Страница 1 из 1

Течет вода через предохранительный клапан

Добавлено: 05 сен 2014, 09:18
alexey70
Вчера потекла вода из предохранительного клапана. После охлаждения пытался включить подпитку, но через клапан опять течет.Котел BAXI SLIM 2230I. Что делать в данной ситуации?

Re: Течет вода через предохранительный клапан

Добавлено: 05 сен 2014, 09:57
BAXI - Volga
Какое давление показывает манометр?

Re: Течет вода через предохранительный клапан

Добавлено: 05 сен 2014, 11:05
Bahus
Какое давление кажет манометр?
1. Если меньше трех - клапан под замену. Ну либо манометр "завис" и врет. Тогда его снять почистить или под замену.
2. Если 3 и больше - сливаем воду из котла - обслуживаем расширительный бак в котле (если есть внешние - их тоже). Запитываем систему до паспортного давления.

Re: Течет вода через предохранительный клапан

Добавлено: 05 сен 2014, 12:42
Гость
Не могу сказать какое давление показывал манометр когда начала течь вода, могу сказать что когда течь прекратилась было около 0. При попытке заполнить систему начинает течь практически сразу.

Re: Течет вода через предохранительный клапан

Добавлено: 05 сен 2014, 16:42
BAXI - Volga
Промывка предохранительного клапана или его замена...

Re: Течет вода через предохранительный клапан

Добавлено: 05 сен 2014, 21:19
Bahus
Промывка помогает редко. Можно попробовать пару раз вручную перещелкнуть, желательно с потоком. Если не закроется - только под замену.