Страница 1 из 1
Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 12 сен 2014, 13:45
Aleksey79
Добрый день!
Котел уходит в аварию "Недостаточная тяга", соответственно мигает лампочка рядом с пиктограммой в виде лопостей вентилятора.
Работает хаотично, можно включить и будет работать час, два или 10 мин. После сброса аварии может не включаться совсем, перезапуск R и отключение питания не всегда помогают. Вентилятор исправен, напряжение которое на него приходит 220-230В (соответственно когда не уходит в аварию). Длинна трубы - сразу в стену. Остается только плата или я не прав?
Re: Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 12 сен 2014, 14:07
Bahus
1. Проверяем дымоход на наличие всякой дряни. Хотя если периодически - это вряд ли.
2. Проверяем легкость вращения крыльчатки вентилятора. "От руки". Чтобы не клинило, ну и вращалось плавно и продолжительно.
3. Проверяем реле давления воздуха. На которое идет силиконовая трубка от вентилятора. Возможно в нем контакты подзакисли и иногда не срабатывает.
4. Проверяем трубку вентури. На предмет забитости или оплавленности. Это маленькая деталь внутри вентилятора. На нее другой конец силиконовой трубки надет.
Вот вроде все по тяге. Ну плата, само собой может от времени уже колбаситься. Но это крайний вариант. ИМХО 3 или 4 вариант.
Re: Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 12 сен 2014, 14:12
BAXI-Ural
Еще грязь в теплообменнике, вентиляторе.
Re: Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 12 сен 2014, 14:28
Aleksey79
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь о результате.
Re: Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 22 сен 2014, 10:58
Aleksey79
Проблема была в реле, подгорели контакты от времени (котлу 10 лет). Замена на аналог (по размерам и выводам копия) 5А вместо 10А. Все остальное в норме. Цена вопроса 200 руб. Оригинал надо ждать и цена 500-600 руб. Спасибо за участие!

Re: Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 02 окт 2014, 09:26
Леонид П
Добрый день., а где находится данное реле. Есть у кого фото?
Спасибо.
Re: Авария Недостаточная тяга Main24Fi
Добавлено: 03 окт 2014, 10:05
Bahus
Подозреваю, что речь о реле вентилятора, установленного на плате.