Страница 1 из 1

помещения для котла

Добавлено: 08 сен 2014, 11:20
РУслан
Можно ли устанавливать котел в одном помещении где и находится ванная ?

Re: помещения для котла

Добавлено: 08 сен 2014, 11:35
BAXI-Иван
Котлы нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью

Re: помещения для котла

Добавлено: 08 сен 2014, 21:59
Bahus
Это по СНиП. Не Baxi это придумал

Re: помещения для котла

Добавлено: 08 сен 2014, 23:52
plehan
Доброй ночи.
А можно ссылку на СНиП и пункт!

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 09:00
BAXI-Иван
СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение
6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 15:25
plehan
Добрый день.
Данный СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение, не действует на территории РФ.
Может быть есть другой СНиП ?

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 15:49
plehan
Хочу признаться штудировал очень много НПА , пока у меня однозначного мнения по этому вопросу нет, поэтому может услышу ,что пропустил!

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 15:50
Bahus
Действительно, на смену ему пришел СНиП 42-01-2002. Но он больше ориентирован на газопроводы и ГРП/ШРП и т.п.
Про ванные комнаты там нет ни слова, однако могут припаять вот это:
7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
Жирным выделил.
Ну и в общем-то, здравый смысл подсказывает, что с такой влажностью, как в ванной комнате ни одному электронному устройству хорошо не сделается....

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 15:59
plehan
Но в нем нет запрета , точнее параметров микроклимата помещения , с чем сравнивать ( влажность ее критерий ).
Хотелось бы более четкое определение , в данном СНиП есть пункт который допускает прокладку газовой трубы 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Пункт 7.8 не включен в перечень . "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 16:21
plehan
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)

Есть такой пункт 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.

Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.

Но этого пункта нет в перечне № 1047, и речь идет о квартирах (с ними все ясно) , а что с домами ( коттеджи) и ИЖС?

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 16:49
plehan
И вот такая ситуация, есть квартира ,коттедж 2-5 комнаты жилые , одну объединяем с кухней и делам так называемую студию в этом помещении стоит, в кухне котел, в гостиной душевая или дизайнерская ванная и по проекту это помещение называется гостиная , тогда чем будет запрещена установка котла в подобном помещении?

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 16:56
BAXI-Ural
Слушайте, plehan, делайте как знаете, только потом бодаться с местными вам же и предстоит... :roll:

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 17:01
plehan
Так скажите бодаться в соответствии с чем ? Может мне и другим участникам форума укажите ,что нельзя так делать это запрещено нормами .
Я же не доказываю ,что можно !
А Ваши коллеги утверждают ,что нельзя !

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 17:11
Bahus
Да что же Вы сразу наезжаете-то друг на друга.
Решение проблемы простое. Идете в местный ГазПром. Делаете проект. Указываете им, что "котел хочу вот тут". Если говорят "здесь нельзя" - письменное обоснование с ссылками. И всё!

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 17:16
plehan
Я уже общался с ними и в суде и лично ,их знание СНиП на уровне 1 класса .
Нормы давно изменились, влажность не проблема устранить .
Просто спросил может ,кто знает почему нельзя ?

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 21:08
plehan
Подскажите пожалуйста,
электрооборудование в котлах настенного исполнения какой имеет класс защиты от влаги ( IP)

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 21:52
BAXI-Ural
Климатическое исполнение УХЛ4.2
Если я не ошибаюсь, стандартизация по IP eу нас в стране пока официально не принята...

Re: помещения для котла

Добавлено: 09 сен 2014, 23:03
RADAR
ставьте где захочется..лишь бы обслуживать удобно было.. :D

Re: помещения для котла

Добавлено: 10 сен 2014, 00:30
plehan
Вчера был в квартире, где ванной стоит котел , ванная 15м2 с окном 2x1.5 и высота потолка зм. Влажностью и не пахнет! :D
Думаю обслуживать будет более чем удобно :lol:

Re: помещения для котла

Добавлено: 10 сен 2014, 10:23
Bahus
BAXI-Ural писал(а):Климатическое исполнение УХЛ4.2
Если я не ошибаюсь, стандартизация по IP eу нас в стране пока официально не принята...
Тем не менее, если верить инструкциям - Уровень защиты от внешних воздействий (согласно EN60529) IP X4D.
Wiki