Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 13:36
джуманджи
Скажите,пожалуйста, какой перепад давления считается нормой при отоплении, когда идет нагрев, а потом остывание ( котел работает от термостата) ?
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 15:19
BAXI-Ural
На всех режимах давление теплоносителя должно находиться от 0.8-1.0 до 2.5-2.7 атм.
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 15:45
BAXI - Volga
А какой у Вас перепад?
Если достаточно заметный, то скорее всего вопрос в расширительном баке....
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:21
джуманджи
У меня перепад в 1.0 атм. Расширительный бак подкачали и профилактику провели котлу, а давление все равно скачет. Или ето нормально?
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:34
BAXI - Volga
Давление в расширительном баке должно быть 0,8 атм.
Восстанавливать давление в баке нужно при условии что из котла слили воду.
Если это было сделано правильно, то причина скачков может быть в другом.
Возможно количество воды в системе отопления достаточно большое, и расширительный бак не справляется...
В этом случае потребуется установить дополнительный внешний расширительный бак.
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:38
джуманджи
Мастер слил воду сначала, потом подкачал до 1.7 атм. Во время нагрева поднимается до 2.7. Котлу 3,5 года, раньше так не скакало.
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:42
BAXI - Volga
давление должно быть
0,8
Поэтому бак и не работает должным образом, места для воды нету....

Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:45
джуманджи
Что сделать надо? Немножко слить воды из батареи, чтобы снизить давление?
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:50
BAXI - Volga
стравить лишнее давление воздуха и установить его на отметке 0,8.
Повторюсь: восстанавливать давление в баке нужно при условии что из котла слили воду.
В данный момент попробуйте добраться до ниппеля расширительного бака и вручную стравить немного воздуха - аккуратно!
А вот с этим "мастером" я бы провёл "профилактическую" беседу

Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:53
BAXI - Volga
Давление воды в системе отопления должно быть от 1 до 1,5 атм при остывшем котле
Re: Перепад давления
Добавлено: 14 сен 2014, 16:57
джуманджи
Спасибо большое! Но сама ничего делать не буду, вызову опять сервисную службу, пусть сам стравит воздух до 1 атм.
Re: Перепад давления
Добавлено: 21 сен 2014, 18:58
makso
BAXI - ПФО писал(а):Давление воды в системе отопления должно быть от 1 до 1,5 атм при остывшем котле
Это как же так? Не пойму где правда? У меня котел
BAXI Slim 1.490 iN, в инструкции к нему черным по белому написано:
Справочно: 1бар = 0.99 атм, откуда берутся цифры: 1,5 - 2 атмосферы?
И все таки помогите определиться каким должно быть давление в системе?
И еще одно:
BAXI - ПФО писал(а):стравить лишнее давление воздуха и установить его на отметке 0,8.
Поясните пожалуйста откуда взяты 0,8? Начальное давление в баке, должно быть = статическое давление в системе + 0,2 бар. или я не прав?
Re: Перепад давления
Добавлено: 21 сен 2014, 19:36
BAXI - Volga
Речь шла о настенном котле. А Вы говорите о напольном...
Читайте инструкцию для котла и выполняйте предписания производителя.
Re: Перепад давления
Добавлено: 21 сен 2014, 20:10
makso
С этим понятно. А вот все ж таки какое нулевое давление нужно выставлять на расширительных баках - подскажите пожалуйста!
Re: Перепад давления
Добавлено: 21 сен 2014, 20:19
BAXI - Volga
Ну вообщем Вы правильно указали как выставлять давление в баке. Из практики можно сказать, что немногие озадачены этим вопросом. А вообще начальное давление будет зависить от многих факторов.
Вот к примеру как рекомендует это делать компания Reflex:
http://www.rusklimat.ru/download/manual ... ki-all.pdf
См. стр.6
В настенных котлах BAXI давление воздуха в расширительном баке устанавливается заводом-изготовителем 0,8 атм
Re: Перепад давления
Добавлено: 21 сен 2014, 23:10
makso
Спасибо за информацию!