Но могут тоже съездить и все бесплатно сделать. Им какая разница кто платить будет - вы или Представительство. Но формально они могут Вам отказать.
Так что, если АСЦ требует у вас денег за выезд и ремонт - звоните в Представительство и жалуйтесь на них. Кто есть АСП, а кто АСЦ можете узнать из файла-списка на
сайте.
Что же до 35-й ошибки - отключите котел от сети (запомните как вилка стояла), снимите переднюю крышку котла (2 винта снизу), поверните блок платы (один винт внизу справа) и откройте заднюю крышку блока. Посмотрите производителя платы. На ней должно быть написано (Honeywell или Bertelli (B&P)). И заодно регион ваш напишите.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:50
RADAR
ну да..я с высоты АСП смотрю..

однако никто не мешает отказать и АСЦ..

тогда звонок другу в представительство..

или в магазин..на будущее всем! - запускаемся в АСЦ или АСП..меньше проблем с гарантией будет!
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 14:28
Гость
И снова, Здравствуйте!
Проблема не решена. Выключаться стал значительно реже (всего 3 раза за ночь), но всё же думаю, что это не нормально.
Запускался в АЦП. По гарантии отказывают. Платно - пожалуйста. Правую часть в гарантийном талоне не заполнили.
На плате написано: CS0261F GM 28/10 Honeywell 50056809-001
Регион: Рязань (62)
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 16:45
Bahus
Во-первых, коли уж они запускали - требуйте полного заполнения правой части талона. Ну и заодно акт о вводе в эксплуатацию. Вы же им какие-то деньги за это заплатили? Вот и пусть дают акт, что проведено то-то и то-то, тра-тата.
Во-вторых. Есть договор, есть вызов. Отказываются что-то делать - пусть пишут официальный отказ с обоснованием. Точнее - пишите вы претензию в их адрес. Пусть на втором экземпляре подпишутся в получении. А потом на вашу претензию пусть отвечают в установленные законом сроки.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:30
RADAR
в магазин! претензию! и звонок в представительство для уточнения взаимодействия с этим АСЦ..
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:46
sseti
Спасибо за советы! Завтра отправлю заявку в АЦП, с которым договор. Пусть напишут бумажку, с которой поеду в магазин. Просто боюсь затянется это всё надолго и топиться мне дровами в эту зиму.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:49
RADAR
начните со звонка в АСЦ, скажите, что если не решите с ними, то будете решать с представительством...если это настоящий АСЦ, как вы говорите - вопрос завтра и решится..
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 10 ноя 2014, 18:00
Bahus
RADAR писал(а):начните со звонка в АСЦ, скажите, что если не решите с ними, то будете решать с представительством...если это настоящий АСЦ, как вы говорите - вопрос завтра и решится..
Золотые слова
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 11 ноя 2014, 16:29
garry
Совет: на ночь выключаете все приборы из розеток оставляете только котел, даже холодильник отключить, если опять е35 - дело в котле.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:50
Bahus
garry писал(а):даже холодильник отключить
Оффтоп:
Это как? А ням-ням попортится.
Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 12 ноя 2014, 19:24
RADAR
зато тепло будит..

Re: ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 12 ноя 2014, 21:22
sseti
Уважаемые спецы! Вы только меня далеко и матом не посылайте.
Если у кого такая проблема, проверьте, как подсоединили вилку. Этот котёл идёт без подсоединенной вилки. Прикручивал сам. Поэтому нечаянно перепутал ноль с землёй. Ноль гулял по корпусу котла. Уже 2 ночи тепло и ничего не выключатся. Зря только паниковал.
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 29 окт 2015, 11:48
Pauk69
День добрый! У меня такая проблема: приобрёл квартиру в 2014 году, в квартире стоит котёл BAXI mainfor 240. введён в эксплуатацию 19.12.2012 года. Квартира пустовала с тех времён. Сейчас он периодически выдаёт ошибку е35. Поискал по форумам в чём может быть причина данной ошибки и нашёл интересную статью
http://www.ccproject.com.ua/forum/viewt ... f=9&t=3931, в которой сказано, что в данных котлах произведённых в период с 28-й недели 2012 до 48-й недели 2012 года Причиной возникновения данной ошибки является некачественный компонент на электронной плате Honeywell произведённой на фабрике в Германии. (Мой котёл произведён на 41 неделе 2012, взято из серийного номера)
Именно с этим я обратился по эл.почте
baxi@baxi.ru. Мне пришёл ответ что случай гарантий и Вам необходимо обратится в любой авторизованный сервис BAXI, что я и сделал. Не далее, чем сегодня ко мне пришёл мастер из ооо "Цент отопительных систем" (Тверь), сказал что напишет обращение к производителю. Прошло не более часа звонит девушка и говорит что специалисты производителя сказали (устно) что случай не гарантийный т.к. 2 года прошло. У меня вопрос - разве производитель не должен заменить неисправную деталь(они сами признали то, что плата не качественная) вне зависимости от срока эксплуатации?
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 29 окт 2015, 12:26
garry
Случай действительно не гарантийный, так как период гарантии 2 года с момента пуска котла, при условии что котел обслужился и об этом есть отметка, если нет, то 14 месяцев и привет. Случай действительно сложный, потому что не факт что новая плата поможет, нужно обговаривать с сервисом - брать бертелли за 13600, если не поможет ставить другую ханивелл, потому что пуэ всякие и заземления должны быть итд.
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 22 окт 2017, 09:57
kaliya
Купил б\у котёл экофоур, с ошибкой Е35 проявляющейся эпизодически. После недельной работы по изучению платы (HONEIWELL) с отрисовкой принципиальной схемы, причина была найдена. После этого приносили ещё одну плату с такой же болячкой, тоже отремонтирована. Могу смело заявить, платы с Е35 ремонто-пригодны.
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 22 окт 2017, 11:10
BAXI-Ural
Слава героям!
И....
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 22 окт 2017, 12:41
Bahus
Рецепт

ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 01 янв 2018, 17:35
Romancheg
Всех с новым годом. Добрые люди подскажите пожалуйста где копать косяк на плате, у нас в Белоруссии от специалистов только слово, чуть что меняйте котел, стоит котел у моей бабушки, уже такой кипишь подняла с этим котлом, что аж звонит по среди ночи, что он выдает данную ошибку. В прошлом году еще как-то нормально, но в этом мне везет что началась зима теплая, но я думаю она еще возьмет свое, но спать нормально не могу, естественно что у бабушки денег на новый котел нет, тем более ему 2 года. Мужики слезно прошу помочь с данной проблемой, понятие в микроэлектронике есть. Нашим "мастерам" доверять - проще выкинуть.Спасибо....
ошибка Е35-паразитное пламя
Добавлено: 01 янв 2018, 19:09
bullet0823
релюшки меняйте все, которые найдете