Страница 1 из 1

ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Добавлено: 13 сен 2014, 17:53
Сергей Татенко
Добрый день!

Каким образом подключить котел ECO FOUR к ZONT H-1 чтобы последний передавал сигнал об аварии котла

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Добавлено: 13 сен 2014, 19:31
BAXI-Ural
Вам нужна "Интерфейсная плата сигнала о блокировке" KHG 714100510

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Добавлено: 13 сен 2014, 19:32
BAXI-Ural
Bahus писал(а):Инструкцию на приблуду выложите, пожалуйста.
http://avtogsm.ru/doc/ZONT-H-1-Passport.pdf

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Добавлено: 14 сен 2014, 00:09
Сергей Татенко
Спасибо всем за ответы!

Извините, что не сразу отреагировал. Не сразу понял как работает форум

Касательно платы KHG 714100510. На сайте BAXI есть следующая информация:

Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла. Используется в котлах серии ECO3, ECO3 COMPACT.

Будет ли она работать с ECO FOUR? Если да, то куда ее присоединять?

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Добавлено: 14 сен 2014, 02:14
BAXI - Volga
Работать будет.
Присоединять на основную плату

Re: ECO FOUR + ZONT H-1 сигнал об аварии котла

Добавлено: 15 сен 2014, 14:13
Сергей Татенко
Спасибо!

вопрос закрыт