Страница 1 из 1
котел Power HT 1.1000
Добавлено: 08 сен 2014, 12:45
Миха
котёл работает второй год, раньше проблем не было, а сейчас включаешь проходит пять мин. и он вскипает, появляются гидро удары. пробовали промывать не помогло. может кто встречался с подобной проблемой?
Re: котел Power HT 1.1000
Добавлено: 08 сен 2014, 13:20
BAXI-Иван
Гидрострелка установлена? Что залито в качестве теплоносителя?
Re: котел Power HT 1.1000
Добавлено: 08 сен 2014, 13:32
BAXI-Ural
Скорее всего отложения накипи.
Такое случается если не соблюдать стандарты на качество воды для системы отопления...
Re: котел Power HT 1.1000
Добавлено: 08 сен 2014, 22:01
Bahus
Ярослав - а кто их соблюдает - ткни пальцем.
Но вообще, с предыдущими согласен.....
Re: котел Power HT 1.1000
Добавлено: 08 сен 2014, 22:20
BAXI-Ural
Наше дело - пркукарекать! А там - хоть не рассветай...
Re: котел Power HT 1.1000
Добавлено: 09 сен 2014, 17:10
Миха
Гидрострелки нет, залита вода